Hallo
Zitat :
|
@fentanyl
Ein LS mit 30kA IST Käse und zwar ³!
Bei so hohen Abschaltströmen verwendet man professionellerweise Leistungsschalter - und nicht so ein Spielzeug da |
Ein kleines Beispiel:
Kieswerk mit eigener Trafostation, gefordertes Abschaltvermögen (unter Einbezug des Schutzes durch koordination, d.h. Vorsicherung schützt LS) 17,8kA.
Alle Lastabgänge (>100A) mit Leistungsschalter geschützt. Es kommen noch ca. 40 Abgänge im Bereich 6-63A an die gleiche Samelschiene.
Lösen kann man die Aufgabe auf verschiedene Arten klar, aber... Der Q- Automat hat hier entscheidende Vorteile:
- kleiner Platzbedarf, d.h. ich bringe alle Kleinabgänge in einen Schrank und habe noch Reserveplätze frei.
- Massive Kosteneinsparung (Leistungsschalter ca. 15-20x teurer als Q- Automat), wir sparen einen Schrank
- Einfache Einspeisung d.h. ob LS, MS, FI, alle Automaten sind kompatibel (gleiche Bauform)
- Bewährtes System. Q- Automaten gibt es schon Lange. Früher von CMC, heute von ABB. Ich muss also nicht erwarten, das es in 2 Jahren keine Apparate und Zubehörteile mehr gibt
- Sehr flexibel, d.h. wenn z.B. ein Förderbandmotor getauscht wird, einfach (unter Spannung) LS(MS) lösen, wegnehmen, neuer LS rein, Schraube anziehen und gut. Kosten für Austausch ca. 50 Euro, Aufwand ca. 3min
- Bei Bedarf mit einstellbaren Auslösewerten wie beim Leistungsschalter erhältlich
Leistungsschalter für Abgänge bis 63A halte ich für masslos übertrieben, weil:
- viel zu teuer (daher auch keine Lagerhaltung möglich)
- grosser Platzbedarf
- gibts den Typ in 2 Jahren noch?
- kompliziertere Montagetechnik