Wo ist der Fehler?

    







BID = 740408

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  
 

  


Moin
Hab hier mal zwei nette Bilder mit nem noch netteren Fehler.
Zählerkasten war Verblombt.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>

_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken


[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 12 Jan 2011 20:11 ]

BID = 740413

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Zugangsader von L2 am Zähler nicht richtig angeklemmt?

BID = 740415

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

L2 ungezählt

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 740417

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

Kommt darauf an, wie man "Fehler" definiert

BID = 740424

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  

L2 lag hinter dem Zähler hat das Gestänge von der Zähleraufhängung
Gephast.
Davon abgesehen war keine Klemme richtig fest.
Zähler wurde erst vor einiger Zeit gewechselt gewechselt.


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 740427

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Hatte auch schon sowas ähnliches.

Leerstandsfläche, es wurde umgebaut. Diverse Handwerker vor Ort, welche fleissig Strom verbrauchten. Jedoch, es funktionierten nicht alle Steckdosen. War auch kein Wunder, in der UV fehlten 2 Phasen.

Zum Zählerschrank nachschauen gegangen, und schau da: Rote Sperrplombe an der Zählerhaube. Haube abgenommen, und was war geschehen? Der Sperrkassierer hatte die abgehenden Adern abgeklemmt, eine war an die Zugangsader gerutscht und kontaktierte da.

BID = 742365

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen

Auf dem zweiten Bild fehlt bei der Einspeisung auch der blaue Außenleiter. Oder ist das Foto nur zu klein?

KK

BID = 744098

Harti 77

Stammposter



Beiträge: 351

Es ist rechts eine graue Brücke drin. Ich kann den Fehler auf dem Bild allerdings nicht erkennen, an was liegts?

BID = 744107

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Die graue Brücke rechts ist von der PE-Schiene (ganz unten) auf die PEN-Schiene (ganz oben). Diese wird aber wohl als reine N-Schiene genutzt, da nur zwei blaue Adern abgehen. Was nicht zu sehen ist, ist die Zuleitung zur zweiten Schiene von unten, welche L3 sein müsste.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 744264

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wie kommst Du darauf, daß das obere eine PEN-Schiene sei?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 744313

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ich würde ja meinen unten ist die PEN-Schiene, auf der auch der abgehende PE aufgelegt ist, und ganz oben die N-Schiene, mit einer grauen Brücke (um wie viele Jahrzehnte ist die Brücke wohl älter als der Rest?), auf der zwei N-Adern (Brücke zum Zähler und Anlagen-N?) aufgelegt sind.

Außerdem geht mir wie schon Kabelkasper und Clembra gesagt haben die Zuleitung der einen Schiene (müßte dann ja wohl blau sein wenn schwarz, grau und rot schon vorhanden sind) ab.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 744372

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

N steht aufgrund der rein blauen Abgänge außer Frage, und wenn die Schiene mit der PE(N?)-Schiene unten gebrückt ist, hat diese doch auch PE-Charakter . Schließlich ist noch kein FI dazwischen. Dass nach den blauen Adern keine Schutzfunktion mehr genutzt werden darf sollte klar sein.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 744373

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

die Einspeisung erfolgt auf der unteren PEN Schiene und da erfolgt die Aufteilung in PE und auf die obere N -Schiene. Ab der unteren Schiene geht reiner PE und auf der oberen ein reiner N weg.
Gruß Bernd

Edit: richtig müsste die Brücke zwischen PEN und N blau sein.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jan 2011 12:54 ]

BID = 744386

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Die Brücke ist wahrscheinlich deshalb grau, weil es sich dabei immer noch um die graue PEN-Ader der Zuleitung handelt, welche an der PE-Schiene zum Kontaktieren nur blank gemacht wurde und somit ungeschnitten durchläuft.

BID = 744404

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
ego hat am 29 Jan 2011 13:13 geschrieben :

Die Brücke ist wahrscheinlich deshalb grau, weil es sich dabei immer noch um die graue PEN-Ader der Zuleitung handelt, welche an der PE-Schiene zum Kontaktieren nur blank gemacht wurde und somit ungeschnitten durchläuft.

Wenn das mit dieser Klemmenbauart möglich ist hast du sicher recht.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400646   Heute : 420    Gestern : 7426    Online : 421        26.11.2024    3:20
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0581169128418