Durchlauferhitzer

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 15 7 2026  00:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Durchlauferhitzer

    







BID = 231695

Dax

Gesprächig



Beiträge: 121
Wohnort: München
ICQ Status  
 

  



Wegen Neuerstellung eines Bades habe ich vor, einen 24 KW Durchlauferhitzer einzubauen. Hat jemand Erahrung und kann mir sagen ob 24 KW von der Leistung her langt umanständig duschen zu können oder soll ich besser einen mit mehr Leistung nehmen?

Grundsätzlich heisst es ja immer, dass man da eine Genehmigung vom EVU einholen muss. Ist das auch bei einem direkten Mittelspannungsanschluss in einem Gewerbeobjekt Pflicht oder kann man da so eine lächerliche kleine Last (3x35A) einfach so Betreiben? Die Sicherungen vor den Wandlern sind NH 3x 125A, die Neozed Elemente für die UVs sind mit 3x 63A bestückt.
Der DLE selber wird mit 3x 35A Neozed abgesichert, mit nachgeschaltetem, eigenen 40A 30mA RCD. (Ist doch auch zulässig den RCD nach den Sicherungen zu schalten soweit ich weiss?!) Die Leitung von der UV ist ca. 10m lang und verläuft AP an der Decke. Hier habe ich NYM 5x 6qmm vorgesehen, obwohl dem DLE 4x6qmm reichen würde, aber 5x6 hab ich noch rumliegen.

Passt das alles so?

BID = 231723

Surfer

Inventar



Beiträge: 3085

 

  


Zum duschen reicht auch ein 21KW,sinnigerweise elektronisch,damit du auch eine vernünftige Temperaturwahl hast.
Wenn dein Anschluß in einem Gewerbeobjekt liegt,ist m.E. keine Genehmigung vonnöten,insofern der Anschluß entsprechend dimensioniert ist.
Dein FI sollte schon nach den Sicherungen(hier empfehlenswert Automaten B32A) angeschlossen werden,da der Nennstrom mit 40A bemessen ist.Die 5x6qmm ist für die Entfernung OK.

Vielleicht mal ein Auge darauf werfen,was alles gleichzeitig in Betrieb ist und es zu keiner Überlastung während des Duschens kommen kann . Eventuell müsste ein Lastabwurf vorgesehen werden!!
Ansonsten müsstest du noch einige Angaben tätigen.

P.S Lass es einen Fachmann machen,da dir höchst wahrscheinlich die geeigneten Prüfmittel fehlen,um eine Ordnungsgemäße Inbetriebnahme durchzuführen.

BID = 231885

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2216
Wohnort: Hamburg



Zitat :
Vielleicht mal ein Auge darauf werfen,was alles gleichzeitig in Betrieb ist und es zu keiner Überlastung während des Duschens kommen kann . Eventuell müsste ein Lastabwurf vorgesehen werden!!




Dann aber bitte mit Vorrang für die Dusche, ist nämlich nicht nett wenn das Wasser schlagartig kalt wird.

123abc

BID = 231908

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zum anständigen Duschen langen auch 18kW locker.

Aber ganz wichtig ist der Hinweis vom Surfer, unbedingt einen elektronisch gesteuerten DLE einzusetzen!
Alles andere ist Gaslicht...

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 232052

Dax

Gesprächig



Beiträge: 121
Wohnort: München
ICQ Status  


Danke für die Infos... Hab ich mir schon gedacht das bei einem Mittelspannungsanschluss keine Genehmigung notwendig ist...

Mit den hydraulisch gesteuerten kenn ich, immer diese lästigen Wechselduschem hrhr Ich habe ein elektronisch geregeltes Modell von Siemens mit 24 KW rausgesucht das wird am Dienstag bestellt.

Spricht sonst noch was gegen die Absicherung mit 3x 35 A Neozed? Die Neozed Elemente sind schon als Reserve in der UV vorhanden, von daher wenn net unbedingt ein 3poliger LSS nötig is, warum dann extra Geld ausgeben....

Zum Thema Gesamtleistung: An dieser UV hängn sonst nur normale Büroräume, Ein Serverraum mit ca. 10 KW Gesamtleistung und eine Küche mit Herd. Von daher mach ich mir mit 3x63A hier absolut keine Sorgen...

@surfer
Die nötigen Messmittel hab ich natürlich da, (bei uns in der Firma) aber sag mal ehrlich: Wer misst wirklich bei einem ganz normalen Auftrag, ausser schnell mit dem Duspol?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dax am 13 Aug 2005 10:53 ]

BID = 232075

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2163
Wohnort: 41464 Neuss


Ich zum Beispiel. Ich habe mir den Installationstester nicht gekauft, weil er schön aussieht

BID = 232289

[cxt]Phil

Stammposter



Beiträge: 471


Hab in meiner Ausbildung auch nie ein VDE Messgerät in der Hand gehabt, un wenn ich irgendwas Privat mach dann reicht auch meistens ein Duspol. Klar, jetzt werden wieder einige rum stressen. Aber wieviel Messen wirklich mit nem VDE Messgerät wenn irgengend etwas angeschlossen wird?

BID = 232304

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  


daraus könnte man einen neuen thread machen...

ich messe auch... wenn es schnell gehen muss zumindest die einspeisung und die FIs in den Verteilungen.... ab dem ersten verteiler wird von uns sowieso nur geprüftes material eingesetzt. (BGV A3) also ist es kein beinbruch, wenn dort nicht jeder endstromkreis gemessen wird.. Isolationswiderstand sollte ok sein... und schleifenwiderstände, kurzschlussströme, spannungsfälle werden vorher gerechnet...

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 233014

Benedikt XVI

Neu hier



Beiträge: 40
Wohnort: Hamburg


Nochmal zurück, ob elektronischer oder hydraulischer DE.

Diese Frage erübrigt sich, zumindest bei uns in Hamburg, von alleine.
Hier dürfen keine hydraulischen DE`s mehr verbaut werden, egal ob Neuanschluss oder Ersatz.

Wie sieht das so bei Euch anderen denn aus?

Gruß Jupp


BID = 233519

Sechbock

Gesprächig



Beiträge: 110
Wohnort: Baden-Württemberg


Hätte auch noch was zum Urlaub.
Ein E-Boiler im Bereiche 1 montiert, über Lüsterklemmen die direkt oberhalb der Badewanne an die Wand geschraubt waren, keinerlei Abdeckung und dann 400V.
Und natürlich in der Wanne auch noch einen beweglichen Duschkopf.

Gruß Frank

BID = 233539

Sechbock

Gesprächig



Beiträge: 110
Wohnort: Baden-Württemberg


Ups,
falschen Thread erwischt.
Sorry


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192384263   Heute : 139    Gestern : 4548    Online : 759        15.7.2026    0:53
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0822470188141