Autor |
Wechselstrommessung mit Stromsensoren |
|
|
|
|
BID = 603987
axel6644 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
|
|
Guten Morgen
Ihr kennt doch bestimmt die Hall Stromsensoren von Allegro oder IC´s die ganz ohne Physische Verbindung auskommen wie der CSA-1V von Sentron.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Sensoren in Wechselstrommessungen?
Angenommen ich will einfach nur die Stromstärke aus unserem 50 Hz 230V Volt Netz messen - ändert sich dann 50 mal in der Sekunde seine proportionale Ausgangsspannung? Ich habe erst angenommen, dass er den Effiktivwert ausgibt, wie zb das Handelsübliche Multimeter, aber dem kann ja eigentlich nicht so sein weil ich ja im Bereich vom 0 Hz bis xxx khz verwendbar sind...
Vielleicht kann mir jemand eine Erklärung geben
Schönes WE!
gruss Axel |
|
BID = 603990
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
|
Zitat :
| Ich habe erst angenommen, dass er den Effiktivwert ausgibt, wie zb das Handelsübliche Multimeter, aber dem kann ja eigentlich nicht so sein weil ich ja im Bereich vom 0 Hz bis xxx khz verwendbar sind...
|
Den Satz solltest du erst mal reparieren, damit
er wirklich beantwortbar wird.
Vorab: wi kommst du auf die Idee, der Frequenzbereich und die
"Eichung" eines Instruments wären aneinander gekoppelt?
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen |
|
BID = 603991
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Hallgeneratoren geben eine dem Magnetfeld proportionale Spannung ab. Wenn das Magnetfeld die Richtung wechselt, dann eben eine Wechselspannung.
Sie eignen sich damit auch zum Messen von Gleichstrom.
Allerdings muss man bei stärkeren Magnetfeldern beachten, dass die H/U-Kennlinie nicht exakt gerade ist.
Die meisten verkauften ICs mit eingebautem Hallgenerator haben übrigens keinen analogen Ausgang, sondern schalten bei einer bestimmten Feldstärke ein und bei einer geringeren wieder aus.
Man verwendet sie zusammen mit kleinen Dauermagneten für Tastaturen, Näherungsschalter etc.
|
BID = 604206
axel6644 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
|
huhu
Danke für die Antworten! Genau das mit der Wechslespannung wollte ich wissen : ) Den IC, den ich verwenden will, hat einen "analog" Ausgang - den Rest macht mein µc...
gruss Axel
|
BID = 604208
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hinweis dazu:
Zitat :
| Angenommen ich will einfach nur die Stromstärke aus unserem 50 Hz 230V Volt Netz messen - ändert sich dann 50 mal in der Sekunde seine proportionale Ausgangsspannung? |
Nein. Sie ändert sich dann natürlich 100 mal!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 604212
axel6644 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Berlin
|
ja nagut , du hast recht achso, es geht um den:
http://search.digikey.com/scripts/D.....-1-ND
Falls jemand bei Interesse hat ein paar mitzubestellen bitte melden - nächste Woche möchte ich bestellen. Den gibs Leider nirgendwo anders und auch nicht den direkten Pendant, den CSA-1V von Sentron.. Der von Allegro fällt flach, da muss man die Stromleitungen immernoch Physisch anschließen..
|
BID = 604233
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Sie ändert sich dann natürlich 100 mal! |
Stimmt auch nicht.
Die Spannung ändert sich 100 mal in der Sekunde nicht (nämlich in den Extrema) und sonst immerzu.
Vermutlich war aber gemeint, dass sie 100 mal pro Sekunde das Vorzeichen wechselt.
|
BID = 607264
Karl08 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hinderreiden
|
Hallo Axel,
Koennte dir eventuelle CSA-1V besorgen, habe einen Freund der bei einem Distributor arbeitet. Wieviele Stk. brauchst du?
mfg
|
BID = 607265
Karl08 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hinderreiden
|
|