| Autor |
|
|
|
BID = 877771
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
|
Zitat :
perl hat am 4 Mär 2013 21:11 geschrieben :
|
@Elektro Freak: Hast du den FI untersucht, woran das lag?
|
Hab ich, ein Teil vom N-Kontakt ist weggeschmorrt, habe versucht ein Foto zu machen, da sieht man aber nicht viel, in Live fällt einen der Unterschied beim Kontaktabstand allerdings auf.
Habe jetzt einen neuen Siemens eingebaut und der trennt wieder voreilend.
_________________
|
|
BID = 877779
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
|
BID = 877789
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Aha! Das kleine Häkchen hatte ich bisher ganz übersehen ...
|
BID = 877806
un23 Stammposter
   
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
|
Hallo,
bei Condor kann man den N laut Bild an beiden Seiten anschliessen, dann müssten die ja gleichzeitig schalten, oder?
Condor FI
Gruss
un23
|
BID = 877820
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ja L1 und N trennen dann vor-/nacheilend zu L2 und L3, somit kommt es zu keiner Sternpunktverschiebung.
L1 und N trennen gleichzeitig, wie bei einem 2poligen FI.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 5 Mär 2013 10:23 ]
|
BID = 877840
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Einspruch!
Auch hier kannst Du Dir Geräte killen!
Habe an L2 einen Wasserkocher und an L3 ein Radio.
Dann teilen sich die 400V auf und das Radio bekommt 380V+
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 877842
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
@Topf_Gun
Auch wenn ich das mit dem vor-/nacheilend etwas zweideutig geschrieben habe, ist das kein Problem:
Beim Trennen öffent sich zuerst L2 und L3 somit ist dein Wasserkocher und der Radio schon vom Netz getrennt. Dann sind nur noch Verbraucher an L1 überig und denen ist es egal, ob man zuerst den L oder den N trennt oder eben beide gleichzeitig.
Edit: L1 und L2 durch L2 und L3 ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 5 Mär 2013 13:36 ]
|
BID = 877843
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| | L1 und N trennen gleichzeitig, wie bei einem 2poligen FI. |
Nur daß es "gleichzeitig" eben nicht gibt, und was passiert, wenn man dieses Ding für Drehstrom verwendet, steht in den Sternen.
P.S.: Bein genauern Hinsehen gehts wohl doch.  denn dem letzten Verbraucher ist es egal, wo der Sternpunkt ist, allenfalls bekommt er Unterspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Mär 2013 13:21 ]
|
BID = 877858
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Einspruch zurückgezogen, es funktioniert so.
Erst werden L2 und L3 abgeschaltet, da kann es keine Verschiebung geben, da der N noch verbunden ist.
und ob bei getrenntem L2 und L3 der N oder der L1 eher öffnet, ist egal.
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|