Bevor das Thema hier noch weiter abdriftet, hier mal ein Link zum aktuellen
Lastenheft für den eHZ.
http://www.vde.de/de/fnn/arbeitsgeb.....1.pdf
http://www.vde.de/de/fnn/arbeitsgeb.....3.pdf
Ich habe die aktuelle Version noch nicht durchgelesen. In den Vorigen war der Stand so, dass der Zähler nur die reine Messvorrichtung darstellt.
Für die Kommunikation besitzt er 2 Infrarotschnittstellen, eine auf der
Rückseite und eine auf der Vorderseite. Auf den Schnittstellen sendet der Zähler
jede Sekunde seine Seriennummer, die aktuellen Zählerstände und siehe Liste:
| Code : |
1-0:0.0.0*255(1095100000050761)
1-0:1.8.1*255(000001.2126)
1-0:2.8.1*255(000001.1770)
1-0:96.5.5*255(00)
0-0:96.1.255*255(0000050761)
1-0:32.7.0*255(000.00*V)
1-0:52.7.0*255(000.00*V)
1-0:72.7.0*255(230.47*V)
1-0:31.7.0*255(000.00*A)
1-0:51.7.0*255(000.00*A)
1-0:71.7.0*255(000.00*A)
1-0:21.7.0*255(+00000*W)
1-0:41.7.0*255(+00000*W)
1-0:61.7.0*255(+00000*W)
1-0:96.50.0*0(81)
1-0:96.50.0*1(07D0)
1-0:96.50.0*2(14)
1-0:96.50.0*3(0F)
1-0:96.50.0*4(1A)
1-0:96.50.0*5(17)
1-0:96.50.0*6(003D381B2309F0905F049F0200009F80)
1-0:96.50.0*7(00)
! |
|
Datenrate = 9600bit/s , Datenbit = 7 , Parität = gerade,
Stoppbits = 1, Flusssteuerung = keine
Bei dem ausgelesenen Zähler handelt es sich um einen 2-Richtungszähler.
Die untere Schnittstelle ist bidirektional ausgeführt, um bei 2-Tarifzählern,
zwischen den Tarifen umzuschalten. Bei Zweitarifzählern existieren auch 2
unterschiedliche Konzepte, Zähler mit eingebauten Tarifschaltgerät, bei denen
über die Infrarotschnittstelle ein externes Freigabegerät angesteuert wird.
Bei der anderen Version passiert die Tarifumschaltung durch ein externes Gerät.
Für die Datensammlung (elektrische Energie, Gas, Wasser und ..) wird eine MUC
(Multi Utility Communication) benötigt, die meistens 2 Schnittstellen aufweist,
eine für den Kunden und eine zweite für den Messstellenbetreiber.
Die Kundenschnittstelle ist dann meist als Ethernet ausgeführt und stellt aktuelle
Werte zur Verfügung. Bei der anderen werden unterschiedliche Übertragungswege
benutzt, entweder über das Stromnetz, GSM oder .. .
Hier soll aus Datenschutzgründen nur in großen Abständen Daten übertragen werden.