Autor |
Verteilung mal anders Suche nach: verteilung (2526) |
|
|
|
|
BID = 382167
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
|
|
Zitat :
Gonzo2k1 hat am 28 Okt 2006 00:07 geschrieben :
|
wie sang eine rockgruppe so schön - bang, bang -> feuer frei !!
|
Oder wie sang eine andere Rockband so schön: Dein Vater ist in Pommernland, doch Pommernland ist abgebrannt...
Warum wohl?? |
|
BID = 382188
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
|
@Trumbaschl
Die Farbe rot war in der Schweiz bis vor kurzem Polleiterfarbe. (L2)
Gut gelber Neutralleiter wurde bis 1986 verbaut. Dann wurde auch auf hellblau umgestellt
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22 |
|
BID = 382376
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Achso, gelb doch bis 86. Dachte, das wäre schon früher geändert worden.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 382493
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Jaja die Schweiz "hängt" in solchen Sachen etwas hinterher.
Die neuen Polleiterfarben wurden glaub letztes Jahr geändert.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 382707
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 383578
Ramer Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Goldach
|
So ich war nochmals da weil das geht ja nun wirklich nicht und haben vorgeschlagen das ganze Tableau auszuwechseln und die Installation professionell zu machen.
Also ich mir das Tableau angesehen habe hat es mir fast einen gegeben.
Das Licht PLUS die Steckdosen sind 63A Abgesichert!!!!(Nur der Keller) Steckdosen sind normale also für eine maximale Absicherung von 13A (schweizernorm)
|
BID = 383587
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Scheisse!!
Das ist ja lebensgefährlich.
Da ist aber jemand ein grosser Bastler. Das muss sofort geändert werden. Das kann gar nicht so belassen werden. 1.5mm2 = 63A abgesichert.
Wenns der Eigentümer nicht ändern will, melde dies dem dortigen Netzbetreiber und dann wird jemanden von denen vorbeigehen und die Anlage komplet ausserbetrieb setzen. Musste ich auch schon mal anwenden. Und konnte nachher die beanstandeten Mängel beheben.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 383607
Ramer Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Goldach
|
Zitat :
schweizer hat am 5 Nov 2006 16:06 geschrieben :
|
Scheisse!!
Das ist ja lebensgefährlich.
Da ist aber jemand ein grosser Bastler. Das muss sofort geändert werden. Das kann gar nicht so belassen werden. 1.5mm2 = 63A abgesichert.
Wenns der Eigentümer nicht ändern will, melde dies dem dortigen Netzbetreiber und dann wird jemanden von denen vorbeigehen und die Anlage komplet ausserbetrieb setzen. Musste ich auch schon mal anwenden. Und konnte nachher die beanstandeten Mängel beheben.
|
Yep haste Recht, bin aber schon einen Schritt voraus^^
Morgen wird der Strom vom EW abgestellt bis die ganze Installation i.O. ist!(Freigabe durch Kontrolleurbericht)
|
BID = 383636
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Denn ists ja sicher brandgefährlich, wenn der Strom abgestellt wird.
Ja demfall viel Spass bei der Mängelbehebung!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 383638
Humus Aus Forum ausgetreten
|
Ich find das immer wieder klasse wenn ich soetwas sehe, die Zeit die in so einer schlechten installation hängt, könnte man doch eigentlich auch in eine Sachgerechte Installation investieren und da kann dann auch nichts passieren und es schaut optisch auch viel besser aus!
Aber darauf kommt ja von denen keiner
|
BID = 383650
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Die Vorsicherung ist 63A? Denn das Dreipolige da ist ein Schalter, kein LS (erkennbar am "Q")!
MfG, Fenta
|
BID = 383673
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...tja, da hat Fenta wohl mal recht das sieht mir auch nach einem Hauptschalter aus ein beschis...äh...bescheidener Hauptschalter, für dem man die UV zersägt hat damit die Anschlussschrauben besser zur Geltung kommen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 383682
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Vielleicht waren sie zu faul für die Schutzmaßnahmenprüfung mittels Lügenstift jedes Mal die Verkleidung abzunehmen
MfG; Fenta
|
BID = 383828
krake Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: CH- Berner Oberland
|
Kleine Korrektur
Es handelt sich hier tatsächlich um einen Leitungsschutzschalter. Dieser Typ "Q" der Schweizer Firma CMC wurde füher als sogenannter Hochleistungsautomat verwendet. Er hat ein Abschaltvermögen von 30kA eff. Leider habe ich dazu keine Kennlinien mehr.
|
BID = 383845
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...also entweder ist das ein Schalter oder das Schaltbild auf dem Ding ist Käse
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|