Autor |
Suche RCD/LS-Kombi 10mA/10A Suche nach: rcd (2227) |
|
|
|
|
BID = 666629
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
|
Moin,
mein nächstes Wohnmobil kommt in die heiße Phase. In der alten Schüssel ist ab Werk eine DI/LS-Kombi verbaut. Die werde ich (zunächst) auch wieder verwenden, weil sowas a....teuer ist.
Was mir an dem Teil nicht gefällt:
Es bleibt an, wenn die Netzspannung ausfällt. Mir wäre es lieber, wenn das Teil beispielsweise bei einer N-Unterbrechung 2-polig abschaltet. Das kenne ich von manchen Personenschutz-Zwischensteckern.
Kennt einer der Installationsprofis eine Kombi mit den Eigenschaften?
(oder kann mir das sogar zu günstigen Konditionen besorgen? )
Danke und Gruß,
Ltof
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor) |
|
BID = 666645
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Hallo Ltof
also FI/LS gibt es,aber meines Wissens keine mit Unterspannungsauslöser.
Die Abschaltung bei Netzausfall geht nur über ein Schütz.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 666652
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
Hmm - schade!
Was mir noch eingefallen ist:
Der alte DI arbeitet ohne Netzspannung überhaupt nicht. Einen Fehlerstrom merkt er dann nicht mehr. Insofern wäre ein FI schon ein Sicherheitsgewinn. Oder gibt es Unterspannungsabschaltung mit 1 bis 3 PLE?
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Jan 2010 22:06 ]
|
BID = 666658
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Schau mal Da Motorschutzschalter + Unterspannungsauslöser
Wären alles in allem ~6 TE der Motorschutzschalter wirkt Gleichzeitig als Vorsicherung für den FI
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2010 21:59 ]
|
BID = 666665
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
Gute Idee!
Sehe ich das richtig, dass der Unterspannungsauslöser mechanisch an den Motorschutzschalter gekoppelt wird? Das ist wohl Hersteller-spezifisch, oder? Sonst könnte der auch meine DI/LS-Kombi auslösen.
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 666669
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
jo das siehst du so richtig der Motorschutzschalter fliegt bei Unterspannung durch den Unterspannungsschalter raus, und unterbricht damit die Spannungszuführung.Zu deutsch Netz weg finster, Netz da immer noch finster bis Motorschutzschalter wieder eingeschaltet wird.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!