Hallo Forum,
ich brauche mal einen Rat.
Aktuell gegeben:
Elektrische Rolläden mit dezentraler Steuerung im jeweiligen Raum, auf dessen LS mit abgesichert.
Wunschzustand:
Zentrale Komponenten im Verteilerschrank Keller. Dazu werden die Kabel durch Leerrohre an die Stelle gezogen, wo jetzt die Steuerung im jeweiligen Raum sitzt.
Fragestellung:
Wo sichere ich die Rollos jetzt ab? Zentral im Keller, wo die Steuerung sitzt? Dann habe ich aber beispielsweise in der Küche noch Strom auf dem Rollo, obwohl die Küche abgeschaltet ist.
Oder mit über den LS der Küche? Dann hätte ich aber Strom in der Verteilung, der in einer anderen Unterverteilung abgesichert ist.
Danke euch! |
|
BID = 1097353
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Zentral im Keller, wo die Steuerung sitzt? | Würde ich so machen.
Zitat :
| Dann habe ich aber beispielsweise in der Küche noch Strom auf dem Rollo, obwohl die Küche abgeschaltet ist. | Ist doch nur eine Frage der eindeutigen Beschriftung.
Zitat :
| Dann hätte ich aber Strom in der Verteilung, der in einer anderen Unterverteilung abgesichert ist. | Eben...
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 1097355
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wozu wurden wohl Trennrelais erfunden und die gibt es sogar mit 24 V Steuerspannung.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1097395
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Maik87 hat am 8 Mai 2022 17:10 geschrieben :
|
Dann habe ich aber beispielsweise in der Küche noch Strom auf dem Rollo, obwohl die Küche abgeschaltet ist. |
Wo ist da das Problem? Selbstverständlich müssen jegliche Öffnungen zum Küchenstromkreis verschlossen werden insbesondere in den Dosen.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 9 Mai 2022 14:52 ]
|
BID = 1097396
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Wer die Sicherung "Küche" abschaltet und ohne zu messen arbeitet, wird bald merken das er etwas vergessen hat.
|
BID = 1097405
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Zitat :
| Dann habe ich aber beispielsweise in der Küche noch Strom auf dem Rollo, obwohl die Küche abgeschaltet ist. |
Kein Problem, wie schon erwähnt, Sache der Beschriftung.
Herd / Backofen / Spülmaschine sind auch auf anderer Sicherung wie Küche.
Viel Erfolg
|