Hallo,
dies ist die Fortsetzung von diesem Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
(Hier ging es darum, daß ein Kellerraum von einem auf einen anderen Zähler umgeklemmt werden sollte...)
Nun war wohl ein anderer Elektriker da und hat Veränderungen durchgeführt:
- Es wurden Aderendhülsen verwendet
- Es wurde ein Klemmstein statt einer losen
Lüsterklemme verwendet.
- Anstatt mit 3 Adern vom Klemmstein des Zählers
abzugehen, geschah dies mit 2 Adern und einer
weiteren PE-N Brücke am neuen Klemmstein.
- Der neue Elektriker (auch Meister) hat schriftlich
versichert, die Arbeiten fachmännisch ausgeführt zu haben.
Ich hätte mir gewünscht, er wäre einfach mit 3 Adern von
einem zum anderen Klemmstein gegangen und gutso.
Auf dem Bild sieht man folgendes:
- ganz links sind der Klemmstein des Zählers und der LS-Schutzschalter
- von dort gehen eine braune und eine gelb/grüne Ader
zu dem weißen Klemmstein ganz rechts.
- an dem weißen Klemmstein rechts ist eine weiter PE-N Brücke (blaue Ader) installiert.
- die 'richtige' PE-N Brücker befindet sich am Klemmstein des Zählers und muß die einzige sein.