Zitat :
Primus von Quack hat am 14 Jan 2018 05:30 geschrieben :
|
...ich hatte schon mal 2 von diesen flachen Stegleitungsdosen gefunden die waren von einem Schmerzfreien Putzer einfach zugeputzt worden aber ohne Deckel oder so
einfach Putz rein zwischen die Klemmen und fertig ist die beste "Brandschutzdose" die ich je gesehen hatte
|
Ich hab schon Klemmen ohne Dose in Putz gesehen... die Rückwand einer Dose durchstoßen, Zwillingsleitung 2x0,75 durchgefädelt und mit Schraubklemmen in Putz aufgeteilt. Absicherung 16 A Diazed. Hingen unter anderem zwei Schukosteckdosen dran. Beide ohne PE.
Echte Heldenarbeit... von besagter Dose zum Schalter ging ein Bergmannrohr. Anstatt da den N dazuzuziehen hat der unbekannte Profi eine halbierte Zwillingsleitung in Isolierband (Gewebe) eingewickelt und eingeputzt um so eine Kombi aus Schalter und Steckdose einzubauen. Ohne Gerätedose. Der ursprüngliche Schalter war AP, irgendwann wurde verfliest mit dicken Fliesen und Dickbettmörtel. Der neue UP-Schalter wurde in ein Loch in Fliesen und Mörtel gesetzt.
Die Mieterin war felsenfest der Meinung, in ihrer Wohnung hätten an der Elektrik seit den 1920ern ausnahmslos Fachbetriebe gearbeitet.
Für den Tausch der dort montierten Steckdose ohne Schutzkontakt gegen eine Schuko ohne PE haben wir sogar eine Rechnung vom Fachbetrieb.