Folgendes: Ich modernisier gerade eine Dach-Wohnung, die noch genullt ist.
Da ich von ein paar Steckdosen in Zwischenwänden noch nicht weiß, ob ich das 2adrige Kabel ersetzt bekomme, überlege ich, in die Abtrennung zum Kniestock neue Steckdosen zu setzen.
Die Abtrennung ist offenbar eine Heraklith-Dreischichtplatte Heraklith-Styropor-Heraklith.
Darf ich da einfach eine Hohlwanddose reinsetzen?
Gruß
Didi |
|
BID = 119596
Homi Gesprächig
  
Beiträge: 137
|
|
Hallo,
>"Darf ich da einfach eine Hohlwanddose reinsetzen?"
ich sag mal so : ich halte es für nicht verboten, aber aus Stabilitätsgründen ohne Verstärkungen für Pfusch.
Eine Heraklith Platte allein als Abtrennung zum Kniestock ? Ist die verputzt ? Wenn nicht, würde ich vor die Platte ne stabile Gipsfaserplatte setzen und die Sache ist dann für die Dose in Ordnung..... aber wenn man schon mal dabei ist, kann man sich auch gleich noch Gedanken über Dämmung, Dampfsperre, winddichte Dosen usw. machen, aber das führt hier zu weit...
Viele Grüße |
|
BID = 119672
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Didy,
erstmal Willkommen im Forum!
Das sehe ich ähnlich.
Im Prinzip zulässig, wenn Stabilität gegeben.
Wobei ich vermute, daß die Platte raumseitig schon verputzt ist. Das würde wohl genügen. Kritisch könnte dann noch die Rückseite sein, ob die Krallen dort festen Halt finden. Kommt wahrscheinlich auf die Dicke der Heraklith-Anteile an. Wenn man in den Kniestock hineinkann, dann könnte man ja jeweils eine kleine gelochte Platte hinterlegen. Und die Platte selbst muß natürlich ausreichend befestigt sein.
Dämmung und Dampfsperre sind sinnvollerweise nicht in der Drempelwand, sondern in der Dachschräge angeordnet. Näheres ist vor Ort zu prüfen.
Aber unabhängig davon ist die Verwendung winddichter Dosen in solchen Fällen stets zu empfehlen!
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 119812
didy Schreibmaschine
     Beiträge: 1775
|
Hi,
sorry, das hab ich vergessen. Raumseitig dürfte noch eine Rigips-Platte drauf sein, es ist jedenfalls tapeziert auf glattem Untergrund
Die Krallen müßten dann ja auch auf der Rigips-Platte halten können.
Mein Bedenken galt vorrangig dem Styropor direkt neben der Dose.
Wärmedämmung ist ein andres Thema, das hab ihr richtig erkannt  Soweit isses da im 60er-Jahre-Altbau nicht her - aber als privat vermietetes Haus muß man eben stück für stück renovieren... Momentan ist im Zuge vom Mieterwechsel halt Elektro dran.
Winddichte Dosen sind aber u.U. ne Überlegung. Im Baumarkt werd ich die wohl nicht kriegen, aber ich brauch wahrscheinlich eh noch ein paar Dinge vom Elektrogroßhandel. (Keine Sorge - Baumarkt mach ich auch nur wenn ich Einzelstücke brauch...)
Hab ihr grad ne Hausnummer, wieviel teurer die sind?
So, jetzt gehts nach nem Tag Uni auf die Baustelle
Gruß
Didi
PS: Sicher kann man in den Kniestock, darüber will ich ja auch die Leitungen legen.
|
BID = 119838
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Winddicht kosten sie etwa 50% mehr. Aber da handelt es sich schließlich nur um cent-Beträge (pro Stück), daher ist der Preis wohl kein Thema.
Der "Sturm aus der Steckdose" den man sich ansonsten einhandelt, wäre aber ein Thema...
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187997505 Heute : 1519 Gestern : 15227 Online : 248 29.12.2025 4:58 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
| In 67 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
|