Gefunden für einschaltstrombegrenzer staubsauger - Zum Elektronik Forum









1 - Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache? -- Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache?
z2607 search




Ersatzteile bestellen
  Bitte eine Frage. Kennt jemand diese Prüfadapter (siehe Foto) und weiß die genaue Bezeichnung? Lediglich unter dem Begriff Prüfadapter kann ich im Netz diese Dinger nicht finden. Möchte mir einen kaufen.

Zweitens habe ich heute mit einem Elektriker telefoniert,der sich das hier vor Ort anschauen könnte. Er gab mir den Tipp , zwischen PC und Steckdose bzw Mehrfachleiste einen Einschaltstrombegrenzer zwischen zu schalten. Auch hier hol ich mir einen weiteren Rat ein (wie bei den zwei Ärzten und zwei Foren): Sind die Dinger empfehlenswert - was meint Ihr? Bevor ich sie nun einfach kaufe, hätt ich mich darüber schon gern eingehender informiert.


hab dazu hier was gefunden, ab Beitrag 4: https://www.planet3dnow.de/vbulleti.....swert

In Beitrag 7 heißt es: Es soll Einschaltstrombegrenzer für Schaltnetzteile geben, aber die meisten dieser Vorrichtungen, die ich kenne, sind nicht für solche kapazitive Verbraucher konzipiert. Sondern statt dessen für indukti...





2 - Hoher Anlaufstrom Staubsauger (im Altbau) - Suche Lösung -- Hoher Anlaufstrom Staubsauger (im Altbau) - Suche Lösung
Das was Kleinspannung vorgeschlagen hat, wäre auch eine Lösung. Aber ich finde das komisch das so ein neuer und gerade nicht billiger Staubsauger keinen Einschaltstrombegrenzer fix verbaut hat? So ein NTC Element in dießer Leistungsklasse kostet ja auch nicht die Welt. Die haben wir immer bei unseren Trenntrafos bis 3,5 kVA verbaut.

Ein Austausch der Sicherungsautomaten auf eine andere Charakteristik würde das Problem auch lösen. Aber wahrscheinlich zu viel Aufwand für nen Staubsauger. Das Teil vom ELV kannst für sowas auch verwenden.

Was steht denn auf deinen Sicherungsautomaten drauf? Auslösecharakteristik.

edit: Tip mal bei Google Einschaltstrombegrenzer ein. Solche Zwischenstecker gibts auch bei Conrad (teurer) und Ebay. Reichelt müsste sowas auch im Sortiment haben.

mfg francy

[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 23 Aug 2009 20:07 ]...








3 - Staubsaugersauger wirft LSS -- Staubsaugersauger wirft LSS
Hi,

Netzform: TN-C-S

Hab folgendes kleines Problem:
Hab hier nen Staubsauger (1800 W), wenn ich diesen einschalte, löst jedoch meistens der LSS (16A) aus.
offensichtlich hat das Ding kein Einschaltstrombegrenzer eingebaut, und der Anlaufstrom wirft dann den LSS.

Die Elektroinstallation ist ca. 30 Jahre alt, in der HV sind noch alte LSS 16A Charakteristik "H" verbaut.
Dieser Typ verträgt wohl kurzzeitig keinen besonders hohen Strom ohne auszulösen.

1. Frage:
Könnte ich das Problem durch den Wechsel auf B16-LSS lösen, oder würdet Ihr generell
das Gerät zurückgeben ???

2. Frage:
Es gibt nur einen RCD für den Außenbereich, bleibt beim Wechsel auf B16-LSS der Bestandsschutz erhalten ? ...
4 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat
@Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan.

Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können:

Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45...
5 - Trenntrafo - Sicherung fliegt -- Trenntrafo - Sicherung fliegt

Bevor du dir einen Einschaltstrombegrenzer zulegst, ersetzte erst mal den H16 gegen B16!
Der ist auch viel Staubsauger freundlicher!
Das sollte vom Schleifenwiderstand her problemlos möglich sein!
Oder einfach mal ne 50m Kabeltrommel zwischenstecken um den Strom zu dämpfen!
...
6 - SONS Siemens bs55 -- SONS Siemens bs55 Ersatzteile für BS55 von SIEMENS
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : bs55
S - Nummer : vs53a00
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Der neue Siemens Staubsauger (max 1600 Watt) hat einen derartig hohen Einschaltstrom, so dass fast immer die Sicherung des entsprechenen Stromkreises anspricht, auch wenn auf geringste Leistung eingestellt wird. Ein möglicher Einschaltstrombegrenzer von CONRAD ist mit ca. 50 Euro relativ teuer. Gibt es eine andere Möglichkeit?
MfG
H.Meyer...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Einschaltstrombegrenzer Staubsauger eine Antwort
Im transitornet gefunden: Einschaltstrombegrenzer Staubsauger


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 34 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 148098629   Heute : 5231    Gestern : 14014    Online : 214        20.8.2019    13:00
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.301900863647