Autor |
|
|
|
BID = 746741
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
|
Warum riecht es denn seit 5 Tagen so komisch im Küchenschrank?
Was also zum Vermieter sagen?
Ich packe meine Sachen und warte auf Evakuierung?
Und 2 Badezimmer, incl. 1 DLE und ein Wohnraum hat kein Saft mehr.
Ob da das Guckloch in der Thermoplastdose was mit zu tun hat?
Gesehen .. nein, auf Nachfrage von einer Bekannten bekommen warum das Licht nicht mehr geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 8 Feb 2011 3:22 ] |
|
BID = 746744
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
|
Immerhin mit 2-Zylinder-Luftkühlung...
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor) |
|
BID = 746745
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Das ist aber nicht dein Ernst , wer hat den den Verhau verbrochen ?
_________________
|
BID = 746747
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Da riecht es aber nicht nur im Kühlschrank!
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 746759
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
|
|
BID = 746770
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Feigling!
Den Deckel von der Spelsberg-Dose zu öffnen (in welcher es dann wirklich spannend wird), hast Dich nicht getraut...
Befindet sich dieses Konstruk denn IN Deinem Küchenschrank? Oder worin liegt der Zusammenhang?
Sind das untervermietete Zimmer oder wozu die ganzen Zwischenzähler?
Die Bilder dem örtlichen VNB zu überreichen, ist anzuraten!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 746777
asdf Schriftsteller
Beiträge: 524 Wohnort: NRW
|
ich möchte gerne auflösen......:
in Bild 5 ist der Deckel falsch herum, sodass das VDE Zeichen nicht lesbar ist.
|
BID = 746787
henniee Schriftsteller
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
Die Installation befindet sich in einem Haus in Deutschland am Rhein und die "Anlage" ist nach wie vor in Betrieb. ("Wat? Ich schreib morgen Klausur, ohne Strom geht gar nicht") Es ist die "Unterverteilung" der Studenten, die mit in diesem Haus wohnen. Und weil man ja so schön billig wohnt sagt man auch nichts. Das Konstrukt ist in einem Küchenschrank untergebracht.
Ich wollte meiner Bekannten sicher NICHT zumuten den Deckel zu entfernen! Oder auch nur IRGENDWAS anzufassen...!
(auch wenn es mich brennend interessiert hätte wie es darunter aussieht)
Sie rief mich an und meinte ihr Licht sei erst für ca. eine halbe Stunde dunkler geworden (an 2 unabhängigen Leuchten!), es habe dann geflackert - und sei schließlich aus gegangen. Daraufhin habe ich Sie losgeschickt im Haus zu "schnüffeln" ob es verbrannt riecht. Nachfrage im Geschoss darunter - mit der Antwort ... (anschnallen!) - "oh - das riecht schon seit Freitag so komisch bei den Kabeln da...".
Sieht jemand von euch auch nur etwas, was den Regeln der Technik entspricht? Ich habe nichts dergleichen gefunden - da hab ich in Afrika besser gefrickelte "Anlagen" gesehen.
Witzig war, dass auf dem Handy, mit dem die Fotos gemacht wurden (und mir gemailt wurden) erst noch die Schutzfolie auf der Kamera war.. (und ich mich gefragt habe, ob die Bude schon so verraucht ist..).
Ach ja - noch etwas wichtiges...
Da sie mir ja nicht geglaubt hat, dass es lebensgefährlich ist für alle die in diesem Haus wohnen (oben drüber z.B. ein junges Ehepaar mit Baby, aber die haben einen anderen "Kasten"), habe ich ihr den Link zu diesem Beitrag gesendet. Ernste Worte können also fast direkt gerichtet werden, denn ich habe ja mit meinem "Stromperfektionismus" eh immer was zu meckern...
Auf gepackten Koffern zu sitzen und die 112 im Telefon schon mal gewählt zu haben ist sicher eine Alternative
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 8 Feb 2011 12:47 ]
|
BID = 746804
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin,
das ist ja ein Traum für jeden Brandursachenermittler - er müsste nur mit dem Finger auf die Reste zeigen und "Das da!" rufen
Also mit ernsten Worten ist es da wohl nicht mehr getan, dieser Müllhaufen ist ein Fall für die Kabelschere. Das gehört erstens sofort freigeschaltet, zweitens abgerissen und drittens komplett neu aufgebaut.
Von dieser "Anlage" geht Brand - und Lebensgefahr aus, die ersten Spuren davon sind am Deckel der Abzweigdose ja schon ganz gut ersichtlich.
Hier ist eindeutig Gefahr im Verzug, bei fehlender Einsichtigkeit des Anlagenbetreibers würde ich mich sofort mit der Forderung um Abschaltung und Sperrung der Anlage an den VNB wenden.
Es liesse sich auch darüber nachdenken Kontakt mit der zuständigen Berufsfeuerwehr, Abteilung vorbeugender Brandschutz, aufzunehmen und um eine Begutachtung der Situation zu bitten.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 746816
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| Aber Pfuscher gibts ja in Deutschland keine, wie? *ätz* |
Wie wohl a) die Verbindungen in dieser Spelsberg-Dose gemacht waren und b) was da wohl dranhängt?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 746829
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Ich erlebe immer wieder, dass technisch wenig versierte Personen sich von Brandgerüchen, Funken etc wenig beeindrucken lassen.
Ein Freund hat mir mal beiläufig erzählt, dass sein PC-Netzteil geraucht und gefunkt hat. Weil es aber nach ein paar Sekunden aufgehört hat, und noch funktionierte, hat er es erstmal eine Woche lang weiterbenutzt. Im NT waren mehrere Bauteile abgebrannt und als die entsprechenden Pins der Teile abgeschweißt waren, lief es weiter.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 746843
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Erinnert mich an meine Freundin... Laptopnetzteil mit Aderbruch und zeitweiligem Kurzschluß auf der Sekundärseite: "Schau mal, da fliegen Funken!" *bzzzt*
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 746847
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
|
|
BID = 746863
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Offtopic :
| so fix wie da die NH s drausen sind könnten die gar nicht gucken |
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 746877
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 8 Feb 2011 17:47 geschrieben :
|
Offtopic :
| so fix wie da die NH s drausen sind könnten die gar nicht gucken |
|
Optimist!
Die mir bekannten VNBs sind vornehmlich daran interessiert, daß vor dem Zähler und mit der Rechnung alles paßt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|