Autor |
|
|
|
BID = 622147
j.caesar Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
|
|
Hallo zusammen, ich habe da mal ne Frage bzgl der Messung mit Shunts. Evtl ist sie banal, abe rbin mir nicht ischer diesbezüglich. Kann man eingelich mit Shunts auch Wechselstrom messen. Im Internet habe ich nix bzgl AC Shunts gefunden, nur DC Shunts
Danke schon mal im voraus... Lg j.caesar |
|
BID = 622151
Her Masters Voice Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
|
|
du bist entweder zu spät oder zu früh für einen Aprilscherz |
|
BID = 622194
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
|
Ein Shunt ist nichts anderes als ein Ohmscher Widerstand.
Dem ist es egal, ob durch ihn Wechselstrom oder Gleichstrom fließt. Die Spannung über ihm wird mit einem Messgerät gemessen, ergibt dann den Strom, Ohmsches Gesetz. Dieses muß für die jeweilige Betriebsart geeignet sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_(Elektrik)
DL2JAS
_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert
|
BID = 622329
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Wie schon geschrieben ist das im Allgemeinen möglich und wird auch so gemacht.
Schwierigkeiten und systematische Fehler treten aber auf, wenn sich der zu messende Strom sehr schnell ändert, wie es etwa bei Hochfrequenz oder Impulsen der Fall ist.
Dann kommt zu dem Ohm'schen Widerstand des Shunt ein, durch Frequenz und die Abmessungen des Bauteils gegebener, induktiver Widerstand hinzu, der leicht mehrere Ohm betragen kann.
|
BID = 622449
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Hi Bei dem Ersten zum Beispiel ist die Verwendung bei Wechselstrom gründlich zu überdenken wenngleich er ansonst sehr genau ist.
Beim Zweiten machts weniger aus, auch weil vorteilhaft in Flachbauweise ausgeführt.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Jul 2009 20:44 ]
|
BID = 622548
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Bei dem Ersten zum Beispiel ist die Verwendung bei Wechselstrom gründlich zu überdenken wenngleich er ansonst sehr genau ist. |
Ja, eine Überschlagsrechnung (100nH) ergibt, dass schon bei 100Hz der Blindwiderstand ebenso hoch wie die Toleranz des Wirkwiderstands wird.
|
BID = 625694
jeito Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Shunts sind in der Regel sehr niederohmig und werden meist aus Metallleitern hergestellt (Bänder, Stäbe oder Draht). Je nach Aufbau, wie z.B. Spulenform, besitzen sie neben der Resistanz auch eine Reaktanz, die sich allerdings nur bei höheren Frequenzen bemerkbar macht, abzhängig von der Induktivität. Der kapazitive Teil kann vermutlich vernachlässigt werden.
Ich schätze aber mal, dass man sich bei 50-100Hz keinen Kopf darüber machen braucht.
|
BID = 625700
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Ich schätze aber mal, dass man sich bei 50-100Hz keinen Kopf darüber machen braucht. |
Hättest du den Post unmittelbar vor deinem gelesen, wüsstest du es besser!
|
BID = 626848
jeito Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Zitat :
|
Hättest du den Post unmittelbar vor deinem gelesen, wüsstest du es besser!
|
sorry, hatte ich wirklich übersehen...
|