Liebe Installationsexperten,
mein Hausmeister will meinen Rat aber ich weiß auch nicht weiter. Es geht um ein alten Haus mit klassischer Nullung. Der alte Treppenhausautomat soll ersetzt werden. Dieser hat 3 Anschlüsse. Am mittleren Anschluß liegt Spannung an (gegen Erde) wenn man einen der Taster betätigt. Mit dem alten Automat war es so dass das Licht so lange leuchtete wie man den Taster drückte.
Den neuen Automat kriegen wir an dieser Anlage nicht zum funktionieren. Die geschaltete Ader war einmal auf 4 und einmal auf 3 geklemmt, beide Male keine Funktion.
Ist dieser Automat (Eltako TLZ12-8E 230V +UC) in dieser Installation verwendbar? und wenn ja wie?
Es dankt Verlöter
BID = 740067
wome
Schreibmaschine
Beiträge: 1252
Nicht verwendbar!
Elpa 9 oder elektronische Alternative für Dreileiterschaltung mit Bodenbeleuchtung einbauen. Deine Schaltung ist nicht nachschaltbar, wie auch.
Ich schick Euch einen hochwertigen passenden neuen elektronischen Zeitschalter samt zugehörigem Aufbaugehäuse, wenn Ihr mir dann dafür den alten elektromechanischen Hobel und den falschen ELTAKO zurücksendet.
Bei Interesse bitte PM!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
BID = 740164
Verlöter
Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wome und Sam2, vielen Dank für Eure Antworten. Sam2, morgen werde ich Deinen Vorschlag weiterleiten und melde mich dann bei Dir.
Einen schönen Abend wünscht Verlöter
BID = 740572
Verlöter
Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Mit genanntem Automaten funktioniert es. Vielen Dank für Eure Hilfe.
@Sam2: Hier liegen 2 alte Automaten, die zu Dir wollen. Bitte schick mir mal Deine Adresse.