| Autor |
|
Eigenverbrauch Funksteckdosen |
|
|
|
|
BID = 147088
jij Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
Wer weiß, wie hoch der Eigenverbrauch von Funksteckdosen (z.B. Aldi) ist? |
|
BID = 147094
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Hi,
wenn Du ein Messgerät hast, dann kannst Du das ja mal messen!
Gruß
Peter |
|
BID = 147097
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Na ja, ich will Dich mal nicht dumm sterben lassen.
Habs gerade mal gemessen: sind ca. 20 mA.
Gruß
Peter
|
BID = 147118
jij Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Hi Otiffany,
vielen Dank für die schnelle Messung!
Das heißt dann aber, daß eine einzige Funksteckdose also 0,02 A x 240 V = 4,8 W frißt. Bei 4 Funksteckdosen sind das im Jahr 168 kWh??? Das geht ja richtig ins Geld!
Gruß
Jochen (jij)
|
BID = 147121
Bernddi Schriftsteller
    
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
hallo zuerstmal
230 V *0,02A=4,6W *24h =110,4 W *365 tage =40296 Wh =40,296 kWh !! oder anders gesagt 41kWh*0.16 €=6,56€*4=26,24€ aus disem grund ja auch standbygeräte ausschalten
Gruß bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 7 Jan 2005 15:40 ]
|
BID = 147129
Benedikt Inventar
      Beiträge: 6241
|
Ich würde sagen die Rechnung ist total falsch.
Denn man muss für Blindleistung nichts zahlen.
Die aufgenommene Wirkleistung liegt wohl weit unterhalb von 1W solange kein Relais anzieht. Aber selbst dann wird die Leistung 1W nicht weit übersteigen.
|
BID = 147137
Bernddi Schriftsteller
    
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
hallo benedikt die 20 mA kommen schon hin schlieslich läuft in der Funksteckdose ständig ein Empfänger . und 4 watt ist durchaus reale Leistungsaufnahme .
gruß bernddi
|
BID = 147139
Benedikt Inventar
      Beiträge: 6241
|
Wie hast du gemessen ?
Messgerät in die Stromleitung ?
Dann ist der Wert definitiv falsch. So ein Empfänger braucht keine 4W, der läuft mit 3V und wenigen 100uA bis wenige mA.
Die 4W bei 5V wären ja fast 1A...
20mA bei 5V sind dagegen ein realistsicher Wert. Vermutlich wird die Spannung über einen Kondensator gewonnen.
Extremes Beispiel: Meine USV zieht im ausgeschalteten Zustand 0,15A ! Das sind 35W Scheinleistung.
Die wirklich aufgenommene Leistung liegt bei <1W.
|
BID = 147156
Bernddi Schriftsteller
    
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo benedikt
Quote
Na ja, ich will Dich mal nicht dumm sterben lassen.
Habs gerade mal gemessen: sind ca. 20 mA.
Gruß
Peter
Ich hab einfach mal den wert von otiffany verwendet und wie der gemessen hat sorry entzieht sich meiner Kenntniss
jedenfalls denk ich mal das da fast mit sicherheit ein trafoloses nt drin ist .schlieslich kosten trafos auch geld . und dann Isses tatsächlich ein Blindstrom und die reale Leistungsaufnahme liegt zwichen fast Null Watt und irgendwo zwichen den 4 watt .
gruß Bernddi
|
BID = 147167
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Hi,
ich habe einfach ein Milliamp zwischengeschaltet und abgelesen (Zeigerinstrument).
Ein Digitales zeigte mir sogar 170 mA an, was ich für unwarscheinlich hielt, deshalb (ich traue den digitalen sowieso nicht immer) noch die Messung mit einem Zeigerinstrument.
Aber es könnte durchaus sein, daß der Strom nicht vom Zähler gemessen wird.
Gruß
Peter
|
BID = 147168
Otiffany Urgestein
     
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Ach so,
noch was: die Messung erfolgte über einen Trenntrafo.
|
BID = 147542
jij Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Hallo und vielen Dank für die Diskussion!
@ Bernddi: Ich habe mit 240 V und mit 4 Funksteckdosen (4er Pack vom Aldi) zu je 20 mA gerechnet, dann sind Deine und meine Rechnung identisch.
Allerdigs erscheinen mir 4,6W Leistungsaufnahme im Leerlauf in der Tat recht hoch.
Wie kann man eigentlich die vom Zähler gemessene Wirkleistungsaufnahme (in kWh bei 230V) messen?
Interessant ist, daß die Hersteller diesen Wert nicht angeben.
Gruß
Jochen (jij)
|
BID = 147546
Bernddi Schriftsteller
    
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo jij
dazu müsstest du den cosphi messen . und dann kannst du aus Strom *spannung *cos phi die wirkleistung berechnen . die wirkleistungszähler berücksichtigen den cos phi durch ihr messverfahren sie reagieren praktisch nur auf den Wirkstrom und ignorieren den Blindstrom . sicherungen dagegen sprechen auch bei blindströmen an
gruß Bernddi
|
BID = 147551
Benedikt Inventar
      Beiträge: 6241
|
Zitat :
Bernddi hat am 8 Jan 2005 17:32 geschrieben :
|
Hallo jij
dazu müsstest du den cosphi messen . und dann kannst du aus Strom *spannung *cos phi die wirkleistung berechnen . |
Tut mir leid, aber ich muss schon wieder wiedersprechen.
Das funktioniert nur bei Sinusförmigen Verbrauchern.
Wirkleistungsmessgeräte multiplizieren den Strom und Spannungswert und bilden dann daraus den Mittelwert.
|
BID = 147560
Bernddi Schriftsteller
    
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo benedikt
so einfach isses nun mal leider nicht weil der Phasenwinkel zwichen Spannung und Strom bei der Wirkleistung nun mal nicht zu vernachläsigen ist beispiel 10 Volt *3 A =30 VAR aber 10 Volt *3A*cos 90 =0 VA du hast dann die Scheinleistung gemessen aber eben nicht die Wirkleistung daran ändert auch eine mittlwertbildung von strom und spannung nichts
Gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 8 Jan 2005 17:53 ]
|