Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 1 2025  10:42:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin

    







BID = 802441

ElektroNicki

Inventar



Beiträge: 6429
Wohnort: Ugobangowangohousen
 

  


Da fällt mir das nicht zu veralbernde Thema freie Energie bzw "energy harvesting" ein

_________________

BID = 802470

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

 

  

Den 16er Draht verwende ich von der HKL des Hausverteilers, runter in den Keller für die Heizung. Da gehts auf ne PA (Sammelschiene) und von dort mit 6mm² auf die einzelnen Rohre. VL, RL etc.

Dort habe ich keine Blitzströme zu erwarten. Die Solaranlage ist mit Fangstangen geschützt. Oben am Dach gibts keine direkte Verbindung der Solarmodule zum Blitzschutz.

Der Haupt PA, für mich ist das der Fundamenterder ist ein Nirodraht der direkt auf die HKL der Hauptverteilung geht. Also da ist der Querschnitt ausreichend.

In der Firma verwenden wir für PA Anspeisungen z.b. Heizung usw. einen Ym 16mm². Also der Mehrdrähtige.

Der Yf 16mm² bei mir zuhause wurde verbaut weil ich gerade so ein Reststück herumliegen hatte. Leitungslänge nicht einmal 4m.

mfg francy


BID = 802486

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1404
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
francydt hat am  6 Dez 2011 17:08 geschrieben :


Der Haupt PA, für mich ist das der Fundamenterder ist ein Nirodraht der direkt auf die HKL der Hauptverteilung geht. Also da ist der Querschnitt ausreichend.


In D gehört der Erder auf die HauptErdungsSchiene.


Zitat :
In der Firma verwenden wir für PA Anspeisungen z.b. Heizung usw. einen Ym 16mm². Also der Mehrdrähtige.


Würde ich nicht mehr verwenden. Nur der eindrähtige 16 mm² ist blitzstromtragfähig.

Lutz

BID = 802515

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7585
Wohnort: Wien

Du meinst sowieso Ym (mehrdrähtig) und nicht Yf (feindrähtig) glaube ich.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 802541

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1640
Wohnort: Salzburg

ob Ym oswe Yf ist relTIV egal.

Wichtig ist:
eigene Potentialausgleichssschiene, mit entsprechendem Erder Verbunden (Fudamenterder oder entsprechendem anderem Erder (nicht zulässig: Wasserleitung, Gasleitung)

Blitzschutz unabhängig davon vorhanden!

dann sollte der Querschnitt auriechen egal ob Yf oder Ym

BID = 802562

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Nein, es ist nicht egal, ob man H07V-K oder -U/-R verwendet. Es geht hier nämlich um die mechanischen Eigenschaften von frei verlegtem H07V-K. Die -K-Version ist sensiebler bei mechanischer Beanspruchung in fester Verlegung. Deswegen sollte man -U/-R nehmen. Elektrotechnisch sind die 3 Leitungen in etwa gleichwertig. Blitzstromtragfähig ist sowieso nur (H)07V-U 16mm² bei speziellen Klemmen auch H07V-R 16mm².

BID = 802598

TF_tronikfan

Stammposter



Beiträge: 372
Wohnort: Stuttgart

Hallo Shark, hallo elo22,hallo .....
Bitte um Quelle:


Zitat :
Blitzstromtragfähig ist sowieso nur (H)07V-U 16mm² bei speziellen Klemmen auch H07V-R 16mm²


wobei meine Vorstellung der Wirkung eines Normblitzsstromes auf eine isolierte Leitung offensichtlich gänzlich anders ist.

Sprecht Ihr wirklich von der Wirkung eines Direkteinschlags auf ein 16 qmm Cu ???
Mit Kunststoffmantel?????

Gruß tf
[/quote]

BID = 802605

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Mehrdrähtige Leiter sind unzulässig, da sich im Berech der Klemmverbindung die Ströme ungleichmäßig verteilen können, und somit eine so starke elektromagnetische Kraftwirkung erzeugen können, dass die Leitung aus der Klemme gerissen wird.

BID = 803565

unwissend123

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Bad Doberan


Zitat :
Dark Dragon hat am  4 Dez 2011 04:37 geschrieben :

Zitat von : www.priggen.com




Zitat :
EST, Erdungsstecker

Professioneller Erdungsstecker für lose verlegte Vliese, Gewebe, Baldachine, usw.

Nach DIN/VDE 0100 zugelassen zum Erden loser (nicht fest installierter) Materialien. Muss entsprechend DIN/VDE Vorschriften von einer Elektrofachkraft geerdet (eingesteckt) werden! Der Stecker wird durch Eindrücken in die Steckdose durch die Rastverriegelung mechanisch fixiert und kann ohne Werkzeug nicht mehr entfernt werden. Eine FI-Schutzschaltung muss vorhanden sein!




Hallo,
dies ist die einzige Antwort, die ich zu meinem Problem auch kenne. Was könnte ein Vermieter also dagegen haben und nur über die Heizung eine Erdung erlauben, ohne Angaben von Gründen, obwohl dies nicht mehr erlaubt ist.
Kennt dazu jemand die entsprechende Vorschrift? Wo finde ich diese?
Grüße
unwissend123

BID = 803568

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Wie alt ist denn die Wohnung?
Was soll denn genau "geerdert" werden?
Ist die Heizung nun aus Metallrohren?
FI für alle Stromkreise vorhanden?
Wenn das Baujahr ab mitte der 80er Jahre ist, sehe ich keine sicherheitstechnischen Probleme. Wichtig ist, dass die Steckdose nicht beschädigt wird. Aber wenn es nur um Elektrosmog-PA geht, dann würde ich einfach H07V-K an einen Schuko-Steckter (PE-Klemme versteht sich) anschließen und den in eine Steckdose stecken.
Auch wenn dies nicht viel gegen HF-Störungen bring.
Ist hingegen ein TN-C-Netz vorhanden, würde ich von solchem Zeug großen Abstand nehmen.


BID = 803650

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Lieber Herr Unwissend,

wir sind hier nicht im Kasperletheater!
Ein Wiederholung Deiner Fragen, ohne im geringsten auf unsere Hinweise und Rückfragen einzugehen, ist nicht nur unhöflich, sondern führt vor allem nicht weiter.

Also, was soll der Zweck der Einrichtung sein???


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681176   Heute : 1971    Gestern : 9004    Online : 388        6.1.2025    10:42
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0543451309204