Seit wann ist eigentlich ein RCD für Außenlampen (ohne Steckdose) vorgeschrieben?
BID = 765506
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
gar nicht
Der RCD dafür wird erst am 01.04 2020 eingeführt
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mai 2011 17:57 ]
BID = 765515
schmitzalex
Schriftsteller
Beiträge: 765 Wohnort: Deutschland
Ich war bis jetzt immer der Meinung das für alle Außenstromkreise ein RCD vorgeschrieben sei.
BID = 765517
Elektro Freak
Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
Ich glaub das war nur für Steckdosen.
_________________
BID = 765523
Newbie2006
Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Stuttgart
Zitat :
schmitzalex hat am 14 Mai 2011 18:22 geschrieben :
Ich war bis jetzt immer der Meinung das für alle Außenstromkreise ein RCD vorgeschrieben sei.
Nein. Pflicht nur für Steckdosen (seit ~1989), wobei es ja auch durchaus Sinn macht eine Außenleuchte per RCD mitzusichern, da ja z.B. eine Pollerleuchte durchaus auch mal gegen eine mit Steckdose ersetzt werden kann.
Gruß,
newbie
BID = 765526
SPS
Schreibmaschine
Beiträge: 2848
FI Pflicht für
Zitat :
alle Endstromkreise für im Außenbereich verwendete
tragbare Betriebsmittel mit einem Bemessungsstrom
bis einschließlich 32 A
Wenn die Leuchte Tragbar ist, ist auch für die Leuchte ein FI zu verwenden.
Also nicht nur für Steckdosen
Meistens gibt es gemischte Stromkreise Licht und Steckdose zusammen.
Da ist dann für den ganzen Stromkreis der FI vorgeschrieben.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mai 2011 18:57 ]
BID = 765562
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
im allgemeinem sind tragbare Außenleuchten selten fest installiert. und fest montierte sind selten mit der Wand tragbar
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!