Autor
Verteilung mal anders
Suche nach: verteilung (2526)

    







BID = 383874

Ramer

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: Goldach
 

  


Das Schaltbild ist kein Käse.
Wenn du genau hinsiehst erkennst du auf den Schalterbild ein kleines pünktchen auf dem Schemaschalter und somit wäre es doch ein LS

BID = 383932

krake

Gelegenheitsposter

Beiträge: 64
Wohnort: CH- Berner Oberland

 

  

Ich kenne mich mit Käse recht gut aus, wird doch in unserer Region der "echte" Emmentaler hergestellt. Dieser Schalter ist ein Leitungsschutzschalter (Hochleistungsautomat Q). Glaubt doch einem Schweizer auch mal was. Wenn man etwas nicht kennt, heisst das nicht, dass es dies nicht gibt.


PDF anzeigen


BID = 384028

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7573
Wohnort: Wien

Wenn ihr auch immer euer eigenes Süppchen kochen müßt

Viel ändert das allerdings auch nicht mehr ob das jetzt ein Schalter oder ein LS mit 63 A ist...

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 384087

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Ein LS mit 30kA IST Käse und zwar ³!
Bei so hohen Abschaltströmen verwendet man professionellerweise Leistungsschalter - und nicht so ein Spielzeug da

BID = 384138

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7385

...egal was es ist, das Ding muss da raus


...dann kannstes gleich mal zerkloppen und ein Bild von den Teilen machen, dann sehen wir ganz genau was es ist...äh...war

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Nov 2006 21:51 ]

BID = 384201

krake

Gelegenheitsposter

Beiträge: 64
Wohnort: CH- Berner Oberland

Hallo

Zitat :
@fentanyl
Ein LS mit 30kA IST Käse und zwar ³!
Bei so hohen Abschaltströmen verwendet man professionellerweise Leistungsschalter - und nicht so ein Spielzeug da
Ein kleines Beispiel:
Kieswerk mit eigener Trafostation, gefordertes Abschaltvermögen (unter Einbezug des Schutzes durch koordination, d.h. Vorsicherung schützt LS) 17,8kA.
Alle Lastabgänge (>100A) mit Leistungsschalter geschützt. Es kommen noch ca. 40 Abgänge im Bereich 6-63A an die gleiche Samelschiene.
Lösen kann man die Aufgabe auf verschiedene Arten klar, aber... Der Q- Automat hat hier entscheidende Vorteile:
- kleiner Platzbedarf, d.h. ich bringe alle Kleinabgänge in einen Schrank und habe noch Reserveplätze frei.
- Massive Kosteneinsparung (Leistungsschalter ca. 15-20x teurer als Q- Automat), wir sparen einen Schrank
- Einfache Einspeisung d.h. ob LS, MS, FI, alle Automaten sind kompatibel (gleiche Bauform)
- Bewährtes System. Q- Automaten gibt es schon Lange. Früher von CMC, heute von ABB. Ich muss also nicht erwarten, das es in 2 Jahren keine Apparate und Zubehörteile mehr gibt
- Sehr flexibel, d.h. wenn z.B. ein Förderbandmotor getauscht wird, einfach (unter Spannung) LS(MS) lösen, wegnehmen, neuer LS rein, Schraube anziehen und gut. Kosten für Austausch ca. 50 Euro, Aufwand ca. 3min
- Bei Bedarf mit einstellbaren Auslösewerten wie beim Leistungsschalter erhältlich

Leistungsschalter für Abgänge bis 63A halte ich für masslos übertrieben, weil:
- viel zu teuer (daher auch keine Lagerhaltung möglich)
- grosser Platzbedarf
- gibts den Typ in 2 Jahren noch?
- kompliziertere Montagetechnik




Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182262759   Heute : 2652    Gestern : 4669    Online : 463        31.10.2024    16:25
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0183219909668