Kurzschlussschutz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 1008535
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
|
Hallo Leute,
bei dem Gedankenmachen über meine Halogen/LED-Umrüstung bin ich auf folgende fachliche Frage gestossen:
Es scheint wohl nicht unüblich zu sein, 230V Halogen/LED-Spots mit 2x0,75^2 Leitung zu verbinden: Zuleitung 3x1,5 -> Abzweigdose -> x Leitungen 2x0,75.
Was ich mich frage: Wie sieht es hier mit dem Kurzschlussschutz der Leitung aus?
Beispiel: Zuleitung 4m 1,5mm^2, dann 1m 0,75mm^2 dann Schluss gegen ein metallisches Teil, das in den Pot.Ausgl. einbezogen ist.
Worst-Case-Annahme: Netzimpedanz bis zur Verteilung vernachlässigbar. Da die Impedanz zwischen Erdschlusspunkt und Verteilung unbekannt ist, auch hier Worst-Case: 0 Ohm
Icc = 230V/(4*12mOhm+1*24mOhm) = 3,2kA
Durchlass I2t bei B16: ca. 10kA^2s und damit oberhalb der zulässigen 7400A^2s, die Leitung ist also in diesem Fall nicht gegen Kurzschluss geschützt.
Wie seht ihr das?
Gruß,
Oliver
|
|
BID = 1009338
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
|
Gegenfrage: schau dir mal fertige Leuchten an... die haben auch kein 1,5 bis zum Lampensockel.
Bei einem Kurzschlussfall schafft auch ein 0,75 die 80A Kurzschlussstrom, die ein B16 benötigt um in geforderter Zeit auszulösen.
Ich würd mir mehr sorgen um die Oberwellen machen.
Je nach länge würde ich nicht unter 1mm² gehen...
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden |
|
BID = 1009353
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Zitat :
| Ich würd mir mehr sorgen um die Oberwellen machen. |
Zitat :
| Es scheint wohl nicht unüblich zu sein, 230V Halogen/LED-Spots mit 2x0,75^2 Leitung zu verbinden |
Wo siehst du da Oberwellen ?
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 1009381
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Wo siehst du da Oberwellen ? |
Bei LED vom Treiber, bei Halogen obviously gar nicht.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415985 Heute : 482 Gestern : 7490 Online : 335 28.11.2024 6:18 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0512361526489
|