Ich hatte garnicht vor, mich Hochspannung zu nähern. Mich hat es einfach mal interessiert, wie nah man sich nähern dürfte.
_________________
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind. |
|
BID = 378072
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Ich hab für 15kV-Bahnstromanlagen (also nicht einmal ein Zehntel der vorher genannten 280kV) gelernt: Laien müssen einen Mindestabstand von 3m einhalten, elektrotechnisch unterwiesene Personen (wie ich) 1,50m. Ich werde mich aber hüten, diesen verringerten Sicherheitsabstand auch tatsächlich auszunutzen!
Also sind die 30m für 280kV vielleicht sogar noch knapp.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 378108
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Also bei allem Verständnis für Vorsicht, aber 30m sind bei 280kV dickstens ausreichend bei normalen Witterungsverhältnissen!
@Danni: Warum gerade 280kV? meintest du nicht eher 380 kV?
MfG, Fenta
|
BID = 378204
Danni Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Werne
|
@Fentanly: Sorry, meinte ich, ich wuste jetzt nicht genau was die Masten führen.
_________________
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
|
BID = 378208
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Die Masten sind hoffentlich spannungsfrei ...
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 378240
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
@Gilb
Nur mal so zur Info:
1cm pro kV ist falsch, 1mm pro kV ist der korrekte Wert bei trockener Luft und spitzen Elektroden. Bei Kugelelektroden sind es etwa 3kV pro mm.
Entlang von verschmutzten Oberflächen verringert sich die Isolationsfestigkeit extrem: 5mm pro kV sind durchaus möglich, weshalb auch bei Platinen auf denen der 7mm Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann ein Loch in der Platine ist.
|
BID = 378244
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| weshalb auch bei Platinen auf denen der 7mm Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann ein Loch in der Platine ist. |
Vor dem Anlegen der Spannung, oder nachher ?
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 378257
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
Zitat :
perl hat am 16 Okt 2006 16:33 geschrieben :
|
Vor dem Anlegen der Spannung, oder nachher ?
|
Hier zwei Bilder: Bei dem einen waren die Löcher vorher schon drin, beim anderen war das schwarze Loch erst nach dem anlegen der Spannung da. Beides ist der Bereich zwischen 230V und Niederspannungsseite.
|
BID = 378288
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
hab mal in einer betriebsanweisung und in der steht ein auszug
Annährungszone nach DIN VDE 0105 Tabelle 103 und 102
1 kV Laie 1,0m
1 kV Fachkraft 0,5m
20kV Laie 3,0m
Fachkraft 1,5m
110kV Laie 3,0m
Fachkraft 2,0m
220kV Laie 4,0m
Fachkraft 3,0m
|
BID = 378289
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
Bei einer Spannung von 400kV würde ich als Elektrotechnische Fachkraft welche auch die Schaltberechtigung für Nieder- Mittel- und Hochspannungsanlagen besitzt einen Abstand von mindestens 5m (bei trockener Witterung) halten und diesen auch nicht unterschreiten . Auf Grosstrafos haben wir an der Seite in Schulterhöhe Ölentfeuchter montiert , die dem Trafoöl die Feuchtigkeit entziehen und sich dann die Kügelchen die die Feuchte aufnehmen rot verfärben . Bei feuchter Witterung tauschen wir die Kügelchen nicht mehr aus weil es zu gefährlich ist . Diese Ölentfeuchter sind auf der Seite des Trafos montiert dort wo auch der Umsteller der Trafoübersetzung angebracht ist . Der Montageort dieser Geräte ist weit weg von den hochspannung führenden teilen und auch gedacht das dort gearbeitet werden kann ohne Gefährdung durch die Hochspannung. Bei trockenem Wetter kein Problem aber wir haben einmal gesehen als wir vor Ort in einem Umspannwerk waren , das es einen Überschlag gegeben hat von der Oberspannungsdurchführung hinunter zu dem zuvor beschriebenen Platz wo die Geräte montiert sind und der Lichtbogen hatte ein Länge von rd. 7m !!!. Es hat leicht geregnet zu dem zeitpunkt . Seitdem führen wir Arbeiten an den Grosstrafos nur bei trockener Witterung durch , oder wir trennen den Trafo komplett von der Hauptschiene ab und erden ihn falls es zu feucht ist draussen . Wäre nicht schön gewesen wenn zum Zeitpunkt des Überschlags jemand dort gearbeitet hätte .
|
BID = 378380
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
da einem Laien die genaue Spannung in den meisten Fällen unbekannt sein dürfte, empfehle ich folgende Abstände generell einzuhalten:
- Bei intakter Leitung, Abstand zur Leitung: 10 Meter
- Bei abgerissener Leitung, Abstand zu dem Punkt an dem die Leitung den Boden berührt: 25 Meter (gefährliche Schrittspanung)
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 378400
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
10m Meter Abstand zu einer Steckdose finde ich ein bisschen viel! Außer wenn der Laie weiß, dass das nur 230V sind!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 378409
Onra Schreibmaschine
Beiträge: 2488
|
@Benedikt:
Schwarze Löcher hatte ich mir bis jetzt etwas anders vorgestellt.
Onra
|
BID = 378425
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
Zitat :
psiefke hat am 16 Okt 2006 23:03 geschrieben :
|
da einem Laien die genaue Spannung in den meisten Fällen unbekannt sein dürfte, empfehle ich folgende Abstände generell einzuhalten:
- Bei intakter Leitung, Abstand zur Leitung: 10 Meter
- Bei abgerissener Leitung, Abstand zu dem Punkt an dem die Leitung den Boden berührt: 25 Meter (gefährliche Schrittspanung)
|
Schon bei einer 20kV Leitung die noch Spannung führt und am Boden ist , können 25m noch sehr gefährlich werden . Und bei einer 110 , 220 oder 400kV Leitung würden nicht mal Fachleute auf 25m rangehen wenn die Leitung am Boden und noch unter Spannung ist .
|
BID = 378450
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
400kV (sind es nicht 380kV?) würde ich mich auch nicht mehr als 100m nähern, hat so viel Abstend halten wie möglich ist, und nicht hingehen um zu schauen was da jetzt passiert ist.
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|