Anschluss im HAK für Carport

    







BID = 862037

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434
 

  


und wenn du vor dem FI 16 A Neozed einsetzt kannst du dir die Sicherungen im Carport schenken , denn eine Selektivität wirst du bestenfalls mit 6 A LS erreichen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 862040

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee

 

  

Die Vorsicherung muß aber tatsächlich als Schmelzsicherung ausgeführt sein.
Nicht daß zum Schluß doch ein Automat eingebaut wird. Mit letzterem ist keine Selektivität zu den nachgeschalteten LSS vorhanden!

ciao Maris

BID = 862044

deAnner

Gerade angekommen


Beiträge: 10


Zitat :
und wenn du vor dem FI 16 A Neozed einsetzt kannst du dir die Sicherungen im Carport schenken , denn eine Selektivität wirst du bestenfalls mit 6 A LS erreichen.


Hm hab die LSS allerdings schon, und diese jetz gegen ne klemmleiste tauschen? Ist denn eine zusätzliche UV kontraproduktiv?
Wenn ich B10 LSS in der UV im Carport lasse, langt da die Selektivität nicht? Ist der umrechnungsfaktor nicht 1,6?
Weil B10 langt ja für Beluchtung etc. ohne Probleme.

Jetzt überlege ich auch mit der Sauna, wenn ich von dem UV Carport ein Kabel mit möglichst hohem Querschnitt verwende und die 20m von Carport ins Haus 2,5 mm2 habe. Ob das ohne Probleme geht? Oder wird das jetzt Pfusch?

Gruß
deAnner

BID = 862045

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

nein aber in 99 % aller Störungsfälle lösen beide oder nur die Vorsicherung aus.

Zitat :
etzt überlege ich auch mit der Sauna, wenn ich von dem UV Carport ein Kabel mit möglichst hohem Querschnitt verwende und die 20m von Carport ins Haus 2,5 mm2 habe. Ob das ohne Probleme geht? Oder wird das jetzt Pfusch?
Pfusch du zäumst den Gaul vom falschem Ende auf!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 862047

deAnner

Gerade angekommen


Beiträge: 10

Ich habe es schon beim Schreiben befürchtet

Habe ich irgendeine andere Wahl? Oder bleibt nur Strom bei den Eltern abgreifen?

Gruß

BID = 862048

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

http://www.e-formel.info/elektrotec......html
rechnen musste selber


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 862049

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Also du solltest dir auf jeden Fall einen Elekriker kommen lassen, der ein Schutzmaßnahmenprüfgerät hat, und die die Anlage durch misst, sonst ist sie unter Umständen Lebensgefährlich.

Wenn die Sauna mit Drehstrom läuft, sollte der Betrieb kein Problem darstellen

Strecke Haus Carport (5x2,5mm²)
DeltaU = sqrt(3)*20A*1*20m*(0,01785Ohm*mm²/m)/2,5mm² = 4,94V
Strecke Carport Sauna (5x2,5mm²)
DeltaU = (sqrt(3)*13A*1*30m*(0,01785Ohm*mm²/m))/2,5mm² = 4,82V

DeltaU = 9,76V < 12V => OK

Hast du ein TT- oder ein TN-Netz.

Vorgehensweise bei TN-Netz:

Im Zählerschrank eine 20 Neozed-Sicherung von doert aus direkt aufs 5x2,5mm² im Carport UV setzen (Schutzart beachten). Dort FI und LSS setzten (Für 9kW Sauna B13 für den Rest ab besten auch B/C13). Klar hast du dann keine sichere Selektivität, aber in der Praxis ist das relativ problemlos.

Bei einem TT-Netz, muss der FI im Zählerschrank bleiben.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Dez 2012 21:20 ]

BID = 862053

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

bei 60 Metern und 16A komme ich auf 2,23mm² benötigter Querschnitt damit bist du mit 5*2,5 mm² im grünen Bereich für deine Sauna.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 862054

deAnner

Gerade angekommen


Beiträge: 10


Zitat :
Also du solltest dir auf jeden Fall einen Elekriker kommen lassen, der ein Schutzmaßnahmenprüfgerät hat, und die die Anlage durch misst, sonst ist sie unter Umständen Lebensgefährlich.


Sobald die Sauna im Februar kommt und dann angeklemmt ist, werde ich das auf jeden Fall machen. Sicherheit geht vor.

Wir haben ein TN Netz

Kann ich den FI auch im Haus lassen?

BID = 862057

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Klar, aber dann must du bei jeder Auslösung zum Haus laufen. Auch wenn das nicht oft vorkommt. Im TN-Netz hat der FI im Zählerschrank eigentlich keinen wirklichen Vorteil. So Kannst du auh die Verbraucher im Carport auf verschiedene FIs aufteilen. ZB den Lichtstromkreis auf einen eigenen FI/LS oder auch die Sauna auf einen eigenen FI

BID = 862058

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450


Zitat :
auf jeden Fall einen Elekriker kommen lassen


De äänt odder de anner?

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 862073

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 10 Dez 2012 20:22 geschrieben :



Da sollte wohl vor dem FI eine 3 polige 20 A Neozed sitzen um das Kabel auch gegen Überlast zu schützen gegen Kurzschluss ist es durch die 63 A Sicherung geschützt




20m 5x2,5mm² ist also gegen Kurzschluss durch die 63A Sicherung geschützt...
OK.



Dann kann auch im Carport mit 3x B/C 13/16/20 gegen Überlast geschützt werden.
So ist auch sichergestellt, dass die vorgeschaltete Leitung (oder hier : Kabel) nicht überlastet werden kann.
Der FI schützt die Leitung auch gegen Erdschluss.

Gruß
Andreas

BID = 862088

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

ohne jetzt viel nachzurechnen, hätte ich so ein Projekt mit 25A Neozed und mind. 5x4mm² realisiert.

FI und Leitungsschutzschalter in die UV.

BID = 862089

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :

Dann kann auch im Carport mit 3x B/C 13/16/20 gegen Überlast geschützt werden.
So ist auch sichergestellt, dass die vorgeschaltete Leitung (oder hier : Kabel) nicht überlastet werden kann.


Damit eine nachfolgende Sicherung den Überlastschutz der speisenden leitung übernehmen kann, müsste diese Leitung kurzschlussfest verlegt sein.


BID = 862101

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

2,5mm² & 20m & 63A-Sicherung da würde ich jetzt mal den Kurzschlussschutz stark anzweifeln. Leitung muss binnen 5s abgeschaltet sein!
Also es muss eine Sicherung in den Zählerschrank. Alleine, damit man im Carport die verschiedenen Verbraucher einzeln absichern kann.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 11 Dez 2012 10:55 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405402   Heute : 5178    Gestern : 7426    Online : 373        26.11.2024    16:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0429520606995