Spannungsfreiheit feststellen |
|
|
|
|
BID = 705505
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
|
Hallo allerseits!
Ich ging immer davon aus, nie etwas in diesem Unterforum posten zu "müssen". Heute morgen wurde ich eines besseren belehrt!!
Ein Freund bat mich, eine "ausgeleierte" Steckdose zu tauschen.
Eigentlich kein Problem (Die Anlage habe ich selber vor ca. 3 Jahren installiert).
Also: Hauptschalter "aus", FI "aus", Steckdose aufschrauben, abklemmen, neue Steckdose in die Hand nehmen, . . . . . ups!!!
Erster Gedanke: Welches Ar***lo** hat den Strom wieder eingeschaltet?? , zur Verteilung renn: alles ausgeschaltet, niemand in der Nähe .
Zurück zur Steckdose, messen: 190V zwischen L und N
Ich war gerade dabei, die Gesetze der Physik über den Haufen zu schmeißen, als ich ein Piepsen aus einem Nebenzimmer hörte: Eine "unterbrechungsfreie Stromversorgung" für den PC. Leider mit einem defekten Relais! Das Sche**teil hat doch tatsächlich die generierte Wechselspannung zurück ins Hausnetz gespeißt.
Ja!!! Ich weiß!! Die 5 Sicherheitsregeln (Punkt 3)!!!
Wird mir nie wieder passieren (hoff)
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
|
BID = 705671
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Das ist besonders böse, wenn man die USV mal aus der Steckdose zieht und an die Schuko-Stifte fasst. Ich hoffe dieses Gerät ist mittlerweile zur Reparatur oder anderweitig außer Betrieb gesetzt.
Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Das zeigt aber, dass man auch den eigenen Anlagen nicht vertrauen darf
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
|
BID = 705683
UdoausLu Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
|
Regel nummer 3 hätte Dir nicht unbedingt geholfen, wenn die USV erst später angesprungen wäre. Erden und Kurzschliesen waren in dem Fall wohl zwingend (obwohl Du von der USV nichts wusstest).
UDO
|
BID = 705698
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
@ clembra
Keine Sorge. Außer dem obligatorischen Schreck ist nichts weiter passiert. Die USV liegt bei mir auf der Werkbank und wartet auf ein neues Relais, und danach wird sie einige Tests über sich ergehen lassen müssen, bevor sie mein Vertrauen zurückgewinnt.
Gruß
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 705701
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
@Udo
Was wäre das denn für eine USV, wenn die erst später anspringt?
Und ich hoffe, du möchtest damit nicht sagen, dass 4 (E&K) wichtiger ist als 3 (Messen) - es kommt nämlich fast so rüber.
@Mirto
Schön zu hören
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 705779
kaiand1 Gesprächig
Beiträge: 136
|
Na wenn jemand ein Dieselaggregat hat das nach 3 Minuten erst anspringt.
Sowas hat doch heute fast jeder Bastler im Keller oder nicht? xD
|
BID = 705783
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
kaiand1 hat am 4 Aug 2010 23:37 geschrieben :
|
ein Dieselaggregat das nach 3 Minuten erst anspringt.
Sowas hat doch heute fast jeder Bastler im Keller
|
Offtopic :
|
Manche auch vor der Hautür,steht dann Renault dran... |
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 705822
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
|
5 Sicherheitsregeln : Zu meiner Zeit war in Niederspannungsanlagen ( 230/400V) außer Freileitungsnetz das Erden und Kurzschließen nicht erforderlich, hat sich da was geändert ?
Manche Kollegen hatten aber schon damals schlechte Erfahrungen mit Hausmeistern / Abteilungsleitern usw., am schlimmsten mit jungen Müttern gemacht, die rücksichtslos trotz Sperrschild wieder einschalteten. Da gab es vor längerer Zeit mal eine Diskussion über den Kurzschlußstecker in der Nachbarsteckdose - nicht immer ganz abwegig, aber nicht immer einsetzbar.
Pensionär
|
BID = 705850
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Zitat :
henryunsen hat am 5 Aug 2010 10:26 geschrieben :
|
schlechte Erfahrungen mit Hausmeistern / Abteilungsleitern usw.
|
...oder VNB-Mitarbeiter, frag mal Tobi
Offtopic :
|
Eine USV sollte spätestens wenige Millisekunden nach dem Stromausfall aktiv werden und übernehmen. Ein Aggi, welches nicht durchläuft, zählt daher nicht zur Kategorie USV. Wenn jedoch ein solches vorhanden wäre hättest du natürlich recht, wobei man das Anspringen schon hören sollte. Und wenn es im Keller oder draußen deponiert wäre, so wäre die Stromzufuhr über den abgeschalteten LS-Automaten blockiert. |
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 705859
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nö, das gilt immer noch so.
Aber es sind ja (wie stets) Mindestforderungen!
Also kann es auch in Gebäuden bei Niederspannung manchmal sinnvoll sein weitergehend zu schützen, wie z.B. mit solch einem Kurzen Stecker.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|