Autor |
Stegleitung für Baddezimmerleuchte Suche nach: stegleitung (483) |
|
|
|
|
BID = 710732
bau56 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Münster
|
|
Moin,
ich hatte ein paar fragen an die Fachwelt. Ich möchte mein neu erworbenes Haus renovieren,
bin auch Elektriker aber aus dem Industriebereich.
Hier zu meinen fragen:
1. Darf im Badezimmer noch Stegleitung für die Deckenlampe verwendet werden?
Infos: Decken Höhe 2,35 außerhalb Bereich 1,2, ich möchte nicht die Betondecken
aufschlagen.
2. Waschmaschine im Bad: Darf die Steckdose neben den Wasserabsperrhahn und darf
Die Zuleitung vom Boden (von unten auf 1,15 m gezogen werden oder nur von oben?
3 . Potentialausgleich: Hier zu habe ich mir bisher nicht so viel Gedanken, aber aufgrund einer
aktuellen frage eines andern Mitgliedes leider ohne Antwort. Muß ich im Badezimmer erden
oder reicht der Potentialausgleich im Keller. Wenn ich im Bad den Ausgleich machen würde müsste ich die Klemmen mit einmauern.
Danke
Gruss
|
|
BID = 710734
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo bau56,
erstmal willkommen im Forum!
Präzise Fragen, daher knappe Antworten:
zu 1)
Nein, Stegleitung im Bad neu nicht mehr zulässig. Evtl. kann man sich mit spezieller, flacher NYM behelfen. Oder eben doch ne kleine V-Nut in den Beton schneiden.
zu 2)
Ja und ja.
zu 3)
Im EFH reicht PA im Keller, wenn die Leitungen dann näherungsweise senkrecht ins Bad hochgehen.
Hinweis:
Es besteht inzwischen generelle FI-Pflicht (30mA)!
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 710834
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Ist sowas eigentlich in DE zulässig Twin&Earth?
Trägt nur ca. 4mm auf, PE liegt aber blank in der Leitung.
Gruß Martin
|
BID = 710835
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
BID = 710839
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Offtopic :
| Dieser Bapper ist auf der Insel auf nicht gerade wenigen Verteilern vorhanden. Und an jeder PA Strippe an jedem Wasserhahn ect. hängt ein Etikett, das es tödlich sein kann wenn PA abgeklemmt wird. |
Gruß Martin
|
BID = 710861
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Bei den Briten war früher der N schwarz:
Zitat :
| Gute alte britische Aderfarben - N schwarz, L1 rot, L2 blau, L3 gelb. |
Der Aufkleber ist gesetzlich vorgeschrieben.
|
BID = 710943
bau56 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Münster
|
Hallo ,
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@sam2 Du schreibst.. Potentialausgleich im EFH im Keller möglich, ich habe ein 2 mit Dach 3 Etagen Haus mit je einer UV.
Muß ich den Potentialausgleich in jeder Etage wiederholen?
Mache ich den Potentialausgleich in der UV oder besser am Hauptpotentialausgleich mit 16mmQ?
Als leztze Frage wäre da noch. Die Wasser und Heizungsinstallation soll in Kupfer mit Quetschverbindung ausgeführt werden. Die Quetschverbindungen
enthalten einen Gummiring muß ich hierbei mit dem Potentialausgleich etwas beachten.
Gruss
Bau56
|
BID = 711520
cmjoker Neu hier
Beiträge: 20
|
Hallo
Ich habe auch vor eine neue Badsteckdose zuinstallieren, neu vom Unterverteiler über den Nachbarraum, dort würde ich auf 30cm in Bad bohren 15 cm in den Raum verspringen und dann hoch auf 1,15. Jetzt habe ich das Thema von bau56 gesehen
"2. Waschmaschine im Bad: Darf die Steckdose neben den Wasserabsperrhahn und darf die Zuleitung vom Boden (von unten auf 1,15 m gezogen werden oder nur von oben?" Antwort "Ja"
Gibt es im Bad, nicht nur eine Installationzone ( Oben) und dann alles
von Oben nach unten.
Sorry das ich noch einmal nachfrage.
Gruss
cmjoker
|
BID = 711531
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Moin
@sam Nein, Stegleitung im Bad neu nicht mehr zulässig
Hab war damit nichts mehr zu tuen aber könnte Ich den VDE Auszug bekommen wo das steht
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|