Autor |
|
|
|
BID = 462015
chianti Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Troisdorf
|
|
Hallo zusammen,
ich habe eine neue Solaranlage montiert bekommen und nun möchte ich die Puffertemperatur im Wohnzimmer ablesen können. Ich habe nun einen PT1000 im Pufferspecher mit Kabel bis ins Wohnzimmer, nur wo bekomme ich eine Anzeige dafür her, damit ich die Temperatur ablesen kann?
Vielen Dank
Gerd |
|
BID = 462018
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
|
|
Google hilft...
Gruß, Olfi
_________________
Gruß, olfi |
|
BID = 462021
chianti Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Troisdorf
|
Hallo,
ich suche seit einer Woche vergebens in Google, ich suche ein kleines Anzeigegerät, mehr nicht.
Danke
Gerd
|
BID = 462058
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
|
Gib im Gockel mal ein:
PT1000 LED Jumo
Kann natürlich auch eine andere Firma sein, oder LCD.
Je nachdem was dir so liegt.
Oder willst Du selber Basteln?
Gruß, Olfi
_________________
Gruß, olfi
|
BID = 462867
chianti Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Troisdorf
|
Hallo,
vielen Dank für die Antwort. Leider sind die Geräte sehr teuer (über 88,00) weil sie auch sehr viel können. (PC-Anschluss usw), dabei benötige ich nur eine Anzeige zum Ablesen der Temperatur. Haben sie vielleicht noch einen anderen Tip?
Vielen Dank
Gerd
|
BID = 462894
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Kauf dir ein billiges DMM für 2,99 beim Lebensmitteldiscounter und leg die Tabelle Temperatur vs. Widerstand daneben:
Code : |
T/°C R/Ohm
-10 960,9
0 1000,0
10 1039,0
20 1077,9
30 1116,7
40 1155,4
50 1194,0
60 1232,4
70 1270,7
80 1308,9
90 1347,0
|
|
Die Kennlinie ist keine perfekte Gerade. Im Bereich 0°C bis 50°C ändert sich die Steilheit von etwa 3,90Ohm/K auf 3,84Ohm/K
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Okt 2007 17:15 ]
|
BID = 477136
Peingebrecks Neu hier
Beiträge: 47
|
Nabend,
wie perl schon geschrieben hat ist das Widerstandsthermomter nicht linear, d.h. die Widerstandsänderung ist nicht proprotional zur Temperaturänderung! Bsp: TempAktuell 10 Grad, gemessen 8 Grad
Fehler wird mit steigender Temperatur größer.
Deswegen wirst du auch keine einfache fertige Anzeieg finden.
Es gibt verschieden Möglichkeiten mit geringem Aufwand eine eigene kleine Schaltung zu bauen und die Temperatur somit schön anzeigbar zu machen.
Was für einen PT1000 besitzt du genau?
Genauigkeitsklasse A B 1/3 ?
Temperaturbereich ?
Grüße Peingebrecks
|
BID = 479283
chianti Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Troisdorf
|
Hallo zusammen,
ich habe mir nun ein Anzeigegerät von Jumo geholt.
Ich habe einen PT1000 angeschlossen und das Gerät auch daraufhin eingestellt. Der PT1000 ist aber im Keller angeschlossen und hat eine 10m Zuleitung zum Gerät über ein Telefonkabel. Nun zeigt das Gerät
-97 Grad an obwohl es +60 Grad anzeigen müsste. Woran kann das liegen?
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Danke
chianti
|
BID = 479289
MikelTIE Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
|
hast du auch den leitungs wiederstand berücksichtigt??
Erinnerung:
Eine Kupferleitung von 56m und 1mm² hat ein 1ohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikelTIE am 7 Dez 2007 10:15 ]
|
BID = 479298
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
|
Moin!
Kann sein das par. zum PT1000 noch ein Entstörkondensator nötig ist!
Auch mal die Präzision der Spannung (Meßbrücke) kontrollieren!
Verweise auf das bereits gesagte in:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....bdx85
sl
BDX85
|
BID = 479383
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Nun zeigt das Gerät
-97 Grad an obwohl es +60 Grad anzeigen müsste. Woran kann das liegen? |
Entweder hast du keinen PT1000 (es gibt auch Pt500 u.ä.) oder der Regler ist nicht korrekt eingestellt/beschaltet.
Die paar Ohm Leitungswiderstand verursachen einen solch großen Fehler jedenfalls nicht.
Ein Störfilter wird im Jumo schon eingebaut sein.
Nimm dir mal einen ganz gewöhnlichen 1 kOhm Widerstand und schau, was das Gerät damit anzeigt. Die gebräuchlichen Typen haben eine Toleranz von +/- 5% (goldener Ring) und deshalb sollte das eine Anzeige zwischen -15..+15°C ergeben.
Wenn das ok ist, dann kontrolliere einmal mit einem Ohmmeter den Widerstand des Gebers mit und ohne Leitung.
Möglicherweise sind da nasse Kontakte, durch die der Widerstandswert zu gering ausfällt.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|