Autor |
|
|
|
BID = 848171
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 14 Sep 2012 12:02 geschrieben :
|
Bei zwei Steckdosen an einem Stromkreis würde ich jedenfalls mit C16 absichern, auch wenn es sich in beiden Fällen nur um Kleinverbraucher handelt.
|
Alternativ ausreichend Querschnitt, mit 3x35A Diazed absichern und über jede CEE16 nen Kleinverteiler setzen in den man den C16-LSS setzt.
Hat den Vorteil das man dann auch später noch mehr Dosen setzen kann. |
|
BID = 848319
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
|
Um dann max. 3x32A über eine 2,5mm² Leitung ziehen zu können ?
Tolle Idee ! |
|
BID = 848324
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Dragon - alles lesen
da fehlt bestimmt ein " legen "
Zitat :
|
Alternativ ausreichend Querschnitt, mit 3x35A Diazed absichern und über jede CEE16 nen Kleinverteiler setzen ........
|
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Sep 2012 7:20 ]
|
BID = 848327
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Dark Dragon hat am 18 Sep 2012 02:26 geschrieben :
|
Um dann max. 3x32A über eine 2,5mm² Leitung ziehen zu können ?
Tolle Idee !
|
Ja, was glaubst du wie ich meine Fußbodenheizung realisiert habe?
250Meter 1,5mm² unter den Estrich und nen 21kW-DLE dran!
Nein, natürlich _ausreichend Querschnitt_ vorausgesetzt! Warum gibt sich eigentlich keiner mehr Mühe Postings zu lesen? Da werden ein paar Reizworte schemenhaft erkannt und der Beißreflex setzt ein.
|
BID = 848346
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ist nur die Frage, ob 5x6mm2 oder mehr nicht etwas Overkill ist... da sind zwei 5x2,5 noch deutlich harmloser.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 848356
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 18 Sep 2012 13:27 geschrieben :
|
Ist nur die Frage, ob 5x6mm2 oder mehr nicht etwas Overkill ist... da sind zwei 5x2,5 noch deutlich harmloser.
|
Bei dem Trend der Kupferpreise ist es sicherlich keine schlechte Altersvorsorge
|
BID = 848370
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
...oder man legt gleich 4x150 Alu, kostet ja fast nichts und falls man mal in den Raum einen Schweißroboter stellt, hat man ausgesorgt .
Für den beschriebenen Anwendungsfall kann man ohne Probleme ein NYM-J 5x2,5 von Verteiler legen bei der 1. CEE16 eine Abzeigdose setzen und von dort mit 5x2,5 zur 2. CEE16. Dann alles mit einem C16 LSS absichern und gut ist.
So machen wir das meist wenn mehrere kleinere Verbraucher zu versorgen sind, egal ob Schuko oder CEE.
Unsere Faustregel im Gewerbe/Industriebau:
Schukosteckdosen (max. 4-8 (oder 2x2-2x5) an einen Stromkreis)
CEE16 (max. 4)
CEE32 (max. 2)
Für leistungsstarke Geräte natürlich je Steckdose einen Stromkreis! Hier setzen wir auch oft die erwähnte Kleinverteiler-Lösung mit FI&LSS an Ort&Stelle (Versorgung mit 5x25/5x35 Alu und 63A Sicherung) ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Sep 2012 18:08 ]
|
BID = 848444
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Hm ...
Ich hab mir eigentlich alles aufmerksam durchgelesen.
Ist mir trotzdem dadurchgegangen.
|