Ltof

Inventar



Beiträge: 9322
Wohnort: Hommingberg
 

  


Moin,

mein nächstes Wohnmobil kommt in die heiße Phase. In der alten Schüssel ist ab Werk eine DI/LS-Kombi verbaut. Die werde ich (zunächst) auch wieder verwenden, weil sowas a....teuer ist.

Was mir an dem Teil nicht gefällt:
Es bleibt an, wenn die Netzspannung ausfällt. Mir wäre es lieber, wenn das Teil beispielsweise bei einer N-Unterbrechung 2-polig abschaltet. Das kenne ich von manchen Personenschutz-Zwischensteckern.

Kennt einer der Installationsprofis eine Kombi mit den Eigenschaften?
(oder kann mir das sogar zu günstigen Konditionen besorgen? )

Danke und Gruß,
Ltof

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

BID = 666645

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

 

  

Hallo Ltof
also FI/LS gibt es,aber meines Wissens keine mit Unterspannungsauslöser.
Die Abschaltung bei Netzausfall geht nur über ein Schütz.
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 666652

Ltof

Inventar



Beiträge: 9322
Wohnort: Hommingberg

Hmm - schade!

Was mir noch eingefallen ist:
Der alte DI arbeitet ohne Netzspannung überhaupt nicht. Einen Fehlerstrom merkt er dann nicht mehr. Insofern wäre ein FI schon ein Sicherheitsgewinn. Oder gibt es Unterspannungsabschaltung mit 1 bis 3 PLE?

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Jan 2010 22:06 ]

BID = 666658

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

Schau mal Da Motorschutzschalter + Unterspannungsauslöser
Wären alles in allem ~6 TE der Motorschutzschalter wirkt Gleichzeitig als Vorsicherung für den FI
Gruß Bernd

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2010 21:59 ]

BID = 666665

Ltof

Inventar



Beiträge: 9322
Wohnort: Hommingberg

Gute Idee!

Sehe ich das richtig, dass der Unterspannungsauslöser mechanisch an den Motorschutzschalter gekoppelt wird? Das ist wohl Hersteller-spezifisch, oder? Sonst könnte der auch meine DI/LS-Kombi auslösen.

_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)

BID = 666669

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

jo das siehst du so richtig der Motorschutzschalter fliegt bei Unterspannung durch den Unterspannungsschalter raus, und unterbricht damit die Spannungszuführung.Zu deutsch Netz weg finster, Netz da immer noch finster bis Motorschutzschalter wieder eingeschaltet wird.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182092242   Heute : 666    Gestern : 6057    Online : 580        29.9.2024    5:38
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.100219964981