Keine Möglichkeit die UV freizuschalten

    







BID = 1010364

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken
 

  


Ach herje, so einen Kasten habe ich noch nie gesehen! Typischer Ami-Kram, von dem ich nichts halte. Zum Glück sind Stotz-Kontakt (BBC) Sicherungsautomaten verbaut und keine FPE Stab-Lok. Diese sind als Brandgefährlich in der Branche sehr bekannt

Hier etwas Lektüre (in Englisch) dazu:
http://inspectapedia.com/fpe/FPE_Stab_Lok_Hazards.php

Besteht keine Möglichkeit das Oberteil gegen eines mit durchgehender Hutschiene von Links nach Rechts zu tauschen? Oder gar die NZ-Tafel nach ganz rechts zu versetzen, den Platz oben für ein durchgehendes vertikales Oberteil zu nutzen und den freigewordenen Platz für einen weiteren horizontalen Verteiler?

So wie es jetzt ist, ist es ziemlich Mist...

_________________

BID = 1010398

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

 

  

Wer könnte ein solches Oberteil mit durchgehender Hutschiene liefern? Du siehst ja, es sind keine 2x12 TE sondern weniger. Das wäre schon ein Glücksfall, da was zu finden. Man könnte auch das vorhandene evtl ausschneiden und zu einer durchgehenden Reihe umbauen. Mal sehen wie der Elektriker so drauf ist, den der Eigentümer benennt.

Was ich so in den lokalen TAB gelesen hab, vermute ich eher, der Mist muss neu.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1010436

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Freak, was faselst du da?

Das sind typiche Bauteile aus dem NZ Programm.

BID = 1010479

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Sachen gibts... wusste gar nicht, dass FPE auch Hutschienenverteiler gebaut hat - ich dachte deren deutscher Ast wäre schon den Bach runtergegangen, bevor sich die Hutschiene durchgesetzt hat!

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1010594

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
123abc hat am  9 Jan 2017 19:47 geschrieben :

...Wenn der Netzversorger den Zähler tauschen will bleibt nur die Trennklemme vor dem Zähler....



...Trennklemme...meinst Du eine Zählersteckklemme oder was anderes

Mit einer Zählersteckklemme und dem richtigen Werkzeug kann der Zähler in 1 Minute gewechselt werden ohne den Strom auszuschalten, also unterbrechungsfrei, soll heissen das Licht bleibt an und die Hausfrau merkt in der Küche nix vom Zählerwechsel im Keller

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1010933

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Zählersteckleisten sind aber eine recht moderne Erfindung, oder?

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1010936

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Zitat :
Trumbaschl hat am 15 Jan 2017 19:11 geschrieben :

Zählersteckleisten sind aber eine recht moderne Erfindung, oder?


Ja und bei 99,9% aller alten Installationen ohne Zählervorsicherungen werden die Zähler unter Spannung gewechselt, da keine Freischaltung außer der Sicherung im Hak existiert!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1010963

J_B

Stammposter



Beiträge: 333
Wohnort: Karlsruhe


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 15 Jan 2017 19:21 geschrieben :


Zitat :
Trumbaschl hat am 15 Jan 2017 19:11 geschrieben :

Zählersteckleisten sind aber eine recht moderne Erfindung, oder?


Ja und bei 99,9% aller alten Installationen ohne Zählervorsicherungen werden die Zähler unter Spannung gewechselt, da keine Freischaltung außer der Sicherung im Hak existiert!


Das hängt aber sehr vom Netzbetreiber ab.
Bei den Stadtwerken Karlsruhe waren seit den späten 60er Jahren bis ca. 1995 Sikuzet-Zähleranschlußklemmen vorgeschrieben, mit denen ebenfalls ein Zählertausch ohne Unterbrechung der Stromversorgung möglich war.

Und Hauptschalter VOR dem Zähler kenne ich hier im Südwesten Deutschlands als "schon immer" üblich (auch in Anlagen aus den späten 50ern), bis diese dann eben durch SLS ersetzt worden sind...

BID = 1011002

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Das hängt aber sehr vom Netzbetreiber ab.
Bei den Stadtwerken Karlsruhe waren seit den späten 60er Jahren bis ca. 1995 Sikuzet-Zähleranschlußklemmen vorgeschrieben, mit denen ebenfalls ein Zählertausch ohne Unterbrechung der Stromversorgung möglich war.


Interessant, noch nie gesehen! Zählersteckleisten kamen bei der damals Wienstrom irgendwann in den 90ern oder frühen 2000ern auf, Wechselstromzähler werden weiterhin direkt geklemmt und der N über den Zähler geführt (PEN hat es am Zähler keinen zu geben, der wird bei Neuanlagen im HAK aufgeteilt und Altanlagen bis mindestens 1998 sind TT).

Bei unserem letzten turnusmäßigen Zählertausch kam ein kurzes Klopfen an der Wohnungstür "T'schuldigen, ich muss für ein paar Minuten den Strom abdrehen!", dann waren die Vorzählersicherungen draußen, Zähler gewechselt und Sicherungen (DII 25 A) wieder rein. Bei Wohnungen/EFHs gibt es hier seit Anbeginn der Zeit irgendeine Form von D- oder D0-Sicherung vor dem Zähler, nicht verplombt. Bei Gewerbeanlagen sind es halt seit den 80ern oder 90ern NH-Sicherungslasttrennschalter (unabhängig vom Nennstrom, oft 3x35 A).

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 1011610

Kermit24

Gesprächig



Beiträge: 156
Wohnort: Köln


Zitat :
ego hat am  8 Jan 2017 22:18 geschrieben :

Im Kölner Raum sind Zählervorsicherungen bzw. Hauptschalter nach dem Zähler erst anfang der 80er eingeführt worden, Zählervorsicherungen in Einkundeanlagen erst mit der TAB2000.

In Mehrkundenanlagen bleibt dann als freischaltmöglichkeit in der regel nur das Ablegen des Zählerabgangs.


Und das ist so auch offiziell zulässig? Ich habe das hier in Köln auch schon mehrfach miterlebt. Bestellter Elektriker legt unter Spannung mit Flachzange den Abgang am Klemmstein ab im Mehrparteienhaus. Ist das schon AuS oder darf das jeder Elektriker? Zum Ziehen/Setzen von Messersicherung im HAK mit PSA ist m.W. keine AuS Befähigung erforderlich. Dann schaltet man aber natürlich mehrere oder gar alle Parteien frei.
EVU muss zum Neuverplomben (ob Zähler oder HAK) eh bestellt werden.

BID = 1011611

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Ja das Aus klemmen einer unter Spannung stehenden Leitung ist eine Arbeit unter Spannung.
Deshalb ja die Forderung die Anlage vor dem Zähler freischalten zu können. Gesteckte Zähler können unter Spannung gewechselt werden, wenn die Steckklemmen dafür vorgesehen sind!
Zum Verplompen ist in der Regel auch die Firma die mit dem Zählerwechsel beauftragt ist berechtigt. Egal ob da die Plompe am Zähler oder am HAK betroffen ist.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jan 2017 23:15 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415973   Heute : 470    Gestern : 7490    Online : 355        28.11.2024    6:08
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.082202911377