Hab da mal ne Frage.
Ich hab die Elektroinstallation im Neubau einer Halle (100m²) in Auftrag.
Vorgesehen sind nur 4 Leuchtstoffleuchte 2x58W, 2 Stk. Doppelsteckdosen Schuko und 1 Stk. CEE-Steckdose 3x16A.
Gesetzt wird eine FR-Verteilung 2-reihig mit Hauptschalter und FI 40/003A für alles und natürlich LS-Automaten.
Die Zuleitung wird ein 5x6mm² abgesichert in der HV mit 20A.
Jetzt meine Frage zum Fundamenterder.
Muß ich für diesen einen örtlichen PA vorsehen und ihn auflegen?
Kann ich ihn ans Ständerwerk der Halle anschließen und dieses dann erden?
Oder kann ich ihn völlig außer Acht lassen?
|
BID = 161835
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da es sich bei dem Ständerwerk um leitfähige, berührbare Teile handelt, ist ein PA herzustellen. Und da es wohl eine Neuanlage ist, muß auch der Fundamenterder daran angeschlossen werden.
Der PE oder PEN (je nach Verschaltung der Zuleitung) muß mit dem PA verbunden werden.
Allerdings frage ich mich schon, warum man sich in dem Fall diese Frage überhaupt stellt, wo doch der Erder schon vorhanden ist...
|