Einige scheinen nicht die Funktion eines Überspannungsschutzes verstanden zu
haben.
Der Überspannungsschutz soll die Potentiale von L1, L2, L3, N und PE dicht
zusammen halten. Das kann bedeuten, dass die Potentiale der aktiven Leiter
angehoben wird, weil das Potential des lokalen Erders durch einen
Blitzeinschlag angehoben wurde.
Daraus ergibt sich auch, dass nicht die Strecke zwischen PE Anschluss des Überspannungsschutz zum Erder kurz sein soll, sondern vielmehr die Verbindung von der PE-Schiene im Verteiler zum Überspannungsschutz kurz sein muss.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....78739
Zitat :
|
1m Leitung hat eine Induktivität von ca. 1µH.
Der Blitzstrom hat eine Flanke von zum Beispiel 50kA/10µs.
u(t) = L * di/dt (Verbraucherpfeilsystem)
u = 1µH * 5kA/µs = 5kV
Der volle Blitzstrom wird da schon nicht durchfließen.
Bei einem Zehntel währen es aber immer noch 500V/m.
Hier noch ein Link: http://www.dke.de/de/Service/Instal......aspx
|
Und jetzt zerreißt es.
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.