SEBURY F007-II Anschluss Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Autor |
|
|
|
BID = 965664
trekstore Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
|
|
Hallo zusammen,
ich als möchte gern Elektriker bräuchte eure hilfe beim anschluss des Fingerprint SEBURY F007-II.
Hier mal der Aktuelle Stand der Dinge,
- Gerät ist angeschlossen an einem Netgerät 5 Ampere 12V
- Den ersten Finger habe ich Programmiert und ich sehe anhand der grünen Leuchte das er Akzeptiert wird, ferner höre ich auch das interne Relais Schalten.
Nach Schaltplan wird der Schnapper mit + permanent angeklemmt und Orange vom Sebury F007-II. Leider tut sich da nix. Ich habe alle Adern gemessen und alle bis auf die gelbe sind ohne Spannung auch wenn der Fingerprint eigentlich schaltet, die gelbe Ader ist permanent unter Strom?
Der SEBURY und der Schnapper hängen am gleichen Netzteil wie oben bereits beschrieben. |
|
BID = 965665
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
|
Anschlussbild: http://www.sebury.com.cn/F007-II-jstd.asp
Lila (Common Relaiskontakt) liegt bei dir auch auf Masse?
Orange, Blau und Lila sind die 3 Anschlüsse eines Relaiskontakts.
An der gelben Ader liegt eine Spannung an, verbindest du die mit Minus, zieht das Relais an (Türöffnertaster).
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jul 2015 10:33 ] |
|
BID = 965670
trekstore Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
|
@ Mr. Ed,
vielen Dank.
Das leben kann so einfach sein mann muss nur wissen wie
Es lag an der fehlenden Masse "Lila (Common Relaiskontakt) liegt bei dir auch auf Masse?"
Eine Frage noch da ist eine Diode IN4004 dabei, da verstehe ich nicht wozu die gut sein soll? Zwar steht das das der Fingerprint beschädigt werden könnte, jedoch ist mir nicht klar wie wenn alles richtig angeklemmt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trekstore am 17 Jul 2015 11:36 ]
|
BID = 965672
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Das ist eine Freilaufdiode, die schließt die Selbstinduktionsspannung kurz, die in der Türöffnerspule im Abschaltmoment entsteht. Das können schonmnal deutlich über 100V sein.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 965674
trekstore Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
|
Und nochmal Danke,
verstehe ich das Richtig.
Der Schnapper wird mit + permanent unter Strom gesetzt und bekommt über den Fingerprint sobald das relais aktiviert ist Masse und da hänge ich die diode mit Flussrichtung zum Schnapper ein?
|
BID = 965690
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Zitat :
| Der Schnapper wird mit + permanent unter Strom gesetzt |
Nein, Spannung. Strom fließt erst, wenn der Ausgang aktiv wird.
Zitat :
| und bekommt über den Fingerprint sobald das relais aktiviert ist Masse |
Ja, wobei es ja zwei Ausgänge am Relais gibt. Es gibt auch Riegel, die öffnen, wenn keine Spannung anliegt, um z.B. eine Fluchtfunktion im Brandfall zu haben.
Das ist einfach ein potentialfreier Relaisausgang, ob du da nun + oder - schaltest, ist deine Sache.
Zitat :
| und da hänge ich die diode mit Flussrichtung zum Schnapper ein? |
Nein, die Diode kommt in Sperrichtung parallel zur Spule, so wie in der Zeichnung eingezeichnet.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 965715
trekstore Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
|
Vielen Dank,
verstehen tue ich das jetzt nicht (hat ja sicherlich einen Grund das mann diesen Beruf Erlernen kann) parallel zur Spule würde doch bedeuten das ich plus und minus verbinde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trekstore am 18 Jul 2015 6:58 ]
|
BID = 965721
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Nein, sie ist ja im Normalbetrieb in Sperrichtung geschaltet und leitet daher nicht. Sie kommt natürlich an + und - des Türöffners, verbindet diese aber erstmal nicht, da sie ja sperrt.
Im Abschaltmoment entsteht in der Spule aber eine hohe Spannung mit umgekehrter Polarität. Die erzeugt im Relais des Fingerabdrucklesers einen Funken. Der verbrennt auf Dauer die Relaiskontakte und kann die Elektronik stören.
Daher wird diese Diode eingebaut. Die schließt diesen kurzen Impuls kurz.
Baust du die Diode falschrum ein, werden die 12V kurzgeschlossen. Das nimmt dir die Diode auch nach ein paar Sekunden übel.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 965722
trekstore Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
|
Vielen Dank für die verständliche Erklärung,
dann klemme ich das jetzt mal Final und richt an.
Der Ring wie auf dem Bild zu Plus und die andere Seite zu minus.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
trek
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385806 Heute : 531 Gestern : 6874 Online : 403 24.11.2024 4:54 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
In 325 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
|