Steuerung einer Motorzuluftklappe durch Viessmann Vitoligno 300-P
Suche nach: viessmann (56)

    







BID = 808972

burnmaster

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Kassel
 

  


Hallo zusammen,

ich suche verzweifelt eine Möglichkeit, eine motorische Luftklappe in der Außenwand für die Verbrennungsluft unseres Vitoligno 300-P Pelletkessels zu steueren, um ein Auskühlen des Heizungskellers zu verhindern. Schließlich soll es in einem Kfw-Effizenzhaus keine offen bzw. unkontrollierbaren Öffnungen geben.
Unser Heizungsbauer, unser Energieberater und der Viessmann-Servicemonteuer zur Inbetriebnahme haben nach Anfrage an Viessmann immer die gleiche Antwort erhalten: Diese Ansteuerung/Kontrolle einer Motorzuluftklappe ist nicht bei diesem Kessel vorgesehen. Alle Beteiltigen waren hierüber sehr verwundert. Zumal diese Funktion wohl bei Gas- und Ölkesseln meist vorhanden ist.

Nun wie kann ich das Problem dennoch lösen?
Hat jemand eine Idee oder sogar eine Lösung parat?


Hier wäre meine Idee, welche ich aber selbst nicht ohne Hilfe umsetzen kann. Ich bin zwar einigermaßen mit dem Lötkolben geübt, aber eine Schaltung selbst zu entwickeln und zusammen zu stellen kann ich leider nicht. Mit einem Bauteil- und Verdrahtungsplan kann ich jedoch auf einer Lochrasterplantine etwas anfangen.


Eine Möglichkeit wäre evtl., das Abgasgebläse (230V~) als "Steuerung" zu nutzen.
Da sich hier aber die Drehzahl und somit die Spannung ständig ändert, taugt das als direkte
Ansteuerung wenig. Somit muss also generell festgestellt werden, ob einfach eine Spannung
anliegt.
Liegt eine Spannung an, so fährt die Motorklappe durch das Anziehen eines Relais auf.
Die Motorklappe müsste allerdings auch über eine Rückmeldung verfügen.
D.h. man muss "wissen", ob die Klappe überhaupt auf gefahren ist.
Dieses sollte über einen Timer abgefragt werden. Also ist der Endschalter nach
beispielsweise 3 Minuten noch nicht
betätigt wird die Sicherheitsklette (Klemme 151 am Kessel) unterbrochen,
welche ansonsten immer geschlossen ist, außer wenn die Schaltung stromlos ist.


Desweiteren müsste die Schaltung noch über Status-LEDs verfügen.
Klappe auf, Klappe zu, Unterbrechung Sicherheitskette.


Wer ist in der Elektronik bewandert und kann mir hier weiterhelfen?

Welcher Motorklappentyp/-hersteller kommt überhaupt in Frage?
Ich hatte an die Raumluftklappe Air-Control von AFRISO gedacht.
http://www.afriso.de/n273287/i273617.html

Vielen Dank für Eure Antworten im Vorraus.

Grüße
burnmaster

BID = 808982

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450

 

  


Zitat :
Unser Heizungsbauer, unser Energieberater und der Viessmann-Servicemonteuer zur Inbetriebnahme haben nach Anfrage an Viessmann immer die gleiche Antwort erhalten: Diese Ansteuerung/Kontrolle einer Motorzuluftklappe ist nicht bei diesem Kessel vorgesehen. Alle Beteiltigen waren hierüber sehr verwundert.


Wirklich wörtlich so von Vissmann,
und ein Heizungsbauer weiß es auch nicht mehr?
Ich möchte mal vermuten, daß es nicht geht, bzw
"verboten" ist.
Ein Pellet-Kessel ist eine Form der Feststoffverbrennung,
im Gegensatz zu einer Gas/Ölfeuerung ist nicht einfach Schluss,
wenn man die Brennstoffeinspeisung stoppt.
Da dann immer noch Glut auf dem Rost liegt, muß Luftzutritt
gewährleistet sein, andernfalls können Kohlenmonoxid
und/oder explosives Rauchgas entstehen.
Im Übrigen: ein ordentlich konstruierter Kessel darf ruhig
im Kalten stehen.

Und das :


Zitat :
Schließlich soll es in einem Kfw-Effizenzhaus keine offen bzw. unkontrollierbaren Öffnungen geben.


Ist so absolut formuliert schlicht falsch.
Und : jegliche Bastelei an/um Kessel herum ist
brandgefährlich und verboten. Keinerlei kleinste
Änderung ohne Kesselbauer und Schornsteinfeger!

Gruß
Georg

PS
Wie werden Pelletfeuerungen eigentlich gezündet?
Wenn die immer "auf kleiner Flamme" durchbrennen,
dann ist eigentlich alles klar.

_________________
Dimmen ist für die Dummen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  9 Jan 2012 13:54 ]

BID = 808986

TheSimpsons

Stammposter



Beiträge: 247
Wohnort: Tirol

Ohne auf das verbotene einzugehen,....

Die Heizkreissteuerung hat doch eine Kesselanforderung, daß müsste sich als Steuerung prima eignen.

Als Motor gefallen mir die Brandschutzklappenmotoren gut, such mal in e__y nach "belimo federrück*".
Die Motoren sind Topzuverlässig, haben einen Federrücklauf, Relaiskontakte für verschiedene Stellungen (da könntest die Sicherheitskette drüber schalten) und die gehen meistens unter EUR 50,-- weg.

Vielleicht findest du auch noch eine kleine Brandschutzklappe die passt, dann hast keine große Bastelei.

Ist die Luftklappe zur Raumbelüftung oder geht die direkt in den Kessel bzw. wie groß ist der Raum ?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am  9 Jan 2012 14:08 ]

BID = 808990

burnmaster

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Kassel

@GeorgS:
Von Viessmann habe ich es schriftlich, dass sich keine bauseitigen Klappen über den Kessel steuern lassen.

Der Heizungsbauer bekam von seinem Viessmann Ansprechpartner, wie gesagt die selbe Aussage.

Von Viessmann kam im Prinzip der Vorschlag selbst, die Klappe über das Abgasgebläse zu "regeln", denn wenn der Kessel in den Ruhezustand geht ist auch das Feuer definitv aus. Es gibt hier drei bzw. vier Phasen.
1. Anheizen
2. Regelbetrieb
3. Ausbrandphase
4. Ruhezustand

In den Phasen 1-3 läuft immer das Gebläse.


Die Pellet werden über eine Zündquelle in Brand gesetzt.
Meiner Meinung nach ist es ein Eisen, welches dazu mittels Strom erhitzt wird.


@TheSimpsons
Über welche Klemme kann ich die Kesselanforderung abgreifen?



Die angedachten Änderungen ist unser Schornsteinfeger bereits in Kenntnis gesetzt worden.

Grüße
burnmaster



BID = 809011

TheSimpsons

Stammposter



Beiträge: 247
Wohnort: Tirol


Welche Heizkreissteuerung hast du verbaut (Hersteller, Type).


BID = 809015

burnmaster

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Kassel


Zitat :
TheSimpsons hat am  9 Jan 2012 17:01 geschrieben :


Welche Heizkreissteuerung hast du verbaut (Hersteller, Type).



Viessmann Modular Divicon mit 2 Heizkreisen.

http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/42CC122A912E62A5C1257448002AA83B/$FILE/DT%20Rozdzielacz%20Divicon,%20Modular-Divicon%20%2803,2006%29__DE.pdf?OpenElement

Den ganz genauen Typ schlage ich aber zu Hause nachher noch mal nach.

Gruß
Riccardo

BID = 809039

TheSimpsons

Stammposter



Beiträge: 247
Wohnort: Tirol


Hi,

das scheint nur der Heizkreisverteiler zu sein.

Die Steuerung hingegen empfängt vom Außenfühler und diversen Anlege und Tauchfühlern die IST-Situation, aktiviert den Brenner und mischt dann Vor- und Rücklauf auf die benötgite Temperatur.

Beispiel: VIESSMANN Vitotronic 200


BID = 809063

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6450


Zitat :
Welche Heizkreissteuerung hast du verbaut (Hersteller, Type).


Hoffentlich nicht, so eine Steuerung sollte gut zugänglich sein.
Dieser Gebrauch von verbaut ist verquer.

_________________
Dimmen ist für die Dummen

BID = 809111

burnmaster

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Kassel

Achso.

Es gibt ein Vitronic 200 FO1 Bedienteil.

Ich überlege noch ein weiteres Bedienteil für den zweiten Heizkreis zu ordern. Aber das ist Offtopic.

Ich habe diesem Post mal meine Lieferliste von Viessmann angehangen.
Damit hat jeder die Übersicht, was bei mir steht.

Grüße
burnmaster


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687006   Heute : 320    Gestern : 7485    Online : 274        7.1.2025    2:37
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.149748086929