Hallo Profis,
Ich möchte meine Steckdosen im Wohnmobil über KNX ein- und ausschalten können. Das ist soweit klar.
Im Wohnmobil gibt es einen Landstromanschluss mit 16A und einen Wechselrichter/Ladegerät(Victron Multiplus II). Als Batterie ist eine LiFePo4 24V 280Ah im Einsatz.
Nun möchte ich auserdem auch noch per KNX auswählen können, ob die jeweilige Steckdose bei vorhandenem Landstrom diesen verwendet oder eben den Strom vom Wechselrichter. Das ganze für jede Steckdose(ca. 8 Stück).
Vor dem Victron befindet sich ein 2-poliger geschalteter FI/LS, ebenso am 230V Ausgang des Wechselrichters.
PE/GND liegt am Chassis des Fahrzeugs.
Nun habe ich mir das in etwa so vorgestellt:
Über den 2-poligen Wechsler soll also der Landstrom(L und N) bzw. der Strom vom Wechselrichter(L und N) ausgewählt werden. Das andere Relais schaltet dann ein bzw. aus.
Wenn ich nun 2 Steckdosen einschalte, eine über Landstrom und eine über den WR, gibt es dann Probleme mit dem Neutralleiter? Kann das überhaupt so funktionieren?
Gruß, Norbert
|
|
BID = 1091752
bubblemaker Gesprächig
Beiträge: 125
|
|
Ich bin hier wahrscheinlich im falschen Unterforum. Kann ich das Thema noch verschieben? Z.B. nach "Elektroinstallation"? |
|
BID = 1091754
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Das ganze für jede Steckdose(ca. 8 Stück). |
Wozu soll der Aufwand gut sein?
Zitat :
| gibt es dann Probleme mit dem Neutralleiter? |
Bestimmt, wenn sie vermischt werden.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1091756
bubblemaker Gesprächig
Beiträge: 125
|
Zitat :
| Wozu soll der Aufwand gut sein? |
Szenario: WoMo steht auf Stellplatz mit Landstrom. Batterie ist voll. Sonne scheint, Solarmodule erzeugen Strom, der jedoch nicht gespeichert werden kann: Einige Verbraucher werden auf WR-Betrieb umgestellt. So spart man Strom vom Stellplatz = kleiner Beitrag zur Ökobilanz und auch gut für die Brieftasche.[/quote]
|
BID = 1091757
bubblemaker Gesprächig
Beiträge: 125
|
Zitat :
| ...Bestimmt, wenn sie vermischt werden. |
Gibt es eine Lösung zu dem Problem?
|
BID = 1091758
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Ich würde nicht mit einem Relais den Wechsel machen.
Besser ist es ein Relais für Wechselrichterbetrieb und ein Relais für Landstrombetrieb zu verwenden und diese gegenseitig zu verriegeln.
Bei einem einzelnen Wechsler kann es zum Kurzschluss zwischen L und L kommen.
Für jedes Steckdose welche einzeln zwischen den Netzen wechseln kann wird ein eigener N Klemmpunkt benötigt. Sonst löst der Fi aus.
|
BID = 1091759
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Was spricht dagegen alle Verbraucher am WR zu lassen?
Bei Sonne -> alles von PV
keine Sonne -> Ladegerät lädt Batterie und versorgt gleichzeitig WR und damit die Verbraucher (OK Wirkungsgrad etwas schlechter, meist sollte aber doch die Sonne ausreichen).
Ob das dein WR kann weiß ich nicht, technisch funktioniert so was aber sehr gut.
PV Ladereglerspannung muss geringfügig höher sein als Ladegerätespannung (0,1 bis 0,2V Unterschied sind da ausreichend)
|
BID = 1091764
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Für die Umschaltung ist ein Schalter mit 3 Stellungen zu verwenden (Land-Aus-WR)
die Umschaltung darf nicht direkt sondern nur über die Aus-Stellung erfolgen.
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1091766
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| auch gut für die Brieftasche. |
Von den 16 Relais abgesehen, welche so eh nicht zulässig sind.
Zitat :
| Bei Sonne -> alles von PV
keine Sonne -> Ladegerät lädt Batterie und versorgt gleichzeitig WR und damit die Verbrauche |
Sehe ich auch so.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1091799
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Die Ersparnis wird so minimal sein, dass sich die Relais erst in 40 Jahren lohnen werden, wenn Sie nicht vorher kaputt sind.
Zudem braucht der ganze Elektronikrempel auch im Stand-By Strom, zieht ggf. die Batterie leer aber kostet in jedem Fall Geld.
Von der CO2 Bilanz der Herstellung vs. ein paar mehr kWh Strom in 10 Jahren gar nicht zu reden...