Wir hatten letztens ein riesenglück mit einer unseren Anlagen!
Abgebrannter Kontakt an einem ABB MNS2-Modul. Fehler wurde per Zufall gefunden an den Geräuschen. Von Aussen her war praktisch nichts zu sehen. Nur eine kleine Verformung am Anschlussstück. Der Einschub musste mit einer Brechstange unter "Gewaltanwendung" getrennt werden.
Leistumgsschalter war für 630A ausgelegt. Kontakte waren mit etwa 350A dauerbelastet.
ABB MNS2 Einschub
Kontakt L2 an Anschlussstück verbrannt und verklebt
Verbrannter Kontakt an Einschub
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 10 Apr 2011 13:32 ]
BID = 759796
kaiand1
Gesprächig
Beiträge: 136
Hat der Einschub keinen Temperatursensor wo er sich selbst Abschaltet?
Kann es sein das dieser beim Reinschieben nicht Richtig den Kontakt hergestellt hat?
Sowas ähnliches hatten wir letzte Woche bei uns auch im Betrieb.
Da hatte jedoch der Einschub sich selbst Abgeschaltet.
Beim Rausziehen hatte sich mein Kollege etwas die Hand "verbrannt" da dieser so ~90°C hatte.
Auf einer Seite war auch eine Braune Stelle zu erkennen wo die VakuumSchütze sitzen.
BID = 760110
schweizer
Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Nein dieser Einschub hat keinen Temperatursensor.
Gibt es Modelle die mit einem Temperatursensor ausgerüstet sind?
Diese Kontakte sollten bis 630A aushalten, wobei dieser ca. 350A belastet war. Also weit unter dieser Grenze.
Ursache war dabei, dass es keinen "richtigen" Kontakt mehr gab und dadurch die Stelle sich erwärmte.
Am eigentlichen Schalter war keine abnormale Abnützung zu sehen.