der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Da gibt es auch noch die Möglichkeit deine Bewegungsmelder von 2 Seiten her anzufahren, also eine zusätzliche Leitung vom Netzteil zum letztem Bewegungsmelder !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 962781
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
|
Sind diese 0,27 mm vom Draht der Querschnitt oder der Durchmesser ?
Wenn es der Durchmesser ist hast Du ca. 14 Ohm Widerstand bis zum
letzten BM Die 3 W LED erzeugt dann ca. 3,5 V Spannungsabfall.
Da ist es normal wenn die BM alles mögliche anstellen.
_________________
mfg
Rasender Roland |
|
BID = 962786
Klaus4001 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Berlin
|
So,ich habe es geschafft. Es funktioniert. Es lag an der Art der Verkabelung. Jetzt bin ich einfach vom Netzteil Sternförmig an jeden einzelnen Bewegungsmelder gegangen. Und siehe da, es funktioniert, kein seltsames Hochschwingen mit ständigem ein/aus mehr.
Falls wieder einer Probleme mit mehreren Bewegungsmeldern haben sollte, immer ein eigenes Kabel pro Melder dorthin verlegen. Nichts mit Reihe oder Parallel. Sternförmig ist die Lösung.
Trotzdem danke für die gutgemeinten Ratschläge.
|
BID = 962788
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nein vernünftige Adernquerschnitte! Mit deiner Sternlösung hast du auch nur den Querschnitt vergrößert!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 963499
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1921 Wohnort: Altrip
|
Nicht so ganz, mit der Sternschaltung hat er die gegenseitige Beeinflussung auf ein Minimum reduziert.
Dennoch wäre ich zumindest auf 0,75mm² gegangen. Kostet ja kaum was...
|