Und weiter gehts . Starke verschmutzung im bereich einer durchführung hat einen überschlag von 20kV bewirkt . Laut "Ohrenzeugen" soll in der Station mehr als 5 minuten ein prasselndes Geräusch zu hören gewesen sein . Im UW wo die Kabelschleife in der die Station liegt wegführt , wurden vor dem auslösen des leistungsschalters keinerlei Störungen wie etwa ein erdschluss oder ein absinken der spannung bemerkt . Die nächsten 2 bilder zeigen eine zerstörte 20kV schaltzelle aufgrund eines wasserschadens einen stock ober der station . Nicht wundern wegen der billigen bauform der schaltzellen . In Wien und Umgebung gibt es noch viel schlimmere stationen die noch nicht umgerüstet wurden wo z.B. nur ein schutzholz vor den Mittelspannungsanlagen montiert ist und geschaltet wird mittels schaltstange . Mittlwerweile unterlassen wir es aber in den wirklich miesen stationen zu schalten und verlagern die schaltstelle meist in neue stationen auch wenn dadurch mehr kunden betroffen sind . Nächstes bild zeigt eine schaltanlage der firma siemens und trotz der hohen qualitätsstandards dieser schaltanlagen kommen fehler vor . Das letzte Bild ist aus Wr. Neustadt und zeigt den Trafo eines Privatunternehmens . das EVU wurde zur Unterstützung der Betriebselektriker angefordert weil die nicht mehr wussten was sie mit dem trafo machen sollten . Wer schon mal versucht hat einen so zerstörten Trafo ca. 100m durch Kellergänge zu transportieren weiss was Arbeit ist . Klar es hätte auch einen lastenaufzug gegeben bloss war durch den brand des trafos die Mittelspannungsschaltanlage so in mitleidenschaft gezogen worden das ein wiedereinschalten der stromversorgung fahrlässig gewesen wäre . Deshalb KEIN STROM = KEIN AUFZUG . Trafo 100m durch Keller in Werkstatt und dort über oberlichte ins Freie .
BID = 325344
Wienstrom
Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
gut nochmal der Trafo nachdem das letzte Bild wieder nicht gefunkt hat !
BID = 325624
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
och, so schlimm sehen die Schaltzellen doch nicht aus!
Obwohl man über der Tür und auch seitlich noch ein blech hätte montieren können!
Kenne Kundenanlagen in denen ähnlich ausehende Zellen von Schlossern des VNB maßgeschneidert genauso erweitert wurden um noch eine trafozelle zu erhalten!
BID = 325846
shark1
Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Das letzte Bild ist aber geil!
Der Trafo müsste dochnoch gehen
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 325971
Wienstrom
Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Nein der Trafo hätte nix mehr gemacht . der hatte (lt. gutachten) einen wicklungsschaden und das schutzrelais des speisenden leistungsschalters war auch zu hoch eingestellt . Kontaktthermometer hats auch keines gegeben und so konnte der wicklungsschaden so lange heizen bis der trafo bzw. das Öl gezündet hat . wäre aber interessant zu wissen was ein gesunder Öltrafo machen würde ohne Ölfüllung? Ich tippe mal auf zu heiss werden denn das Öl ist ja auch ein wärmeübetrager an die Kühlrippen . oder als erstes überschlagen auf den kessel weil das Öl ja gleichzeitig auch isoliermedium ist .
BID = 332273
Topf_Gun
Schreibmaschine
Beiträge: 1236
Hatte der Trafo den keinen Buchholzschutz?
Gruß Topf_Gun
BID = 332407
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
der wäre jetzt dann auch kaputt
BID = 333715
Wienstrom
Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
trafos ohne ölausdehnungsgefäss haben keinen buchholzschutz . und auch bei den neueren trafos mit ölausdehnungsgefäss gbt es keinen Bochholzschutz mehr . Schutz wird realisiert durch Zeigerkontaktthermometer oder durch einen schalter der das absinken des öls meldet .
der hatte nix von alldem und das wandlerrelais des leistungsschalters war um welten zu hoch eingestellt .