Autor |
|
|
|
BID = 415321
RODALCO Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Titirangi, Auckland, New Zealand
|
|
Dies sind ein alten Betriebsstundenzähler von Smiths mit zwei Zahlwerken.
Das 4 Ziffern Zahlwerke sind vor das Total Stunden registriert.
Das 3 Ziffern Zahlwerke (unten) kannen zuruckgestellt werden.
Ich haben das Stundenzähler versteigert von eines alten Kontrolpanel von 100 kVA Generator von Wasser pump station in Belmont, Auckland, Neuseeland.
|
|
BID = 415426
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Das rueckstellbare Zaehlwerk wird dann wohl die Stunden seit der letzten Wartung anzeigen.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
|
BID = 415518
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
|
Oh, hallo! Willkommen im Elektronikforum!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 415540
RODALCO Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Titirangi, Auckland, New Zealand
|
Danke vor das willkommen in Elektonikforum, Trumbashl
perl Ich gebrauchen das Stundenzähler in meinen Haus vor das Heißwasser kontroll circuit.
Unseren Elektrizitätswerke kontroll das Heißwasser in Winterperiod, beim höchverbrauch period ±1700 - ±1930 hrs.
Das HW circuit sind dan abgeschaltet über period ob 20 zu 30 Minuten.
Die Stundenzähler haben ich via 230 Volts relay angeschlossen, und registriere die Ausgeschaltet stunden.
Das ruckstellbare zählwerk sind vor die Stunden registriert oben das Jahr.
Da ich alten Elektrischen Zähler versammeln, und Elektricien sind als beruf sind das interessant die Zähler zu gebrauchen.
Gruß, Raymond
|
BID = 415568
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
|
Hello Rodalco,
Grüße nach New Zealand erst mal
a very warm welcome!
Du schreibst:
"Unseren Elektrizitätswerke kontroll das
Heißwasser in Winterperiod, beim höchverbrauch
period ±1700 - ±1930 hrs.
Das HW circuit sind dan abgeschaltet über period ob 20 zu 30 Minuten.
"
Kann es sein, du brauchst deine Kontrolle für
einen Trick?
Du schreibst, daß die HW-Kontrolle nur kurze Zeit
ist.
Gruß
Varaktor
|
BID = 419801
RODALCO Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Titirangi, Auckland, New Zealand
|
Hallo Varaktor,
Das Heißwasser sind gekontroliert werden in Winter period von 1700 zum 1900 oder 2000 Stunden.
Da Neuseeland eines alten Elektrizitäts grid haben und keinen Untensea Kabeln nach Australien vor extra Hochverbrauch Maximum demant, das Heizwasser werden abgeschaltet in 20 Minuten period blocks jedem 30 Minuten.
In 90% die Neuseeland Hauser sind das Heißwasser mit Elektrischen Boilers vorwärmt.
Die Elektrizität sind gemessen in 30 Minuten intervall am 33/11 kV transformator wandler anlagen und die Distributienetworken tun das abschalten das Heißwasser da das Tarif sehr hoch sind in das Period und zu vorkommen das expensiv Diesel und Jetengine Kraftwerken angelassen müssen werden.
Ich bin sammler ob alten Meßinstrumente und arbeiten vor Distributienetwerken als Elektriciën vor SIEMENS und sind interessiert in das Kontrolperiod, und kannen einingen meiner Messer gebrauchen in meinen Hause.
|