Tödlicher Stromschlag beim Keller auspumpen

Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  14:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Tödlicher Stromschlag beim Keller auspumpen
Suche nach: stromschlag (530)

    







BID = 619746

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...
 

  


mal wieder laienhaftes gebastel...
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=569015

BID = 620284

jokrautwurst

Stammposter



Beiträge: 422
Wohnort: Rödelsee

 

  

Noch n Link dazu...

BID = 622604

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Sehr tragisch.

Meine Wehr verwendet zum Kellerauspumpen prinzipiell immer unseren eigenen mobilen Strom. Bevor ich einen überflutenen Keller betrete (bzw. die Tauchpumpe reinhänge) wird immer das betroffenen Haus Stromlos gemacht.

Wenn das den betroffenen Hausbesitzer nicht passt, soll er seinen Keller selber auspumpen.

BID = 622664

Draht

Stammposter



Beiträge: 263
Wohnort: Falkensee / Spandau City
ICQ Status  

Das ist -genau genommen- auch das einzig Richtige.

_________________
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.

Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee

BID = 622671

Murray

Inventar



Beiträge: 4859


Zitat :
fuchsi hat am 22 Jul 2009 15:16 geschrieben :

Bevor ich einen überflutenen Keller betrete (bzw. die Tauchpumpe reinhänge) wird immer das betroffenen Haus Stromlos gemacht.


Mhhh, wie machst du das eigentlich ohne den Keller zu betreten?

BID = 622699

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Da bleibt wohl nur der (Blaulicht)einsatz des VNB und komplettes abschalten des betreffenden Teiles der NS-Versorgungsleitung.

Die Nachbarn deren Hebeanlagen dann ausfallen werden jubilieren.

BID = 622747

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Tja, einzeln abgesicherte Abgänge im KV-Schrank haben schon Vorteile.
Abner auch ne ZAS tut es.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 622766

Murray

Inventar



Beiträge: 4859

Was ist ne ZAS?

BID = 622776

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Zitat :
Mhhh, wie machst du das eigentlich ohne den Keller zu betreten?

Also bei uns sind in den seltensten Fällen die Hauptsicherungen im Keller. Meist reicht es, im Verteilerkasten (meist im Vorhaus im EG) den Kellerstromkreis abzuschalten.
Ansonsten muss mir der Energieversorger (der bei so Überflutungen sowieso meist vor Ort ist) das Haus freischalten (Hausanschlusskasten an der Hausaussenseite oder an der Grundstücksgrenze)

BID = 622777

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera


Zitat :
fuchsi hat am 22 Jul 2009 15:16 geschrieben :


Meine Wehr verwendet zum Kellerauspumpen prinzipiell immer unseren eigenen mobilen Strom. Bevor ich einen überflutenen Keller betrete (bzw. die Tauchpumpe reinhänge) wird immer das betroffenen Haus Stromlos gemacht.

Wenn das den betroffenen Hausbesitzer nicht passt, soll er seinen Keller selber auspumpen.


Genau so wird es ja auch schon im TM-1 gelehrt - nur das wird leider in der "Hektik" des Einsatzes gern mal vergessen.

Wegen dem eventuellen (teilweisen) Abschalten des restlichen Straßenzuges, falls die HAS nicht zugänglich ist:

Da muß man eben abwägen - drohen z.B. Öltanks aufzuschwimmen, hätte ich mit einem Bereitschaftseinsatz des EVU vermutlich kein Problem. Sind aber nur Omas Konserven bedroht, wäre es unverhältnismäßig, da nicht zeitkritisch. Hier könnte man aber in Absprache mit dem EVU eine angekündigte Abschaltung vornehmen. Sofern nicht die HAS selbst unter Wasser steht, reicht für das ziehen der Sicherung ja eine Unterbrechnung von wenigen Minuten aus.

BID = 622782

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

Das Auspumpen eines Kellers ist immer so eine Sache. Wenn von außen das Wasser reindrückt kann es sein das der Keller zusammenbricht. Von dem abgesehen bringt sich das auspumpen nicht viel wenn ohnehin das Wasser wieder reinkommt.

Unsere Pumpe wird auch immer vom Agregat betrieben. Den Strom abschalten ist bei uns meistens kein Problem, da bei uns fast alles über Freileitung geht. Da reicht es aus den FI abzuschalten oder die Sicherung rauszudrehen. Wenn dann mal der Energie AG Techniker zum plombieren kommen muss geht die Welt auch nicht unter.

Leider sind gewisse Feuerwehrleute schon so "übermotiviert" das sie wegen jeder Kleinigkeit ausrücken.


Gutes Beispiel bei uns in der Umgebung.

Katze auf nen Baum. Runterspritzen mit VOX Pumpe oder Tankwagen brachte nix. Danach wurde der Drehkran angefordert. Bis der am Einsatzort war, kam die Katze von selbst herunter. Sowas muss einfach nicht sein. Für was gibts kleine Motorsägen mit Verlängerung wo man vom Boden aus arbeiten kann oder z.b. eine 357er.

Aber ich denke das ist bei euren Feuerwehren auch so.

mfg francy

BID = 622792

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera


Zitat :
francydt hat am 23 Jul 2009 11:07 geschrieben :


Gutes Beispiel bei uns in der Umgebung.

Katze auf nen Baum. Runterspritzen mit VOX Pumpe oder Tankwagen brachte nix. Danach wurde der Drehkran angefordert. Bis der am Einsatzort war, kam die Katze von selbst herunter. Sowas muss einfach nicht sein. Für was gibts kleine Motorsägen mit Verlängerung wo man vom Boden aus arbeiten kann oder z.b. eine 357er.

Aber ich denke das ist bei euren Feuerwehren auch so.




Offtopic :

Nein, das ist bei uns zum Glück nicht so. Unsere Feuerwehr rettet/schützt Menschen, Tiere und Sachwerte. Also wird die Mieze so vom Baum geholt, das sie nachher noch heile ist. Alles andere ist unprofessionell. FM die sich an einer solchen Einsatzstelle so äußern wie Du, bzw. Vorschläge ala C-Rohr oder Gewehr machen, fahren umgehend nach Hause, inkl. Gesprächstermin bei der Wehrleitung. Ob uns ein Einsatz paßt oder nicht - er wird abgearbeitet, auch deshalb, weil er i.d.R. kostenpflichtig ist und wir gewissermaßen als Dienstleister auftreten. Von der Öffentlichkeitsarbeit mal ganz abzusehen. Oder wie erklärst Du dem Kind, dass seine Mieze zwar vom Baum "geholt" wurde, aber am nächsten Tag aufgrund innerer Verletzungen durch den Sturz trotzdem stirbt?




BID = 622813

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704


Offtopic :

Zitat : Katze auf nen Baum. Runterspritzen mit VOX Pumpe oder Tankwagen brachte nix.


LOL runterspritzen mittels Strahlrohr. Also ihr Oberösterreicher seid schon ein lustiges Völkchen.

PS.: Das ist eine FOX und keine VOX. Ich als Fuchs muss das wissen


Offtopic :

francydt hat am 23 Jul 2009 11:07 geschrieben :

Das Auspumpen eines Kellers ist immer so eine Sache. Wenn von außen das Wasser reindrückt kann es sein das der Keller zusammenbricht. Von dem abgesehen bringt sich das auspumpen nicht viel wenn ohnehin das Wasser wieder reinkommt.

Wir haben sogar schon gezielt Keller mit sauberen Wasser geflutet, um ein Eindringen des Dreckwassers bzw. auch eine Stabilisierung des Kellers zu erreichen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Jul 2009 13:17 ]

BID = 622818

francydt

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1084
Wohnort: Mettmach Austria OÖ

Ups ja genau. FOX

Die hat schon massiv Dampf. Aber in Ansfelden wo der Hornbach abgesoffen ist hat die auch nix mehr gebracht.

Das mit den Keller fluten habe ich auch schonmal gehört.

Bevor das Dreckwasser reinkommt ist das noch ne Alternative. Den Gestank bekommt man fast nicht mehr heraus. Richtig blöd wirds, wenn der Öltank was abgekommt.




BID = 622839

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Moin,

Hmm, für gewöhnlich sind EVU recht schmerzbefreit, was den betrieb abgesoffener betrifft. Trocknet sich ja von selbst, wenn man wieder aufschaltet...

Problem in diesem Fall war Betrieb über äuslices Stromnetz. Und da atte wohl dankenswerter irgendein _ von Bastler ein Stück leiung ersetzt. Nur zuvor von klassischer Nullung nichts gehört => 230V auf PE...


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418165   Heute : 2663    Gestern : 7490    Online : 366        28.11.2024    14:53