Drehstromzähler für Werkstatt auswählen? Hutschienengerät?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  06:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Drehstromzähler für Werkstatt auswählen? Hutschienengerät?
Suche nach: drehstromzähler (432) werkstatt (4208)

    







BID = 916024

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee
 

  


Jeder hier weiß genau, was gemeint ist - da finde ich es schon ein wenig Krümelkackerei, so auf den Begriffen rumzureiten.

...und sich wenn nicht einmal der Versorger eindeutig ausdrücken kann...
http://www.stadtwerke-weiden.de/pro.....hler/
Es geht dort zwar um einen Wasserzähler, aber das ist ja wohl wurscht.

ciao Maris

BID = 916032

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

 

  

Eben. Die Sache hinkt ja schon, wenn man sich auf die Begriffswahl eines vermeintlichen Laien stützt.

"Abrechnung" heisst hier ja nichts anderes, als dass man nachschauen kann, was in der Werkstatt verbraucht wurde. Da geht es nicht um Erstattungen oder in-Rechnung-stellen von Beträgen, sondern nur um Klarheit

BID = 916033

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nein in dem Wort Abrechnung steckt das Wort Rechnung drin. Definitiv darf für entgeltliche Abrechnungen nur ein geeichter Zähler verwendet werden. Bei einem Zwischenzähler erfolgt aber keine Abrechnung sondern nur eine Verbrauchsmessung.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 916034

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

Klar steckt da Rechnung drin. Aber von RECHNEN, nicht von RECHNUNG SCHREIBEN...

Man kann auch mit jemandem Abrechnen, und das hat mit Finanzen wenig zu tun.
Ist aber auch WIEDER unerheblich, weil ich schon deutlich geschrieben habe, dass ich das nicht brauche.

Da wird man schon aufgefordert, eindeutige Angaben beim Posten zu machen, und dann wird einem nicht geglaubt. Völlig verquer...

BID = 916035

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

In diesem Sinne geht es aber um das Geld das für den Verbrauch Abgerechnet wird bei Dir geht es aber nur um eine Verbrauchserfassung! Aus diesem Grund ist da kein geeichter Zähler erforderlich.
Edit: Du bist zum Beispiel Selbständig und hast einen Hauptzähler für dein Grundstück. Auf dem selben Grundstück betreibst du Deine Werkstatt.
Dann ist für die Abrechnung des Werkstatverbraues ein geeichter Zähler erforderlich, den Gewerbe wird anders Versteuert !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2014 12:10 ]

BID = 916036

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

Genau das sage ich doch schon seit dem ersten Posting die ganze Zeit?

BID = 916083

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

Kein Gewerbe, keine Pächter, keine Mieter, keine Fremdnutzung, keine Anderen, kein Gewinn, kein Ufo, keine Aliens auf Landurlaub oder was weiß Gott mir noch alles unterstellt werden wird...^^

Einfach nur eine Möglichkeit nachzuschauen, was in der Werkstatt an Strom gebraucht wurde. Nur für den eigenen Seelenfrieden, sonst nix...

Ich hoffe, das wurde jetzt ABSCHLIESSEND geklärt

BID = 916221

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464


Zitat :
Kein Gewerbe, keine Pächter, keine Mieter, keine Fremdnutzung, keine Anderen, kein Gewinn, kein..


Also ich hab das von Anfang an genau so verstanden...

https://forum.electronicwerkstatt.d.....16000

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  2 Feb 2014 23:12 ]

BID = 916225

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

Es gibt von Eltako auch kleinere Zähler, die sind günstiger.
Du braucht keinen 80A Zähler!

DSZ12DE 3x65A

Diese sind grau (ungeeicht)
die blauen (DSZ12D) sind MID geeicht
wobei ich die mal verglichen habe und keinen Unterschied feststellen konnte... sprich der ungeeichte läuft genauso präzise. Sind halt für verrechnungszwecke nicht zugelassen. Da du ja sowieso nur zum "beobachten" zählen willst, kannst den getrost nehmen.


Gibt natürlich auch vergleichbare von ABB, Finder, hager,...

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 916227

Der Sascha

Stammposter



Beiträge: 464


Zitat :
DSZ12DE 3x65A


Also ich finde da keinen günstigeren als 124€...

_________________
gruß Sascha


1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 916233

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

stimmt... im einzelhandel ist der echt ziehmlich teuer...

ich vergaß, dass der mit 80A keine Funktionen hat und nur zählt.


Nachteil: der ist sehr gross und passt nicht in jeden Verteiler.

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 916246

sub205

Schriftsteller



Beiträge: 916
Wohnort: Gründau

Ich hab mit den knapp 50Euro teuren DRT428DC recht gute Erfahrungen gemacht. Mittlerweile 4 davon verbaut, funktionieren einwandfrei und gehen sehr genau.

_________________
gruß, Stephan

sudo make me a sandwich

BID = 916249

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

Man beachte die deutlich Ähnlichkeit zu dem günstigen Eltako

BID = 916262

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Klar - Kommen fast alles aus der gleichen Bambushütte von kleinen gelben Händen zusammengenagelt


BID = 916371

Spartaner117

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: steinheim
ICQ Status  

So, es wurde jetzt ein Eltako Drehstromzähler DSZ12D-3x65A

Vielen Dank an alle und viele Grüße,

Marc


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416006   Heute : 503    Gestern : 7490    Online : 297        28.11.2024    6:29
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0739059448242