Autor |
Adapter CEE auf Schuko Suche nach: cee (2242) |
|
|
|
|
BID = 948796
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Besser vom 32 A CEE Stecker zur Box 6mm² ! Bei 16A CEE Stecker reicht 2,5mm²
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 948797
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jan 2015 01:45 geschrieben :
|
Besser vom 32 A CEE Stecker zur Box 6mm² !
|
So fett sind ja nicht einmal die CEE-Steckdosen verdratet
Zitat :
|
Bei 16A CEE Stecker reicht 2,5mm²
|
Und das Schweissgerät - welches für SchuKo gedacht ist - hat dann 1,5mm². Ist das nicht ein wenig oversized? Da soll ja kein Mehrfachstecker oder so mehr dran. Das Arbeitslicht beispielsweise hänge ich ja an eine andere Phase. |
|
BID = 948798
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wenn du deinen Adapter an eine 32 A CEE hängen willst muss die Zuleitung auch für die 32 A ausgelegt werden. Nach den 16 A Sicherungen nur für 16 A! Mit den angegebenen Querschnitten bist du auf der sicheren Seite! Wie gesagt 1,5mm² ist bei 16 A auf Kante genäht!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 948799
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Achja...
Ich nutze ja jetzt diese Kiste. Darf ich da diese SchuKo-Steckdosen seitlich ins Gehäuse einlassen? Platz wäre da genug. Dann könnte ich mir die Abgangsleitungen mit den Kupplungen sparen und hätte weniger Kabel darum fliegen. Hier wäre ich auch bereit, mit 2,5mm² zu verdraten
|
BID = 948801
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ja und ja aber achte darauf das die Schrauben abgedeckt werden oder benutze PVC-Schrauben!
Edit : http://www.ebay.de/itm/like/231402666897?lpid=106&chn=ps zum Beispiel
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 4 Jan 2015 2:02 ]
|
BID = 948803
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jan 2015 01:58 geschrieben :
|
ja und ja aber achte darauf das die Schrauben abgedeckt werden oder benutze PVC-Schrauben!
|
Ich dachte eigentlich dran, die Schrauben mit Ringösen auf Erde zu legen und die Muttern mit Kunststoffkäppchen (natürlich in kleiner) zu verstecken.
|
BID = 948839
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Auch möglich, nur ist es einfacher da gleich nicht leitende Schrauben zu verwenden.
4*3 Plastschrauben statt 12 Ringösen inklusive PE-Verdrahtung!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|