; Programm CRAYLER1.asm: Serielle Porterweiterung mit PCF 8574, Erweiterung 1 dient als Eingang, ;
; die Ports der Erweiterung 2 koennen wahlweise einzeln als Ein- oder Ausgaenge verwendet werden. ;
; Port RA0 - RA2 werden als Analogeingaenge initialisiert, mit RA3 als Referenzspannung, ;
; RA4 dient als Eingang (RTCC). Port RB0 - RB7 werden als Ausgaenge initialisiert und bedienen die ;
; Relaisausgaenge, wobei RB6/RB7 gleichzeitig als I2C-Bus verwendet werden. PIC 16C71, f = 4 MHz ;
;*******************************************************************************************************;
; Zuordnungen:
; Register, Seite 0
RTCC equ 001 ; Realtime Clock/Counter Register
STATUS equ 003 ; Statusregister
PORTA equ 005 ; Datenregister Port A
PORTB equ 006 ; Datenregister Port B
ADCON0 equ 008 ; Konfigurationsregister 0 fuer Analogeingaenge
ADRES equ 009 ; Ergebnisregister der Analogeingaenge
INTCON equ 00B ; Interruptkonfigurationsregister
; Register, Seite 1
OPT equ 001 ; Optionregister
TRISA equ 005 ; Tristate-Register A
TRISB equ 006 ; Tristate-Register B
ADCON1 equ 008 ; Konfigurationsregister 1 fuer Analogeingaenge
; Register im allgemeinen RAM
DATEIN equ 00C ; Register fuer serielle Byte-Eingabe
INPUT1 equ 00D ; Register 1 Eingaenge
INPUT2 equ 00E ; Register 2 Eingaenge
U_SIGNAL1 equ 00F ; Danfoss Signalspannung heben/senken
U_SIGNAL2 equ 010 ; Danfoss Signalspannung vor/zurueck_links/rechts
U_SIGNAL3 equ 011 ; Danfoss Signalspannung legen/aufstellen
BIT equ 012 ; Bit-Zaehler fuer serielle Ein- und Ausgabe
DELAY equ 013 ; Zaehlregister fuer Verzoegerung Blinkausgang
PRESCAL equ 014 ; Vorteiler fuer Betriebsstundenzaehler
MINUTE equ 015 ; Zaehlregister fuer Minuten
HOUR1 equ 016 ; Zaehlregister Low-Byte fuer Stunden
HOUR2 equ 017 ; Zaehlregister High-Byte fuer Stunden
STACK_W equ 018 ; Stackregister fuer W-Register
STACK_ST equ 019 ; Stackregister fuer Status-Register
ADW_CH equ 01A ; Analogkanal-Auswahl
VKE equ 01B ; Zwischenspeicher fuer Verknuepfungen
MERKER equ 01C ; Merkerbyte fuer Bitmerker
DATAUS equ 01D ; Register fuer serielle Byte-Ausgabe
RELAIS equ 01E ; Ausgangspuffer fuer Relaisausgaenge
; Bits in Registern - Spezialregister
; Statusregister
carry equ 000 ; Carrybit in Statusregister
zero equ 002 ; Zerobit in Statusregister
rp0 equ 005 ; Seitenauswahlbit in Statusregister
; Interruptkontrollregister
t0if equ 02 ; RTCC Interrupt
gie equ 007 ; Freigabe Interrupts
; ADW-Kontrollregister
go_done equ 002 ; AD-Wandler Start/Fertig
chs0 equ 003 ; AD-Wandler Kanalauswahlbit 0
chs1 equ 004 ; AD-Wandler Kanalauswahlbit 1
; Bits in Registern - Allgemeinregister
; I2C-Register
b_out equ 007 ; Ausgangsbit bei Schiebeoparation
b_in equ 007 ; Eingangsbit bei Schiebeoparation
sda equ 007 ; RB,7 Datenleitung SDA
scl equ 006 ; RB,6 Taktleitung SCL
; INPUT1 (Digitaleingaenge)
schub_trsp equ 000 ; Endschalter Mastausschub Transportposition
turm_steht equ 001 ; Endschalter Turm steht
gabel_u equ 002 ; Endschalter Gabel unten
arb_legen equ 003 ; Schalter Arbeiten/Zusammenlegen
slct_stuetze equ 004 ; Auswahl mit/ohne Stuetzen
signal_act equ 005 ; Bewegungsfunktion aktiv
motor_on equ 006 ; Eingang Motor Betrieb
stoerung equ 007 ; Eingang Stoerung
; INPUT2 (Digitaleingaenge)
schub_vrn equ 000 ; Endschalter Mastausschub vorne
s_schub_l equ 001 ; Endschalter Seitenschub links
s_schub_r equ 002 ; Endschalter Seitenschub rechts
m_s_schub equ 003 ; Schalter Mast/Seitenschub
; VKE (Verknuepfungsergebnisse)
vke0 equ 000 ; Verknuepfungsergebnis-Bit 0
vke1 equ 001 ; Verknuepfungsergebnis-Bit 1
vke2 equ 002 ; Verknuepfungsergebnis-Bit 2
; Merker (Bitmerker)
en_m_schub equ 000 ; Bitmerker Mastschub freigegeben
en_s_schub equ 001 ; Bitmerker Seitenschub freigegeben
act_m_schub equ 002 ; Bitmerker Mastschub aktiv
act_s_schub equ 003 ; Bitmerker Seitenschub aktiv
movto_m_schub equ 004 ; Bitmerker Bewegung fuer Position Mastschub freigegeben
movto_s_schub equ 005 ; Bitmerker Bewegung fuer Position Seitenschub freigegeben
i2c_err equ 006 ; Bitmerker Uebertragungsfehler I2C-Bus
; PORTB (Relaisausgaenge)
heben equ 000 ; Ausgang Hebenfunktion
schieben equ 001 ; Ausgang Mastschub/Seitenschubfunktion
legen equ 002 ; Ausgang Legen/Stuetzenfunktion
stuetze equ 003 ; Ausgang Umschaltventil Abstuetzung
s_schub equ 004 ; Ausgang Umschaltventil Seitenschub
; Konstanten
PCF1W equ 040 ; Bauteil-Adresse: 40h fuer Schreiben in PCF1 8574
PCF1R equ 041 ; Bauteil-Adresse: 41h fuer Lesen aus PCF1 8574
PCF2W equ 042 ; Bauteil-Adresse: 42h fuer Schreiben in PCF2 8574
PCF2R equ 043 ; Bauteil-Adresse: 43h fuer Lesen aus PCF2 8574
EEW equ 0A0 ; Bauteil-Adresse: A0h fuer Schreiben in EEPROM 24LC04 (Page 0)
EER equ 0A1 ; Bauteil-Adresse: A1h fuer Lesen aus EEPROM 24LC04 (Page 0)
; Ziele der Registeroperationen
w equ 000
f equ 001
;*******************************************************************************************************;
; Programmbegin ;
;*******************************************************************************************************;
org 000
nop ; Resetadresse bei 00h
nop ;
nop ;
goto init ; Sprung zum Programmanfang
;*******************************************************************************************************;
; Interruptprogramm ;
;*******************************************************************************************************;
movwf STACK_W ; W-Register retten
movf STATUS,w ; Statusregister in W
movwf STACK_ST ; Statusregister retten
btfss INTCON,t0if ; Abfrage ob Timer Interrupt
goto adw_int ; Nein, ADW-Interrupt
bcf INTCON,t0if ; Interruptflag loeschen
movlw 064 ; RTCC neu einstellen
movwf RTCC ; Wert fuer ca. 10 ms
bsf VKE,vke0 ; VKE =1 als Endebedingung setzen
movf STACK_ST,w ; Statusregister laden
movwf STATUS ; Statusregister wiederherstellen
movf STACK_W,w ; W-Register wiederherstellen
retfie ; zurueck zum Hauptprogramm
adw_int movf ADW_CH,w ; naechsten Analogkanal laden
movwf ADCON0 ; und zuweisen
addlw 008 ; naechsten Kanal selektieren
movwf ADW_CH ; und speichern
andlw 018 ; ueberpruefen ob
xorlw 018 ; letzter Kanal
movlw 0FF ; Vorbereiten fuer ruecksetzen
btfsc STATUS,zero ; gleich wissen wir's
movlw 0E7 ; Ja, dann
andwf ADW_CH,f ; Kanalzaehler ruecksetzen
btfsc ADW_CH,chs0 ; wenn jetzt Kanal 2 selektiert
goto signal_3 ; dann das Ergebnis 3 speichern
btfsc ADW_CH,chs1 ; Kanal 3 selektiert
goto signal_1 ; Ergebnis 1 speichern
movf ADRES,w ; Ergebnis 3 laden
movwf U_SIGNAL2 ; und speichern
goto start_adw ; naechste Wandlung
signal_1 movf ADRES,w ; Ergebnis 1 laden
movwf U_SIGNAL1 ; und speichern
goto start_adw ; naechste Wandlung
signal_3 movf ADRES,w ; Ergebnis 2 laden
movwf U_SIGNAL3 ; und speichern
start_adw bsf ADCON0,go_done ; Start der Wandlung
movf STACK_ST,w ; Statusregister laden
movwf STATUS ; Statusregister wiederherstellen
movf STACK_W,w ; W-Register wiederherstellen
retfie ; zurueck zum Hauptprogramm
;*******************************************************************************************************;
; Unterprogramme ;
;*******************************************************************************************************;
;*******************************************************************************************************;
; Erzeugen der Startbedingung, SDA/SCL als Ausgaenge vorausgesetzt. Uebertragen des Adressbytes aus ;
; DATAUS in PCF 8574. Test des Bestaetigungsbits vom PCF, als Fehlermeldung das Carry-Bit setzen. ;
; Mit einem Einsprung auf dem Label "write" kann die Routine auch fuer schreiben von weiteren ;
; Datenbytes verwendet werden. ;
;*******************************************************************************************************;
start bsf PORTB,sda ; SDA = 1
bsf PORTB,scl ; SCL = 1
nop ; Bus ist frei
movlw 008 ; damit wir die Zeit t_BUF,tSU:STA nicht nur verplempern
movwf BIT ; bereiten wir uns fuer 8 Datenbits vor
bcf PORTB,sda ; SDA = 0 während SCL = 1; Startbedingung
write bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
clrw ; die Zeit fuer t_HD:STA nuetzen wir um bei PORTB
movwf TRISB ; um wieder den gleichen Zustand herzustellen
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
out_next bcf PORTB,scl ; SCL = 0; Taktleitung low
btfss DATAUS,b_out ; jetzt dürfen wir SDA aendern
goto clr_do ; wir testen DATAUS,b_out
bsf PORTB,sda ; DATAUS,msb = 0: SDA = 0 setzen
goto takt_do ; DATAUS,msb = 1: SDA = 1 setzen
clr_do bcf PORTB,sda ; Daten sind bereit
takt_do bsf PORTB,scl ; SCL = 1; Taktimpuls
rlf DATAUS,f ; inzwischen DATAUS links rotieren
decfsz BIT,f ; und kontrollieren ob Schleife 8 mal durchlaufen
goto out_next ; nein, nochmal
rlf DATAUS,f ; wir haben etwas Zeit, daher stellen DATAUS wieder her
bcf PORTB,scl ; SCL = 0; Taktleitung auf low
bcf PORTB,sda ; SDA = 0; damit wir keinen Kurzschluss haben
bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
movlw 080 ; damit wir die Antwort erfahren
movwf TRISB ; muss SDA als Eingang geschalten werden
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
bsf PORTB,scl ; SCL = 1; neunter Taktimpuls
movlw 008 ; wir sind noch etwas zu schnell, daher bereiten wir das
movwf BIT ; Zählregister vorsorglich wieder fuer 8 bit vor; t_high
bcf STATUS,carry ; wir muessen auch noch das Carry-Bit loeschen
btfsc PORTB,sda ; jetzt aber das Bestaetigungsbit testen
bsf STATUS,carry ; Fehlermeldung, w. Bestaetigungsbit = 1 (no Acknowledge)
bcf PORTB,scl ; SCL = 0; Taktleitung low
return ; das war's, nichts wie zurueck
;*******************************************************************************************************;
; Lesen eines Datenbytes aus PCF 8574 nach DATEIN, und Bestaetigungsbit = 0, als Bestaetigung fuer eine ;
; korrekte Uebertragung, bei Carry = 0 ausgeben (Routine zum sequentiellen Lesen mehrerer Datenbytes). ;
; Oder Lesen eines Datenbytes aus PCF 8574 nach DATEIN, und bei Carry = 1 Bestaetigungsbit = 1 ausgeben,;
; um Stoppbedingung zu ermöglichen (Lesen eines oder des letzten Datenbytes) Der Uebertragung folgt die ;
; Stoppbedingung um den Bus wieder freizugeben. Mit Einsprung auf dem Label "Stop" kann die Stopproutine;
; auch einzeln verwendet werden. ;
;*******************************************************************************************************;
read clrf DATEIN ; Datenregister loeschen
next_in bsf PORTB,scl ; SCL = 1; Taktimpuls
btfss PORTB,sda ; Daten sind jetzt gueltig
goto clr_di ; wir testen den SDA-Pin
bsf DATEIN,b_in ; SDA = 0: DATEIN,b_in = 0 setzen
goto takt_di ; SDA = 1: DATEIN,b_in = 1 setzen
clr_di bcf DATEIN,b_in ; Datenbyte komplett
takt_di bcf PORTB,scl ; SCL = 0; Taktleitung low
rlf DATEIN,f ; DATEIN links rotieren
decfsz BIT,f ; Schleife 8 mal durchlaufen
goto next_in ; nein, nochmal
rlf DATEIN,f ; Byte in DATEIN richtigstellen
btfsc STATUS,carry ; Carrybit git an ob letzte Readoparation
goto readlast ; Stoppbedingungen einleiten
bcf PORTB,sda ; Bestaetigungsbit = 0 setzen (Acknowledge)
bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
clrf TRISB ; Bestaetigungsbit ausgeben, SDA als Ausgang schalten
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
bsf PORTB,scl ; SCL = 1; neunter Taktimpuls
movlw 008 ; um einen zweitmaligen Aufruf zu ermoeglichen
movwf BIT ; bereiten wir das Zählregister wieder fuer 8 bit vor
nop ; was soll ich tun, wir sind zu schnell
bcf PORTB,scl ; SCL = 0; Taktleitung low
bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
movlw 080 ; ebenfalls müssen wir SDA
movwf TRISB ; wieder als Eingang schalten
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
return ; fertig, und tschuess
readlast bsf PORTB,sda ; Bestaetigungsbit = 1 gesetzt (no Acknowledge)
bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
clrf TRISB ; Bestaetigungsbit ausgeben, SDA als Ausgang schalten
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
bsf PORTB,scl ; SCL = 1; neunter Taktimpuls
stop bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
clrf TRISB ; fuer die Stopproutine, beide Leitungen als Ausgaenge
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
bcf PORTB,scl ; SCL = 0; Taktleitung low
bcf PORTB,sda ; SDA = 0, Vorbereiten fuer Stoppbedingung
movlw 008 ; da wir wieder zu schnell sind, bereiten wir das
movwf BIT ; Zählregister vorsorglich wieder fuer 8 bit vor; t_high
bsf PORTB,scl ; SCL = 1; Taktleitung high
nop ; mir faellt nichts mehr ein
nop ; was wir hier noch sinnvolles tun koennten
nop ; wir warten noch ein bisschen
bsf PORTB,sda ; SDA = 1; Stoppbedingung
return ; fertig, endlich
;*******************************************************************************************************;
; Unterprogramm fuer Verzoegerungszeit 10ms ;
;*******************************************************************************************************;
pause clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
bsf INTCON,gie ; Interrupt aktiv
time btfss VKE,vke0 ; Warten ca 10 ms
goto time ; Zeit laeuft noch
bcf INTCON,gie ; Interrupt sperren
return
;*******************************************************************************************************;
; Blinkausgang fuer Betriebs- und Stoerungsblinker, Betriebsstundenzaehler ;
;*******************************************************************************************************;
flash decfsz DELAY,f ; Zaehlregister decrementieren
goto flash_end ; Zaehlwert nicht 0, Zeit laeuft
movlw 032 ; Zeit abgelaufen
movwf DELAY ; Zaehlwert fuer 0,5 s neu laden
movlw 0BF ; Bitmaske fuer Ausgang Stoerungsblinker
btfss INPUT1,stoerung ; Abfrage ob Stoerung
movlw 0DF ; Bitmaske fuer Ausgang Betriebsblinker
andwf RELAIS,f ; inaktiven Ausgang loeschen
movlw 020 ; Bitmaske fuer Ausgang Betriebsblinker
btfss INPUT1,stoerung ; Abfrage ob Stoerung
movlw 040 ; Bitmaske fuer Ausgang Stoerungsblinker
xorwf RELAIS,f ; Ausgang umschalten
btfss MERKER,motor_on ; Abfrage ob Motor laeuft
goto flash_end ; Nein, Stundenzaehler aus
decfsz PRESCAL,f ; Vorteiler fuer Stundenzaehler decrementieren
goto flash_end ; Zaehlwert nicht 0, Zeit laeuft
movlw 0F0 ; Zeit abgelaufen
movwf PRESCAL ; Zaehlwert fuer 2 m neu laden
movf MINUTE,w ; nach 2 Minuten
addlw 002 ; Minutenzaehler um 2 erhoehen
movwf MINUTE ; und speichern
sublw 03B ; Abfrage ob 60 m
btfsc STATUS,carry ; abgelaufen
goto wr_memory ; Nein! weiter im Hauptprogramm
clrf MINUTE ; sonst Minutenregister zureucksetzen
movf HOUR1,w ; dann Stundenregister 1 laden
addlw 001 ; incrementieren
movwf HOUR1 ; und speichern
btfsc STATUS,carry ; Ueberlauf?
incf HOUR2,f ; dann auch noch Stundenregister 2 incrementieren
wr_memory movlw EEW ; Bauteiladresse f. Schreiben in EPROM (A0h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call start ; Startbedingung und Bauteiladresse uebertragen
movlw 000 ; Speicheradresse (00h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call write ; Speicheradresse uebertragen
movf MINUTE,w ; Minutenregister laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call write ; Minutenregister uebertragen
movf HOUR1,w ; Stundenregister 1 laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call write ; Stundenregister 1 uebertragen
movf HOUR2,w ; Stundenregister 2 laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call write ; Stundenregister 2 uebertragen
call stop ; Stoppbedingung uebertragen
flash_end return ; zurueck zum Hauptprogramm
;*******************************************************************************************************;
; Initialisierung des Betriebsstundenzaehlers gespeicherte Werte werden aus demm EEPROM gelesen. ;
;*******************************************************************************************************;
init_h_count movlw EEW ; Bauteiladresse f. Schreiben in EPROM (A0h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call start ; Startbedingung und Bauteiladresse uebertragen
btfsc STATUS,carry ; Uebertragungsfehler ?
goto init_h_count ; was schon wieder, nochmal!
movlw 000 ; Speicheradresse (00h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call write ; Speicheradresse uebertragen
btfsc STATUS,carry ; Uebertragungsfehler ?
goto init_h_count ; was schon wieder, nochmal!
movlw EER ; Bauteiladresse f. Lesen aus EPROM (A1h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call start ; Startbedingung und Bauteiladresse uebertragen
btfsc STATUS,carry ; Uebertragungsfehler ?
goto init_h_count ; was schon wieder, nochmal!
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen, als Bedingung f. weitere Leseop.
call read ; Minuten vom EEPROM nach DATEIN einlesen
movf DATEIN,w ; eingelesenen Daten in W
movwf MINUTE ; speichern in MINUTE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen, als Bedingung f. weitere Leseop.
call read ; Stunden Low-Byte vom EEPROM nach DATEIN einlesen
movf DATEIN,w ; eingelesenen Daten in W
movwf HOUR1 ; speichern in HOUR1
bsf STATUS,carry ; Carrybit setzen, als Bedingung f. letzte Leseop.
call read ; Stunden High-Byte vom EEPROM nach DATEIN einlesen
movf DATEIN,w ; eingelesenen Daten in W
movwf HOUR2 ; speichern in HOUR2
return ; zurueck zum Hauptprogramm
;*******************************************************************************************************;
; *********************************** Hauptprogramm *********************************************** ;
; Initialisierung der Ports, der verwendeten Register, aktivieren von Interrupt, AD-Wandler und RTCC. ;
;*******************************************************************************************************;
org 100 ; Hauptprogramm bei 100h
init clrf PORTA ; Port A loeschen
clrf PORTB ; Port B loeschen
clrf MERKER ; Bitmerker loeschen
clrf RELAIS ; Ausgangspuffer loeschen
bsf STATUS,rp0 ; RAM Seite 1 selektieren
movlw 085 ; RTCC vorbereiten (Intern, Vorteiler 64)
movwf OPT ; ergibt bei f = 4 MHz einen Takt von 64 us
movlw 1F ; RA0-4 hochohmig
movwf TRISA ; Port initialisieren
clrf TRISB ; RB0-7 Ausgaenge
movlw 001 ; RA0-2 Analogeingang, RA4 U-Ref
movwf ADCON1 ; AD-Wandlereingaenge selektieren
bcf STATUS,rp0 ; RAM Seite 0 selektieren
movlw 081 ; Taktfrequenz/32, RA0 aktiv, ADW ein
movwf ADCON0 ; AD-WAndler initialisieren
addlw 008 ; naechsten Kanal selektieren
movwf ADW_CH ; Analogkanal speichern
movlw 0E1 ; RTCC Wert laden fuer
movwf RTCC ; vorerst fuer eine Verzoegerung von 1 ms
movlw 060 ; ADW- und Timer-Interrupt aktiv, Interrupt gesperrt
movwf INTCON ; INTCON Register zuweisen
movlw 032 ; Zaehlwert 50 * 10 ms = 500 ms
movwf DELAY ; Zaehlregister fuer Blinker initialisieren
movlw 078 ; Zaehlwert 120 * 500 ms = 1 m
movwf PRESCAL ; Zaehlregister fuer Stundenzaehler initialisieren
bsf ADCON0,go_done ; AD-Wandler starten
call init_h_count ; Stundenzaehler initialisieren
;*******************************************************************************************************;
; Einlesen der Digitaleingaenge ueber den I2C Bus vom Port des PCF 8574 und speichern in INPUT1/2. ;
; Einlesen der Analogeingaenge waehrend der 10 ms Warteschleife und speichern in U_SIGNAL1/2/3. ;
;*******************************************************************************************************;
loop call pause ; Zeit 10 ms, um die AD-Werte einzulesen
call flash ; Warnblinker, Betriebsstundenzaehler
bcf MERKER,i2c_err ; Errorbit loeschen, ein neuer Versuch
movlw PCF1R ; Bauteiladresse fuer Lesen aus PCF1 (41h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call start ; Startbedingung und Bauteiladresse uebertragen
btfsc STATUS,carry ; Uebertragungsfehler ?
bsf MERKER,i2c_err ; was schon wieder, Errorbit setzen!
bsf STATUS,carry ; Carrybit setzen, als Bedingung f. eine Leseoperation
call read ; Byte vom PCF1 DATEIN nach einlesen
movf DATEIN,w ; eingelesenen Daten in W
movwf INPUT1 ; speichern in INPUT1
movlw PCF2R ; Bauteiladresse fuer Lesen aus PCF2 (43h) laden
movwf DATAUS ; und zuweisen
call start ; Startbedingung und Bauteiladresse uebertragen
btfsc STATUS,carry ; Uebertragungsfehler ?
bsf MERKER,i2c_err ; was schon wieder, Errorbit setzen!
bsf STATUS,carry ; Carrybit setzen, als Bedingung f. eine Leseoperation
call read ; Byte vom PCF2 nach DATEIN einlesen
movf DATEIN,w ; eingelesenen Daten in W
movwf INPUT2 ; speichern in INPUT2
;*******************************************************************************************************;
; Verknuepfung fuer die Bewegung Gabel heben/senken. Gabel heben ist nur erlaubt, wenn Turm steht und ;
; Turm umlegen ausgeschalten; Gabel senken zwischen die Vorderwangen ist nur in Mittelpositon erlaubt. ;
;*******************************************************************************************************;
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
movf U_SIGNAL1,w ; Signalspannung heben/senken laden
addlw 07C ; Ueberpruefe ob heben
btfss STATUS,carry ; wenn senken dann VKE = 0
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,turm_steht ; Abfrage ob Turm steht
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen ausgeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfsc INPUT2,s_schub_l ; Abfrage ob Seitenschub links
bsf VKE,vke0 ; Nein! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc INPUT2,s_schub_r ; Abfrage ob Seitenschub rechts
movlw 001 ; Nein! VKE = 1
xorwf VKE,f ; VKE = VKE exclusiv oder letztes VKE
movlw 001 ; Vorbereiten fuer VKE invertieren
xorwf VKE,f ; VKE invertieren
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc INPUT2,schub_vrn ; Abfrage ob Mastschub ganz vorne
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movf U_SIGNAL1,w ; Signalspannung heben/senken laden
sublw 07C ; Ueberpruefe ob senken
movlw 0FE ; vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss STATUS,carry ; wenn heben dann VKE = 0
movlw 0FF ; VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc VKE,vke1 ; VKE aus Stack1 ueberpruefen
movlw 001 ; VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegungsfunktion aktiv
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf RELAIS,heben ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Relais heben/senken ausschalten
bsf RELAIS,heben ; wenn VKE = 1, Relais heben/senken einschalten
;*******************************************************************************************************;
; Verknuepfung fuer die Bewegung Mast vor/zurueck - Gabeltraeger links/rechts. Die Umschaltung zwischen ;
; Mastschub und Seitenschub erfolgt per Digitaleingang. Das Ventil schaltet nach erfolgter Freigabe fuer;
; die jeweilig vorgewaehlte Funktion um, wenn der Hebel sich in Nullstellung befindet. Verliert man die ;
; Freigabe fuer die jeweilige Funktion, so wird in der Nullstellung des Hebels das zwangsweise Anfahren ;
; der Freigabe eingeleitet. Die Funktion Turm in Transportpositon fahren hat Vorrang vor den beiden ;
; Schubfunktionen. Wenn der Turm nicht vollstaendig steht ist die Schiebefunktion generell gesperrt. ;
;*******************************************************************************************************;
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfsc INPUT2,s_schub_l ; Abfrage ob Seitenschub links
bsf VKE,vke0 ; Nein! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc INPUT2,s_schub_r ; Abfrage ob Seitenschub rechts
movlw 001 ; Nein! VKE = 1
xorwf VKE,f ; VKE = VKE exclusiv oder letztes VKE
movlw 001 ; Vorbereiten fuer VKE invertieren
xorwf VKE,f ; VKE invertieren
bcf MERKER,en_m_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Freigabe Mastschub ruecksetzen
bsf MERKER,en_m_schub ; wenn VKE = 1, Freigabe Mastschub setzen
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfss INPUT2,s_schub_l ; Abfrage ob Seitenschub links
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT2,s_schub_r ; Abfrage ob Seitenschub rechts
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc INPUT2,schub_vrn ; Abfrage ob Mastschub ganz vorne
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
bcf MERKER,en_s_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Freigabe Seitenschub ruecksetzen
bsf MERKER,en_s_schub ; wenn VKE = 1, Freigabe Seitenschub setzen
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfss INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegungsfunktionen nicht aktiv
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,act_m_schub ; Selbsthaltung wenn Signalspannung 0 war
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfss INPUT2,m_s_schub ; Abfrage ob Vorwahl Mastschub
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen ausgeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfsc INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen eingeschalten
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT1,schub_trsp ; Abfrage ob Transportposition
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc VKE,vke1 ; VKE aus Stack1 ueberpruefen
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc MERKER,en_m_schub ; Abfrage ob Freigabe Mastschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc VKE,vke2 ; VKE aus Stack2 ueberpruefen
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf MERKER,act_m_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Mastschub aktiv ruecksetzen
bsf MERKER,act_m_schub ; wenn VKE = 1, Mastschub aktiv setzen
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfss INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegunsfunktion nicht aktiv
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,act_s_schub ; Selbsthaltung wenn Signalspannung 0 war
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT2,m_s_schub ; Abfrage ob Vorwahl Seitenschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen ausgeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc MERKER,en_s_schub ; Abfrage ob Freigabe Seitenschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf MERKER,act_s_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Seitenschub aktiv ruecksetzen
bsf MERKER,act_s_schub ; wenn VKE = 1, Seitenschub aktiv setzen
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfss INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegungsfunktion nicht aktiv
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,movto_m_schub ; Selbsthaltung wenn Signalspannung 0 war
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfss INPUT2,m_s_schub ; Abfrage ob Vorwahl Mastschub
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen eingeschalten
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss MERKER,en_m_schub ; Abfrage ob keine Freigabe Mastschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfsc INPUT2,s_schub_l ; Abfrage ob Seitenschub links
bsf VKE,vke0 ; Nein! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc INPUT2,s_schub_r ; Abfrage ob Seitenschub rechts
movlw 001 ; Nein! VKE = 1
xorwf VKE,f ; VKE = VKE exclusiv oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT2,m_s_schub ; Abfrage ob Vorwahl Seitenschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss MERKER,en_s_schub ; Abfrage ob keine Freigabe Seitenschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc VKE,vke1 ; VKE aus Stack1 ueberpruefen
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc VKE,vke2 ; VKE aus Stack2 ueberpruefen
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf MERKER,movto_m_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Mastschub-Position anfahren inaktiv
bsf MERKER,movto_m_schub ; wenn VKE = 1, Mastschub-Position anfahren aktiv
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfss INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegungsfunktion nicht aktiv
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,movto_s_schub ; Selbsthaltung wenn Signalspannung 0 war
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT2,m_s_schub ; Abfrage ob Vorwahl Seitenschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen ausgeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss MERKER,en_s_schub ; Abfrage ob keine Freigabe Seitenschub
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT2,s_schub_l ; Abfrage ob Seitenschub links
movlw 0FF ; Nein! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT2,s_schub_r ; Abfrage ob Seitenschub rechts
movlw 0FF ; Nein! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf MERKER,movto_s_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Seitenschub-Position anfahren inaktiv
bsf MERKER,movto_s_schub ; wenn VKE = 1, Seitenschub-Position anfahren aktiv
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfss INPUT2,s_schub_l ; Abfrage ob Seitenschub links
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movf U_SIGNAL2,w ; Signalspannung links/rechts laden
addlw 07C ; Ueberpruefe ob links
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss STATUS,carry ; wenn links dann VKE = 0
movlw 0FF ; Nein! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfss INPUT2,s_schub_r ; Abfrage ob Seitenschub rechts
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movf U_SIGNAL2,w ; Signalspannung links/rechts laden
sublw 07C ; Ueberpruefe ob rechts
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss STATUS,carry ; wenn rechts dann VKE = 0
movlw 0FF ; Nein! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc VKE,vke1 ; VKE aus Stack1 ueberpruefen
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc MERKER,movto_m_schub ; Abfrage ob Mastschub-Position anfahren aktiv
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
movf U_SIGNAL2,w ; Signalspannung vor/zurueck laden
addlw 07C ; Ueberpruefe ob zurueck
btfss STATUS,carry ; wenn zurueck dann VKE = 0
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc MERKER,movto_s_schub ; Abfrage ob Seitenschub-Position anfahren aktiv
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc VKE,vke1 ; VKE aus Stack1 ueberpruefen
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,act_m_schub ; Abfrage ob Mastschub aktiv
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,act_s_schub ; Abfrage ob Seitenschub aktiv
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,turm_steht ; Abfrage ob Turm steht
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegungsfunktion aktiv
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf RELAIS,schieben ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Relais schieben ausschalten
bsf RELAIS,schieben ; wenn VKE = 1, Relais schieben einschalten
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfsc MERKER,act_s_schub ; Abfrage ob Seitenschub aktiv
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc MERKER,movto_m_schub ; Abfrage ob Seitenschub-Position anfahren aktiv
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
bcf RELAIS,s_schub ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Relais Seitenschub ausschalten
bsf RELAIS,s_schub ; wenn VKE = 1, Relais Seitenschub einschalten
;*******************************************************************************************************;
; Verknuepfung fuer die Bewegung Turm umlegen/aufstellen - Stuetzen ausfahren/einfahren. Turm umlegen ;
; ist nur erlaubt wenn sich der Mastschub in Transportposition befindet, der Gabeltraeger ganz abgesenkt;
; und Turm umlegen eingeschaltet ist. Turm aufstellen ist nur bei Vorwahl Turm legen/aufstellen aktiv. ;
; Das Ventil fuer die Abstuetzung wird bei Vorwahl mit Stuetzen und Turm legen Aus aktiviert. ;
;*******************************************************************************************************;
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
movf U_SIGNAL3,w ; Signalspannung legen/aufstellen laden
sublw 07C ; Ueberpruefe ob legen
btfss STATUS,carry ; wenn aufstellen dann VKE = 0
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,gabel_u ; Abfrage ob Gabeltraeger unten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,schub_trsp ; Abfrage ob Transportposition
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movf U_SIGNAL3,w ; Signalspannung legen/aufstellen laden
addlw 07C ; Ueberpruefe ob aufstellen
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfss STATUS,carry ; wenn legen dann VKE = 0
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen eingeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf STATUS,carry ; Carrybit loeschen fuer Rotationsbefehl
rlf VKE,f ; VKE in den Stack schieben
btfsc INPUT1,slct_stuetze ; Abfrage ob mit Stuetzen
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfss INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen ausgeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
movlw 000 ; Vorbereiten fuer naechste ODER-Verknuepfung
btfsc VKE,vke1 ; VKE aus Stack1 ueberpruefen
movlw 001 ; Ja! VKE = 1
iorwf VKE,f ; VKE = VKE oder letztes VKE
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,signal_act ; Abfrage ob Bewegungsfunktion aktiv
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf RELAIS,legen ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Relais Turm legen ausschalten
bsf RELAIS,legen ; wenn VKE = 1, Relais Turm legen einschalten
clrf VKE ; Register fuer Verknuepfungsergebnisse loeschen
btfsc INPUT1,slct_stuetze ; Abfrage ob mit Stuetzen
bsf VKE,vke0 ; Ja! VKE = 1
movlw 0FE ; Vorbereiten fuer naechste UND-Verknuepfung
btfsc INPUT1,arb_legen ; Abfrage ob Turm legen eingeschalten
movlw 0FF ; Ja! VKE = 1
andwf VKE,f ; VKE = VKE und letztes VKE
bcf RELAIS,stuetze ; Vorbereiten fuer Asugabe VKE
btfsc VKE,vke0 ; wenn VKE = 0, Relais Stuetze ausschalten
bsf RELAIS,stuetze ; wenn VKE = 1, Relais Stuetze einschalten
;*******************************************************************************************************;
; Resultate ausgeben und Sprung zum Programmanfang ;
;*******************************************************************************************************;
next movf RELAIS,w ; was wir mit viel Muehe ausgerechnet haben
btfsc MERKER,i2c_err ; und kein Uebertragungsfehler am I2C-Bus ist
clrw ; sonst sind die Ausgaenge 0
movwf PORTB ; wird hier ausgegeben
goto loop ; wir sind fertig, von vorn
;*******************************************************************************************************;
; Programmende ;
;*******************************************************************************************************;
end ; Programmende
;=======================================================================================================;
|