Nachstromspeicher verlängern

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 22 12 2025  03:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Nachstromspeicher verlängern

    







BID = 94907

ol-man

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


Hallo,
ich habe in der Wohnung eine 3KW Nachstromspeicherheizung welche mit 380V betrieben werden muss. D.h. 1x5x2,5mm² Zuleitung und 1x5x2,5mm² Steuerleitung. Nun soll die Heizung umgestellt werden, das vorhandene Kabel ist natürlich zu kurz. Kann man einfach eine neue Zuleitung und neue Steuerleitung ca. je 2m (H05 VV-F 5G2,5m²), also einfach Herdanschlusskabel einziehen?

BID = 94914

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

 

  

Hi ol-man,

kommt drauf an, wo.

In A ist es für nachtstromtarifgebundene Verbraucher nicht zulässig, die Leitung in einer Dose zwischenzuklemmen.

Eine der berühmten Ausnahmen: Wenn es aus irgendwelchen triftigen Gründen nicht geht, dann schon, aber nur mit einer plombierbaren Dose!

Und selbst wenn es in D erlaubt wär', vergiß' ja nicht die Aderendhülsen auf den Aderlitzen!

ciao
chris

BID = 94917

ol-man

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Tja, so wie es aussieht ist die Installation ca. 30 Jahre alt, es ist tatsächlich schon eine Dose vorhanden, sieht so aus wie ein überdimensionaler Herdanschluss, aber keine Spur von einer Plombe oder ähnlichem. Ich würde einfacherweise die Kabel ca 30cm lang gegen 2m lange austauschen, die Frage ist nur ob man die Leitung einfach beliebig verlängern kann. Dadurch würde doch der Widerstand steigen und die Belastbarkeit sinken, oder?

BID = 94922

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

Hi ol-man,

technisch betrachtet geht's hierbei um des Kaisers Bart. Denn 3kW bei Drehstrom (der übrigens seit knapp 10 Jahren 400V beträgt) sind 4,3A in jedem Außenleiter. Und die produzieren auf 2m einen Spannungsabfall von berauschenden 0,12V. Ende der Diskussion.

So wie ich das aber verstanden habe, ist die bestehende Dose ja die Auslaßdose, an der das Öflein angeschlossen ist. Technisch spricht nix gegen 2m statt 30cm Anschlußleitung, aber ob's bei Euch sein darf, weiß ich halt nicht.

ciao
chris


BID = 94925

ol-man

Gerade angekommen


Beiträge: 3

Hehe, ich versuchs mal und sag dann bescheid. thx

BID = 94929

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

Halt!

Bevor Du hehe irgendwas probierst: Hat sich an den Anschlußvorschriften für Nachtspeichergeräte in den letzte 30 Jahren nichts geändert? Du bist als derjenige, der irgendwas anschließt, für alle Folgen Deines Tuns haftbar. Und es soll ja einige Nachtspeicheröfen gegeben haben, die nachts um 3 Uhr plötzlich und unbemerkt wegen eines Kurzschlusses die 10-fache Leistung von sich gegeben haben und damit ganze Häuser in Brand gesteckt haben.

Überleg' Dir bitte gut, was Du tust!

ciao
chris

BID = 94935

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo ol-man,

im Prinzip geht das, was Du vorhast, ohne weiteres.

Wenn das Ding tatsächlich nur 3kW hat (wäre dann ein ziemlich kleiner NSP-Ofen), ist die 2,5er-Leitung eh sehr reichlich. Und daß die Steuerleitung auch in diesem Querschnitt ausgeführt sein soll, irritiert dann schon.

Woher weißt Du denn, welcher Querschnitt liegt (also bis zur Anschlußdose)? Könnte es nicht auch ein 1,5er sein?
Wie hoch ist die Absicherung?

Je nach Zustand der vorhandenen Anschlußleitung (Ofenseite) ist statt der Kunststoffschlauchleitung eine mit Isolation aus Silikonkautschuk zu verwenden.


Folgende Punkte sind außerdem zu beachten:
Bei etlichen älteren Öfen muß Phasengleichheit zwischen der Steuerader und einem bestimmten Außenleiter der Versorgung bestehen! Genau messen, aufzeichnen und exakt so wieder herstellen!!!

Nach Bewegen oder Wiederaufbauen des Ofens muß unbedingt sein Isolationswiderstand und seine Leistungsaufnahme gemessen werden (ersatzweise der Kaltwiderstand, der hilft aber nur was, wenn Du die passenden Unterlagen hast)!

Die Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren ist meßtechnisch nachzuweisen und ebenfalls zu dokumentieren!

Selbstverständlich sind die Vorgaben des Geräteherstellers, was Sicherheitsabstände und Material der Aufstellfläche angeht, einzuhalten.


Bedenke auch, daß Geräte dieses Produktionszeitraumes gerne asbesthaltig sind! Unter Angabe der genauen Typenbezeichnung (ggf. mit Seriennummer) kann man das beim EVU oder Hersteller erfragen!
Im Normalbetrieb ist dies oft kein Problem (je nachdem, an welcher Stelle die ggf. belasteten Bauteile sitzen), aber beim Zerlegen... (das dürften dann offiziell sowieso nur Entsorgungs-Spezialbetriebe machen...)


Dann kann der nächste Winter kommen.


Gruß,
sam2


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187870972   Heute : 3221    Gestern : 15438    Online : 324        22.12.2025    3:40
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0649950504303