Beiträge: 2 Wohnort: Roßdorf
|
|
Hi,
habe mir einen Bauwagen als Homeoffice in den Garten gestellt. Wird eben noch per Verlängerungskabel und Kabeltrommel mit Strom versorgt, soll aber bald an den Hausstrom angeschlossen werden.
Was für ein Erdkabel benötige ich? Am Bauwagen selber ist ein großer 3 poliger Stecker, innen diverse Steckdosen.
Drinnen wird dann ein Elektroheizer dran, PC, Licht, Drucker etc.
Im Angebot wären 4 x 1,5 mm oder 3x 2,5 mm.
Passt eins der Kabel oder muss ich etwas anderes kaufen? Angechlossen wird das dann von einem Elektriker inkl. Sicherung etc. Nur das Erdkabel fand ich von dem recht teuer... |
|
BID = 816032
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
|
Zitat :
| Angechlossen wird das dann von einem Elektriker |
Er kennt die Situation "vor Ort", wird (hoffentlich) den Anschluss vornehmen und die nötigen Messungen durchführen. Aus der Ferne werden wir ihm mit Sicherheit nicht widersprechen!
Gruß
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
|
BID = 816040
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Solange ein Stecker, oder besser eine Buchse, dran kommt ist flexibles Kabel erforderlich. Mit dem Vergraben verträgt sich das normalerweise nicht.
Über welche Entfernung zum Haus reden wir? Kann man in unmittelbarer Nähe zum Bauwagen irgendwo eine Steckdose (CEE blau) montieren?
Wenn du dem 3x2,5mm noch eine kleine 2 verpasst (mm²) klingt das schon gut, allerdings ist das wichtigste für diese Anwendung wohl die Art der Leitung.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 816043
Hightower73 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Roßdorf
|
Upps, natürlich mm2.
Ist ein Erdkabel und die Frage ist, ob das reicht oder noch hochwertiger, bzw. Welches der beiden Kabel ich nehmen soll
|
BID = 816058
kabelmafia Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
|
Moin,
dein Elektriker wird sicher einen Grund haben, warum er dir "so ein teures" Erdkabel verkaufen will.
Wie sieht es mit Spannungsfall, Überlast- und Kurzschlußschutz aus? Das sind Dinge, die vor Ort entschieden werden müssen und eventuell auch eine Messung erfordern.
|
BID = 816075
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Die vierte Ader brauchst du nicht, wenn der Stecker nur drei Kontakte hat - und je mehr Querschnitt desto besser. Heizlüfter (2kW?) + PC + Licht + ... bedeutet 16A-Absicherung. Da wird mind. 2,5mm² erforderlich sein. Ob noch mehr hängt von vielen Faktoren ab und kann mit dem was du bisher gesagt hast nicht beurteilt werden.
Wenn du normales Erdkabel hast, sprich NYY, dann darf da kein beweglicher Stecker/Buchse dran montiert werden.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 816078
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wenn das ganze da länger stehen soll, empfiehlt es sic den Bauwagen festzusetzen und den Anschluss durch den Boden direkt in den Wagen zu führen. Dann kann auch direkt mit dem NYY in den Wagen gegangen werden.
Besser ist wohl ein Drehstromanschluss.
|
BID = 816080
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Erstmal klären, ob ein Wechselstromkreis für den Leistungsbedarf reicht.
Nächste Frage ist die Länge der Leitung.
Welche Verlegeart (verrohrt)?
Mauerdurchführung?
Einspeisung von wo?
Man könnte sehr wohl (bestimmte) flexible Leitung in Rohr verlegen.
Aber haltbarer wäre NYY.
Wenn an der Installation des Wagens nichts geändert werden muß/soll, könnte man eine starre Zuleitung mit (befestigter) Steckdose installieren. Verbindung dann mit einer Verlängerungsleitung.