Absicherungen von Leitungen

    







BID = 207118

Heliosos

Neu hier



Beiträge: 32
 

  



Ich habe mal ein Frage, die mehr in die Theorie als in die Praxis abzielt.

Gibt es eine Möglichkeit oder eine Tabelle aus der man Richtwerte geben kann, welchen Leitungsquerschnitt man braucht, wenn ein Stromkreis z.B. mit 16A abgesichert ist.

Beispielsweise habe ich die Voraussetzungen 16 A, 20m Leitung bis zum letzten Anschluss, Verlegung im Rohr in einer Betonwand ----> min. Querschnitt von 2,5mm²

Gibt es soetwas, oder muss man das immer "zu Fuss" berechnen?

Danke schon mal im voraus!

Heli


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heliosos am 15 Jun 2005 15:58 ]

BID = 207132

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7692
Wohnort: Wien

 

  


Wie das für DE aussieht weiß ich nicht, in der österreichischen TAEV gibt es vereinfachte Tabellen, aus denen man (wie es dort heißt haushaltsübliche Bedingungen vorausgesetzt) in Abhängigkeit von der Verlegeart direkt die Absicherung über den Querschnitt herauslesen kann.

BID = 207170

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Hallo zusammen

hier ein link für den ersten überblick

Link

dann auf Tabellen / Datenschieber / Personenschutz 1,5....
Für Spannungsfall 2,5% und der Abschaltbedingungen nach VDE 0100 Teil 410

Hier ist ein Spannungsfall für die Zuleitung Zähler - UV von 0,5% berücksichtigt.


dann auf Tabellen / Datenschieber /Strombelastbarkeit.....
Für die Strombelastbarkeit



Wenn es mehr sein soll, gibt es auch sehr umfangreiche Tabellen. Andere Umgebungstemperatur...

Es muß in Deutschland nicht wie oben im erster link mit 30 Grad gerechnet werden. 25 ist OK

Siehe Thema
Link
mfg sps





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Jun 2005 18:25 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Jun 2005 18:30 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192398380   Heute : 1363    Gestern : 4496    Online : 1028        18.7.2026    10:47
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0312650203705