Wendeschützschaltung Projekt!! |
|
|
|
|
BID = 301880
sox Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: HH
|
|
Hallo Leute!
Falls einer von euch eine Dokumentation einer Wendeschützschaltung benötigt, könnt Ihr die hochgeladene euch mal anschauen.
Achja habe in der Schule dafür eine 2+ bekommen.
MfG soX
|
|
BID = 301924
Neo2005 Der Neo halt
|
|
Hi!
was ist den .tcd?
Welches Programm unterstützt das?
Neo
_________________
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in |
|
BID = 301977
sox Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: HH
|
Die Zeichnung lässt sich mit SCC - Cad öffnen setzte einen download vom Bild nochmal rein!
MfG soX
|
BID = 302058
Oertgen Schreibmaschine
    
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Soll H3 / K3 eine Übertemperaturschutzschaltung sein mit Störmeldelampe ? Das hast Du ziemlich kompliziert gelöst. Es wär doch einfacher als Übertemperaturfühler einen Öffnerkontakt zu verwenden, der den Steuerstromkreis abschaltet. Das würde zumindest das zusätzliche Schütz einsparen.
|
BID = 302464
sox Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: HH
|
Jein.. und zwar habe ich S5 als Rückstelltaster für den Temperaturschalter. Mit dem Hintergrund das wenn man eine Selbsthaltung, bei K1 oder K2 einbaut, dass wenn der Temperaturschalter welches ein Bimetall ist wieder abkühlt die anlagen nicht sofort wieder in Betrieb geht. Hoffe das ist Verständlich erklärt.
MfG soX
|