Autor |
Kabelverteilerschrank abgebrant |
|
|
|
|
BID = 408231
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
|
habe leider nur diese fotos aus dem Internet. Nähere Angaben zum Brand kann ich nicht geben. Hat von euch sowas schonmal erlebt? Ideen zur Ursache? Eine Spinne wird sicherlich nihct so einen Lichtbogen zünden oder?!
Quelle:
| |
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären. |
|
BID = 408233
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
|
brand von einem kabelverteiler nicht allerdings von einer niederspannugsverteilung in einer trafostation...(kaum ein unterschied) und es ist eine scheißarbeit das wieder in den alten zustand zu bringen - vorallem nachts wenn man noch gegen die uhr arbeitet und die kunden strom wollen
_________________
|
|
BID = 408243
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hatten wir in ähnlicher Schwere auch schon bei einem Kunden...
Stahlblechverteiler mit Schienensystem drin, Abgänge 4 Stück NYY 4x185mm², jeweils gesichert mit 200A.
Bei uns war die Ursache eine lose Klemmstelle vor(!) den Trennern...
Von dem Verteiler war nur noch ein schwarzer, ausgeglühter Kasten übrig, von den Leitungen ganz zu Schweigen...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 408279
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Hatte ich auch schon mal. Damals ist bei einem Kunden ein Zählerschrank mit Schienensystem (Vorsicherung 250A) und sechs Zählerplätzen abgefackelt. Der Schrank war aus Kunststoff, hat dementsprechend gut gerochen. Ursache war eine lockere Klemme an einem der Zählerklemmbretter.
Live erlebt habe ich bis jetzt nur einen recht gewaltigen LiBo auf der Niederspannungsseite einer 10kV-Anlage. Ursache war eine vergessene Erdungsgarnitur am Abgang des Trafos. Da war allerdings nicht mehr viel von übrig.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 408288
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
|
BID = 408331
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
In Wien kommt das während der kalten Wintermonate oft vor das Kabelverteilerschränke oder Kabeleinschleifkästen abbrennen . Grund : Kondenswasserbildung . Die Leitungen werden zu gewissen Tageszeiten wenn vermehr gekocht wird o.ä. stärker belastet und erwärmen sich dementsprechend . Wenn es dann draussen sehr kalt ist und die Leitungen im Kasten einen entsprechenden Temperaturunterschied zur Aussentemperatur haben bildet sich Kondenswasser an den Leitungen und es kommen Fehlerströme zum fliessen , welche das ausbrennen des Kastens zur Folge haben .
|
BID = 408353
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
|
des iss ja ma ne komische sache, ich hab das hier noch nie gesehen im leben dass da mal eben nen strassenverteiler in schall und rauch aufgegangen ist .--- und dabei sind meine belastungen nicht gerade wenig *G*
kondenswasserloecher sollten schon sein. ABer dann hat man den großen nachteil das in außenanlagen imemr son krabbelwiehzeugs drin iss das find ich ne grad so schoen ...
LG marc
|
BID = 408739
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wie sich an Teilen, welche wärmer sind als die Umgebung, dann Kondensat bildet, wenn sie zeitweise noch wärmer werden als die Umgebung, muß ich nicht verstehen. Oder?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Feb 2007 23:54 ]
|
BID = 408764
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Moin!
Ich war 20 Jahre bei der Feuerwehr. Mir ist kein Straßenverteilerbrand bekannt, der durch Kondenswasser entstanden ist. Einen Brand hatte ich selber gelöscht, aber nur weil sich eine Ratte verlaufen hatte! Das war in Baden Württemberg, in Niedersachsen hatte ich es noch nicht.
Gruß
Bernd
|
BID = 408869
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
|
mit ratten oder mäusen das hat man schon mal in einem kabelverteiler aber das es deswegen brennt ??! nun gut soll vorkommen.. bei uns fliegen, wenn überhaupt was fliegt, nur die sicherung (wenn welche drin sind und keine messer)
_________________
|
BID = 409751
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
WOW
Sowas habe ich noch nie gesehen oder gehört!
Wie passier sowas außer wegen Kondenswasser(??) oder Loser Klemmen?
Shark1
|