Autor |
Erfahrung mit Powersaver? |
|
|
|
|
BID = 902689
Nomex Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Halle
|
|
Hi
ich habe zu dem Thema vorher die suche verwendet und gesehen, das es wohl noch keinen Beitrag zu diesem Thema gibt.
Also die Strompreise steigen ja immer zu Freuden uns aller immer weiter. (mein großer Pc staubt deswegen schon ein und ich sitze meist nur noch am Laptop )
ich habe beim rum googeln die PowerSaver entdeckt:
http://www.youtube.com/watch?v=q9GjqMbTOH8
http://www.youtube.com/watch?v=8fKjAXATS6Q
jetzt wollt ich mal fragen, ob diese wirklich etwas bewirken?
diese Geräte gibt es schon günstig zu besorgen:
http://www.ebay.de/itm/50KW-Power-S.....9b03d
hat jemand schon erfahrung damit?
Wenn sowas eingesetzt wird, muss sicher mindestens einer pro Stromkreis eingesetzt werden.
Danke |
|
BID = 902692
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
|
Das Ebay Angebot ist ist ja witzig. Strom geht rein, nichts kommt raus!
Ich denke dass da mit Kapazitäten Phasen herumgeschoben werden.
Irgendwann kommt das EVU und installiert einen Blindleistungszähler.
Du willst ernsthaft Strom sparen?
Das ist wirklich einfach!
Bei nichtgebrauch Geräte allpolig ausschalten und Standby Geräte aus der Wohnung werfen.
Bei Geräte die dauernd im Betrieb sind, zB. Kühlschrank ein aktuelles effizientes Gerät anschaffen.
Glühlampen fallen kaum ins Gewicht. Deshalb ist die EU Verordnung auch Mist.
Es sind die Stromfresser wie Radiatoren, Boiler, E-Herd, Waschmaschine etc. die den Geldbeutel belasten.
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
|
BID = 902703
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das Ding ist einfach nur Schrott bei 50 kW fließen ganz andere Ströme als das Ding je verkraften könnte!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 902705
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 16 Okt 2013 17:47 geschrieben :
|
bei 50 kW fließen ganz andere Ströme als das Ding je verkraften könnte!
|
Was soll den kaputt gehen,wenn nicht viel was anderes drin ist als ne Schale Weihwasser o.ä.?
Das Ding wird vermutlich genau so viel Wirkung haben wie die Benzinmolekülausrichter zum Kraftstoff sparen.
Wär ja mal nett,wenn einer der etwas überflüsiges Kapital sein eigen nennt, mal so ein Ding kauft und im Dienste der Wissenschaft aufschraubt und Fotos macht.
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 902731
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Ich denke mal da wird irgendwas über die Blindleistung gedreht, hatte vor längeren aus Spaß mal mit nem Riesigen Kondensator und ner Spule experimentiert.
Es flossen ca. 13 A Blindstrom über die Spule, der Wirkleistungsanteil betrug ca. 150 Watt, digitales Messgerät zeigte das Korrekt an, der Ferrariszähler (AEG Baujahr 1957 vor kurzem Nachgeeicht) drehte sich jedoch fast wie bei einer Ohmschen Last ! Die für den Normalen Haushalt dürften das doch gar nicht zählen !
Als ich jedoch den Kondensator dazuhing passierte genau das Gegenteil für kurze Zeit, ich denke mal man könnte nen Kondensator schon getacktet Schalten um über die Blindleistung die Induktionsspulen im Zähler zu täuschen.
Interessant wurde es so : Kondensator nach dem Zähler, Spule auf der Gleichen Phase vor dem Zähler, nun drehte sich der Zählerr tatsächlich rückwärts.
Hab dann auch nochmal im Keller auf den echten Zähler geschaut der drehte scheinbar langsamer als sonst zumal noch PC, Licht und Herd anwaren.
Damals war ich allerdings erst 15 und konnte mir das nicht erklären, demnächst wenn ich ne Kompensationsanlage mal wieder abbaue nehme ich mir noch nen paar Kondensatorbänke mit ..
_________________
|
BID = 902740
k0riz0n Stammposter
Beiträge: 266
|
|
BID = 902763
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Es flossen ca. 13 A Blindstrom über die Spule, der Wirkleistungsanteil betrug ca. 150 Watt, digitales Messgerät zeigte das Korrekt an, der Ferrariszähler (AEG Baujahr 1957 vor kurzem Nachgeeicht) drehte sich jedoch fast wie bei einer Ohmschen Last ! Die für den Normalen Haushalt dürften das doch gar nicht zählen ! |
Bist du sicher, daß der Zähler noch im Originalzustand war?
Vielleicht hatte schon jemand daran herumgeschraubt, um einem Azubi zu zeigen, was passiert wenn ...
|
BID = 902808
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
|
Unter Power Saver verstehe ich etwas völlig anderes.
Sehr schöne Beschreibung
Von dem Ding, über das wir hier diskutieren, müsste man doch eigentlich eins je Phase haben, oder? (Wenn's denn funktioniert )
Nochwas: Wieso befindet sich das Ding bei eBay unter der Kategorie Briefmarken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 17 Okt 2013 14:21 ]
|
BID = 902814
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
perl hat am 17 Okt 2013 04:57 geschrieben :
|
Zitat :
| Es flossen ca. 13 A Blindstrom über die Spule, der Wirkleistungsanteil betrug ca. 150 Watt, digitales Messgerät zeigte das Korrekt an, der Ferrariszähler (AEG Baujahr 1957 vor kurzem Nachgeeicht) drehte sich jedoch fast wie bei einer Ohmschen Last ! Die für den Normalen Haushalt dürften das doch gar nicht zählen ! | Bist du sicher, daß der Zähler noch im Originalzustand war?
Vielleicht hatte schon jemand daran herumgeschraubt, um einem Azubi zu zeigen, was passiert wenn ...
|
Ne der liegt ja noch bei mir daheim rum, ist auch noch die Eichplombe dran !
_________________
|
BID = 902818
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| ist auch noch die Eichplombe dran ! |
Dann wird der Zähler wohl defekt sein.
Ein Windungsschluß in der Spannungsspule z.B. könnte eine Phasenverschiebung dort bewirken, die sich derartig auswirkt.
|
BID = 902880
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Genauso Nutzlos wie die Benzinzusatzstoffe fürs Auto
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 907465
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1921 Wohnort: Altrip
|
Das ist cool! Wie die Boxen, welche man sich neben dem Bett stellen kann, welche dann die ganze Strahlung im Raum aufsaugen!
Aber 1800W = 7,8A bei 230V. Die Eurostecker sind doch nur auf 2/6A ausgelegt, oder?
|