Aggregat bisschen kaputt

    







BID = 685957

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  


Immerhin, das Firmenemblem des Herstellers - der Skoda-Werke - hat es überlebt...

Und was die Sicherheitssysteme angeht:
Zumeist "versagen" die genau dann, wenn man sie bewußt überbrückt hat (warum auch immer)...

BID = 685959

Draht

Stammposter



Beiträge: 263
Wohnort: Falkensee / Spandau City
ICQ Status  

 

  

sam2 äußerte:

Zitat :
Und was die Sicherheitssysteme angeht:
Zumeist "versagen" die genau dann, wenn man sie bewußt überbrückt hat (warum auch immer)...


Mit Sicherheitseinrichtungen scheinens die
die Leute tief im Süden generell nicht so genau zu nehmen.
Mein Vater berichtete mir auch schon davon, daß in Syrien die
Schutzschaltungen eines Senders außer Betrieb gesetzt wurden.
Mit entsprechenden Folgen.
Erschwerend kam hinzu, daß die Unterlagen zu diesem Sender
zum Fenster verkleben genommen wurden.
Daß mein Alter geschnaubt hat, kann ich ihm heute noch nicht verdenken.


_________________
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.

Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 24 Apr 2010 17:05 ]

BID = 685966

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Die Bilder hab ich auch schon gesehen. Das Kraftwerk steht im Iran

Ich würde sagen "stand" *sfg*

Wenn man sich überlegt, wie schon ein "Spielzeug-Generator" (ca. 1kW) reagiert, wenn man ihn nur leicht phasenverschoben ans Netz schaltet wundert einen das nicht wirklich (mußten wir in der Schule unter Lehrer-Aufsicht ausprobieren).

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 685968

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover

Alte sche***
Das Ding hat es ja völlig zerrissen !

_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 685974

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

Wenn man was verbreitet-so soltte man auch die Rechte daran haben.

Gruß Surf

BID = 685998

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

Zunächst mal ein kleines Update - es wurden nicht zwei Generatoren parallel geschaltet sondern ein Generator sollte ans Netz geschaltet werden. Im Endeffekt aber unwichtig, am Ergebnis ändert das nichts.
Warum bei der Schalthandlung keine Sicherheitseinrichtungen angesprochen haben kann ich mir auch nicht erklären. Die Schalthandlung wurde zwar manuell ausgeführt aber auch in dieser Betriebsart sollten eigentlich entspr. Schutzeinrichtungen wirksam sein (Phasenfolgeüberwachung, Vektorsprung, Frequenzüberwachung etc.) die den Leistungsschalter sperren solange das Aggregat nicht synchron mit dem Netz läuft

Zum Thema Mechanik: Wenn so ein Aggregat asynchron aufgeschaltet wird wirken enorme Kräfte. Wenn man Glück hat zerlegt es nur die Kupplung von Motor und Generatorwelle, wenn es aber keine Kupplung gibt weil die Motorwelle direkt in den Generator übergeht zerlegt es die Welle.
Man muss beim Betrieb von Aggregaten zb. auch immer die Lastaufteilung im Blick behalten. Bei einer stark unsymmetrischen Belastung kann es passieren dass der Generator anfängt zu eiern, als Folge davon beginnt das Aggi buchstäblich zu hüpfen. Und das ist kein Witz, das habe ich mit einer 350kVA NEA mit einem nicht fachkundigen Maschinisten schon live erlebt.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 685999

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
die den Leistungsschalter sperren solange das Aggregat nicht synchron mit dem Netz läuft
Vielleicht schaffte der Leistungsschalter die Abschaltung bei der doppelten Spannung nicht mehr, die sich ergibt, wenn der Generator genau oder annähernd mit Antiphase ans Netz geht.

BID = 686015

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Da könnte mal einer die Farbe ein wenig nachpinseln, da ist ein Kratzer am Schaltschrankgehäuse.


Hoffentlich gab es dabei keine Verletze oder gar Tote, wenn einem so eine Welle entgegenfliegt hat man ja wohl nicht sehr viel Zeit, in Deckung zu gehen.

Ist denn für den Fall des Versagens aller Schutzschaltungen keine Sollbruchstelle eingebaut, z.B. eine Kupplung oder eine Einkerbung an der Generatorwelle, die dann halt ein/abreisst, vielleicht auch recht effektvoll, aber nicht mit solchen Schäden?

_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.

BID = 686024

apareti

Gelegenheitsposter



Beiträge: 75
Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt

Mein lieber Scholli, da haben Kräfte gewaltet. Wie ich sehe sind da zig Zentner schwere Teile durch die Luft geflogen und haben riesige Löcher in die Mauer gerissen. Die Aufnahmen auf Seite 35/36 könnten genauso gut aus einem Horrorfilm oder Horrorspiel stammen. Um es mit Obelix Worten zu sagen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am 25 Apr 2010  2:55 ]

BID = 686027

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...so kann man es auch machen wenn man ein neues Kraftwerk haben will ist bestimmt ein Versicherungsfall

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 686037

Ltof

Inventar



Beiträge: 9331
Wohnort: Hommingberg


Zitat :
Mr.Ed hat am 24 Apr 2010 15:14 geschrieben :

...Bei den Massen die da bei immerhin 3000UpM bewegt werden, knallt das dann ganz heftig...

Um einen Vergleich zu haben, bin ich bei dem Anker von einem Stahlzylinder mit 1,2 m Durchmesser und 3 m Länge ausgegangen.

Nur diese Schwungmasse alleine hat die gleiche kinetische Energie, die ein 40 t schwerer Panzer bei knapp 400 km/h hat. Das macht die mechanischen Verwüstungen vielleicht verständlicher. Dazu kommt noch die elektrische Energie die danach freigesetzt wurde.

Und die wollen Kernkraftwerke bauen...

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

BID = 686127

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
Ltof hat am 25 Apr 2010 10:08 geschrieben :

.......ein 40 t schwerer Panzer bei knapp 400 km/h ........



*geil*

...da glühen die Ketten

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 686150

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Wenn wir schon beim Thema "Glühen" sind:
warum gibt es drt so massive Brand- oder Temperaturspuren? Hat so ein Generator die Zeit, sich so zu überhitzen, dass die Umgebung ausglüht, oder was kann da so brennen..?

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 686174

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Ich tippe mal auf ordentliche Lichtbögen sowie brennendes Hydraulik- und Schmieröl. Je nach Generator kommt noch der Wasserstoff aus der Kühlung dazu.

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 686182

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss


Zitat :
schattenlieger hat am 25 Apr 2010 00:32 geschrieben :

Ist denn für den Fall des Versagens aller Schutzschaltungen keine Sollbruchstelle eingebaut, z.B. eine Kupplung oder eine Einkerbung an der Generatorwelle, die dann halt ein/abreisst, vielleicht auch recht effektvoll, aber nicht mit solchen Schäden?



Bei kleineren Aggregaten sind Lamellenkupplungen üblich. Bei Maschinen der Größenordnung um die es hier geht besteht die Motorwelle und die Generatorwelle meist aus einem Stück, Kupplungen sind dort nicht verbaut. Sollbruchstellen an so einer Welle sind nicht unüblich aber in diesem Fall scheint es wohl keine gegeben zu haben.

@Perl: Die beschriebenen Schutzeinrichtungen dienen dazu den Generatorschalter für das Zuschalten zu sperren, nicht um ihn abzuwerfen. Erst wenn Netz und Generator synchron sind wird der Generatorschalter freigegeben und eingelegt. Und genau das sollte sowohl im Automatik - als auch im Manuellbetrieb erfolgen. Leider habe ich über die Anlage nicht allzu viele Infos bekommen, als Unfallursache wurde mir menschliches Versagen genannt. Es würde mich aber durchaus interessieren wie die Anlage aufgebaut ist (war) und über welche Schutzeinrichtungen sie verfügt hat, dann könnte man genaueres dazu sagen warum die Schutzeinrichtungen nicht angesprochen haben.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182391368   Heute : 6104    Gestern : 6874    Online : 579        24.11.2024    19:21
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.102303028107