Murray

Inventar



Beiträge: 5062
 

  


Was sind Trennmesser?
Man findet zwar Bilder von den Dingern aber nirgends eine Erklärung was die eigentlich machen

BID = 670788

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Wenn du ein Bild davon gesehen hast, sollte doch eigentlich klar sein, was die eben nicht machen: Abschalten!

Trennmesser überbrücken einfach nur.

BID = 670823

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Na ja, wenigstens ein nettes Feuerwerk, und das ganz umsonst. *

Kenne ich sonst nur von schlechten DeineRöhre-Videos, wo die 7,2kV-Überlandleitung irgendwo gegenkommt oder der hauseigene Mülleimertrafo am Mast sich spektakulär bemerkbar macht.

Ist in der Region eigentlich der Strom lange (wenn überhaupt) ausgefallen?


*=Der Kasten ist eh hin, muss also komplett ausgetauscht werden. Da kommt es auf eine paar NH-Halter auch nicht mehr drauf an, wenn die nicht eh schon total kaputtgegangen sind. Derjenige, der den Kasten fälschlicherweise für den Eingang zu einer Anhängertiefgarage gehalten hat, wird eh eine nette Rechnung bekommen.

BID = 670843

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
Murray hat am 15 Feb 2010 09:16 geschrieben :

Was sind Trennmesser?
Man findet zwar Bilder von den Dingern aber nirgends eine Erklärung was die eigentlich machen


Sie trennen.
Und zwar genau und nur dann, wenn man sie (händisch oder motorisch) herausnimmt.

Ungeeignet sind sie neben dem Absichern auch zu allen übrigen Messerzwecken wie Schneiden und Stechen. Selbst das Schmieren von Butterbroten fällt mit ihnen schwer...

BID = 670922

Deneriel

Schriftsteller



Beiträge: 981
Wohnort: Westmünsterland
ICQ Status  


Zitat :
sam2 hat am 15 Feb 2010 14:06 geschrieben :

Ungeeignet sind sie neben dem Absichern auch zu allen übrigen Messerzwecken wie Schneiden und Stechen. Selbst das Schmieren von Butterbroten fällt mit ihnen schwer...


Zum Schmieren von Butterbroten sollten sie noch eher geeignet sein als zum Schneiden von Bratwürsten oder eben zum absichern. Etwas unhandlich vielleicht

BID = 670928

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Offtopic :
Wer mit Hutschienen einen Kuchen backen kann, der kann mit einem Trennmesser auch sein Butterbrot schmieren



_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 670982

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien

Wenn so ein Kasten umgefahren wird , ist das meist nicht weiter tragisch . Angekratzte Leiter (wenn sie nicht wirklich komplett zerstört sind) der Kabel mit Schrumpfschlauch ausbessern . Die Baufirma gräbt den Kasten rundherum frei . Schrank mitsamt dem Sockel rausheben und neuen reinstellen . Wieder 1 zu1 anschliessen - fertig . In 2 bis 3 Stunden erledigt . Bloss wenns brennt oder die Leiter schwer beschädigt sind wirds ein bisschen mühsam . Viel mehr aufzugraben . Alles muss gemufft und verlängert werden . Das kann schon mal einen Tag oder 2 dauern . Ach ja , bei uns gibts Kollegen , die tauschen die Schränke , wenn nur der Schrank selbst und nicht der Sockel beschädigt ist , auch schon mal unter Spannung . Sammelschienensystem losgeschraubt . Schrank vom Sockel lösen und abziehen . Und dann umgekehrt den neuen drauf . Nervenkitzel pur

BID = 671037

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

Hallo Wienstrom,

habt ihr denn für solche Fälle komplett vormontierte Schränke mitsamt Innenleben vorrätig oder baut ihr die vor Ort aus Einzelteilen zusammen?


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 671054

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ein Problem dabei ist auch die Ersatzteilhaltung:
Für die Kästen älterer Bauarten gibts meist keine Teile mehr.
Also entweder im Lager "aus 3 mach 1" spielen oder neuen (anderen) Schrank montieren, wobei da dann oft die Anschlüsse nicht passen und doch gemufft werden muß (oder zumindest einzelne Adern verlängert)...

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 671056

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450


Zitat :
...und doch gemufft werden muß...


Dafür
ist dann Kollege Hallmackenreuther
zuständig
Georg

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 671075

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg


Offtopic :
@ GeorgS: Ich weiss nicht, ob es wirklich so wichtig ist, dass die Muffen am Kabelverteilerschrank "einzeln aufgehängt und kreuzweise verspannt" werden... Zudem kenne ich "Federmuffen" so rein gar nicht im Bezug auf elektrische Leitungen und deren Verbindungen... Ansonsten treibt mir der Gedanke an Herrn Hallmackenreuther schon wieder die Freudentränen in's Gesicht...


_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 671080

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

Grins.
Ich hab vorhin mal im online Telefonbuch gefahndet,
den Namen hat kein Telefonteilnehmer in Deutschland.
Gruß
Georg



_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 671130

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien


Zitat :
Tobi P. hat am 16 Feb 2010 12:33 geschrieben :

Hallo Wienstrom,

habt ihr denn für solche Fälle komplett vormontierte Schränke mitsamt Innenleben vorrätig oder baut ihr die vor Ort aus Einzelteilen zusammen?


Gruß Tobi



Der Hersteller (Elsta-Mosdorfer liefert die Kästen komplett ausgebaut . Es gibt immer 50 bis 100 jeder Schranktypen auf Lager . Die werden ausgeschrieben und dann als komplettes Los bestellt . In der Masse wahrscheinlich günstiger als immer nur 2 oder 3 im Monat zu bestellen . Diese unterscheiden sich aber vom Aufbau und von den Einbauten her zu den 30 Jahre alten Kästen eigentlich nicht . Ausser das alles etwas moderner (Aussehen und Technik) und Zeitgemäss ist . Die Maße der Sockel als auch die der Schränke waren damals schon eine Norm ebenso wie die Abstandsmaße zur Befestigung der Sammelschienen innen und auch die Schrankbefestigung am Sockel . Deswegen lassen sich auch z.B neue Kästen auf alte Sockel montieren und umgekehrt . Die Kästen sollen ja auch möglichst an den Sollbruchstellen abreissen damit der Sockel heil bleibt . Bloss wenn z.B eine Türe eines alten Kastens eingetreten wird , kann man nicht eine neue Türe in einen alten Kasten einbauen . Da hat sich zuviel geändert . Auch von den Sperrsystemen her . Wir hatten früher Halbrundscheibenschlösser (Abloy) , jetzt sind es Profilhalbzylinder von Evva . Bei uns fackelt man aber meist nicht lange und wechselt den kompletten Kasten aus , da die Maße der Leitungen zu den NH-Leisten beim neuen Kasten ohnehin komplett übereinstimmen und man sich nicht schwer tut mit dem einrichten bei den Anschlussarbeiten . Ohne neuen Sockel setzen ist ein Schranktausch mit 4Leitungen mit 4x150mm² in einer Stunde erledigt . Da kann oft das freischalten und wiederzuschalten bald so lange dauern wenn man die Schaltstellen nicht gleich in der Nähe hat und zu Fuss gehen muss .

EDIT : Die Typen für die Kabelverteilerschränke sind F1 bis F6 , da sind die Maße über die Jahrzehnte gleichgeblieben . Gibt es die Bezeichnung Kabelverteilerschrank F1 bis F6 in D auch ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 16 Feb 2010 19:18 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184362824   Heute : 39    Gestern : 9605    Online : 244        10.6.2025    0:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.097892999649