Autor |
Hochspannungsleitung riss im Wohngebiet |
|
|
|
|
BID = 912656
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
|
|
BID = 912711
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
|
Offtopic :
| ...ah....Fenta lässt mal was von sich hören
Er wollte bestimmt die Seile umklemmen und dabei ist ihm eins durch die Putzhandschuhe geglitten |
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 912785
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Offtopic :
| Ja, er wollte ja immer Rechtsdrehfeld möglichst ab Trafo.
Anscheinend nun sogar ab der Hochspannungsebene.
Da hat er dann halt mal 2 Seile tauschen wollen. |
|
BID = 912866
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Wie kann denn so ein Seil reißen? Vorschaden?
Da ist ja noch nicht mal von Wind oder Eis die Rede.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 912870
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Materialfehler oder Montagefehler
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 912889
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Eis stört die Dinger nicht all zu sehr... Hat man hier ja 2005 im Münsterland gesehen. Die Seile hingen durch bis fast auf den Boden, aber gerissen/gebrochen sind die Masten.
Die Seile wurden stellenweise manuell gekappt.
|
BID = 912990
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
|
Seilriß ohne direkte äußere Einwirkung bei 110 kV Leitungen sind sehr selten, mir ist aus meiner Zeit einer bekannt, da riß bei "uns" , also meinem ehem. Arbeitgeber-EVU in Kraftwerksnähe ein 185er Stalu (nach rund 40 Betriebsjahren)in nächster Nähe des Kühlteichs. Der Alu-Anteil war korrodiert durch die Kühlteich-Schwaden. Da für das (kleine) Kraftwerk kein großes Fließgewässer in der Nähe war, wurde das Kühlwasser mit einer Sprühdüsen-Kühlanlage zurückgekühlt und wurde mit der Zeit so alkalisch, daß man tropfenweise Schwefelsäure zur Neutralisation zugab. Gegen Alkalien ist Alu aber unbeständig (hoch lebe der saure Regen!), so war nach rund 40 Jahren das Lebensende erreicht... Ob da oben im Norden der Salzgehalt des Meeres eine Rolle spielt?
Henry der pensionär
|
BID = 916675
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
|
Nur noch im Nachgang. Inzwischen wurde am Rande von der Presse verbreitet, daß es sich um eine mangelhaft reparierte frühere Schadstelle (Berührung mit Kran oder Bagger) gehandelt hat.
So etwas ist immer sehr mißlich,wir hatte mal Schäden durch Schrotschüssse von Krähenjägern. Die Verformungen der Drähte sind von unten überhaupt nicht zu sehen, erst wenn die ersten Einzeldrähte brechen und sich aufspreizsen, kann man es erkennen, am besten natürlich von Hubschrauber aus.
Einzelne Drahtbrüche kann man evt. durch eine darübergeschobene Reparaturspirale versuchen zu sanieren, sonst muß man das ganze Seil (Einen Abspannabschnitt sevt. von mehreren km) herunterlasssen, am Boden evt. das schadhafte Stück herausschnseiden, mit Pressverbindern wieder zusammenfügen und dann neu hochziehen und einregeln.
Reparaturspiralen sind natürlich einfacher, aber bei stark beschädisgaten Seilen riskant.
Henry
|
BID = 916725
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
|
Die stärkste mech. Belastung einer Freileitung ist meist nicht die statische Eislast, sondern der Moment beim Tauen des Eises, wenn sich das Eis in einer Art Kettenreaktion über weite Strecken vom Seil löst. Dann schwingt das gespannte Seil weit nach oben mit hoher dynamischer Belastung und der zusätzlichen Gefahr von Kurz- oder Erdschlüssen.
_________________
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.